Alpha-Innotec Væske-Vann VP ersätter en oljefyr ;-)
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
3
[
4
]
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Alpha-Innotec Væske-Vann VP ersätter en oljefyr ;-) (läst 32456 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Bidda
Vannmann med prosjektsjukan ;-)
Kan värmepumpar
Stad/land: Hønefoss, Norge
Antal inlägg: 82
Karma +0/-0
Kön:
Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
Bidda
SV: Alpha-Innotec Væske-Vann VP ersätter en oljefyr ;-)
«
Svar #45 skrivet:
04 november 2009, 12:58:03 »
Citera
Da er alt slik det skal være, regninger er betalt og vp'n funhgerer som den skal. Legger ved bilde av ferdig anlegg og en kostnadsoversikt som mangler noen rørdeler til ca 10.000kr.
Nå skal vi bare nyte det hele og følge med på el-forbruket de neste årene
Loggat
mvh Bidda
Vi har Alpha-InnoTec væske-vann SWC100H/S (10kW) med 200m energibrunn. Montert i september 2009 og erstattet en oljefyr fra 1984 . Hus fra 1972, 180m2 varmes med vannburen varme (radiator og en fancoil), samt varmtvann.
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Bidda
Vannmann med prosjektsjukan ;-)
Kan värmepumpar
Stad/land: Hønefoss, Norge
Antal inlägg: 82
Karma +0/-0
Kön:
Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
Bidda
SV: Alpha-Innotec Væske-Vann VP ersätter en oljefyr ;-)
«
Svar #46 skrivet:
09 november 2009, 23:11:00 »
Citera
Til info så er vp'n på nett og jeg kan hvor som helst i verden gå inn på den og sjekke status, stoppe/starte og gjøre justeringer. Brukervennlig og oversiktlig programm. Legger ved et print screen bilde.
Legger også ved en film jeg fant som er tatt fra den nye fabrikken i Tyskland. I Østerike og Sveits selges også Alpha-InnoTec under navnet Siemens.
http://www.schulthess-group.ch/flash/
Loggat
mvh Bidda
Vi har Alpha-InnoTec væske-vann SWC100H/S (10kW) med 200m energibrunn. Montert i september 2009 og erstattet en oljefyr fra 1984 . Hus fra 1972, 180m2 varmes med vannburen varme (radiator og en fancoil), samt varmtvann.
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Bidda
Vannmann med prosjektsjukan ;-)
Kan värmepumpar
Stad/land: Hønefoss, Norge
Antal inlägg: 82
Karma +0/-0
Kön:
Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
Bidda
SV: Alpha-Innotec Væske-Vann VP ersätter en oljefyr ;-)
«
Svar #47 skrivet:
23 november 2009, 13:45:00 »
Citera
VP går uten feilmeldinger i 2 mnd nå.
Har satt inn strømmålere på drift og styringskursen slik at jeg kan avlese el-forbruk. Har også laget et regneark som jeg kan bruke for å få gjennomsnitt forbruk pr. døgn. (se vedlegg)
Loggat
mvh Bidda
Vi har Alpha-InnoTec væske-vann SWC100H/S (10kW) med 200m energibrunn. Montert i september 2009 og erstattet en oljefyr fra 1984 . Hus fra 1972, 180m2 varmes med vannburen varme (radiator og en fancoil), samt varmtvann.
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Bidda
Vannmann med prosjektsjukan ;-)
Kan värmepumpar
Stad/land: Hønefoss, Norge
Antal inlägg: 82
Karma +0/-0
Kön:
Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
Bidda
SV: Alpha-Innotec Væske-Vann VP ersätter en oljefyr ;-)
«
Svar #48 skrivet:
11 januari 2010, 16:14:54 »
Citera
Erfaringer så langt:
2 feilmeldinger, hvorav en stopp i 2 dager er resultatet siden 22. september.
1) stoppet fordi vern på kompressor løste ut. Volt sank ned til 204 (-20 gradeder) og da løste A-vern ut. Ble justert opp fra 20A til 24A.
2) stoppet fordi softstarter gikk sönder, samme type som Thermia bytter ut nå. Var feilprosduksjon, ny fra Tyskland på 48timer.
Rask feilsøking og tilltakl via vår internett kobling og litt feilsøkuing via telefon fra meg Thumbsup
Legger ved info fra kuldeperioden. Tillegsenergi har bare blitt brukt når jeg hadde stopp, selv om vi i en periode nå har hatt minus 22-23 ºC ute.
Loggat
mvh Bidda
Vi har Alpha-InnoTec væske-vann SWC100H/S (10kW) med 200m energibrunn. Montert i september 2009 og erstattet en oljefyr fra 1984 . Hus fra 1972, 180m2 varmes med vannburen varme (radiator og en fancoil), samt varmtvann.
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Bidda
Vannmann med prosjektsjukan ;-)
Kan värmepumpar
Stad/land: Hønefoss, Norge
Antal inlägg: 82
Karma +0/-0
Kön:
Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
Bidda
SV: Alpha-Innotec Væske-Vann VP ersätter en oljefyr ;-)
«
Svar #49 skrivet:
15 januari 2010, 18:42:56 »
Citera
Utvidelses funderinger på gang, kombinere med solfanger, se
her.
Loggat
mvh Bidda
Vi har Alpha-InnoTec væske-vann SWC100H/S (10kW) med 200m energibrunn. Montert i september 2009 og erstattet en oljefyr fra 1984 . Hus fra 1972, 180m2 varmes med vannburen varme (radiator og en fancoil), samt varmtvann.
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Bidda
Vannmann med prosjektsjukan ;-)
Kan värmepumpar
Stad/land: Hønefoss, Norge
Antal inlägg: 82
Karma +0/-0
Kön:
Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
Bidda
SV: Alpha-Innotec Væske-Vann VP ersätter en oljefyr ;-)
«
Svar #50 skrivet:
26 december 2010, 19:35:49 »
Citera
Etter 15mnd med drift er vi kjempe fornøyde, har spart ca 60% energi. Legger ved link til filmen jeg har laget:
Mine filmer på YouTube
Loggat
mvh Bidda
Vi har Alpha-InnoTec væske-vann SWC100H/S (10kW) med 200m energibrunn. Montert i september 2009 og erstattet en oljefyr fra 1984 . Hus fra 1972, 180m2 varmes med vannburen varme (radiator og en fancoil), samt varmtvann.
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Bidda
Vannmann med prosjektsjukan ;-)
Kan värmepumpar
Stad/land: Hønefoss, Norge
Antal inlägg: 82
Karma +0/-0
Kön:
Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
Bidda
SV: Alpha-Innotec Væske-Vann VP ersätter en oljefyr ;-)
«
Svar #51 skrivet:
27 december 2014, 18:26:28 »
Citera
Status:
Etter nå over 5 års drift er vi fremdeles godt fornøyde.
Mjukstarter ble byttet til forsterket type (som nevnt over) og etter dette har vi ikke hatt stopp i anlegget.
Legger mere til at AIT eies nå av NIBE og at forhandler i Norge er tatt over av Høyax som også eies av NIBE.
Loggat
mvh Bidda
Vi har Alpha-InnoTec væske-vann SWC100H/S (10kW) med 200m energibrunn. Montert i september 2009 og erstattet en oljefyr fra 1984 . Hus fra 1972, 180m2 varmes med vannburen varme (radiator og en fancoil), samt varmtvann.
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Bidda
Vannmann med prosjektsjukan ;-)
Kan värmepumpar
Stad/land: Hønefoss, Norge
Antal inlägg: 82
Karma +0/-0
Kön:
Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
Bidda
SV: Alpha-Innotec Væske-Vann VP ersätter en oljefyr ;-)
«
Svar #52 skrivet:
22 september 2015, 11:38:30 »
Citera
6 år i dag og fremdeles i form...
18 000 timer drift
31 000 starter/stopp
92% Varme og 8% varmtvann (driftfordeling)
Loggat
mvh Bidda
Vi har Alpha-InnoTec væske-vann SWC100H/S (10kW) med 200m energibrunn. Montert i september 2009 og erstattet en oljefyr fra 1984 . Hus fra 1972, 180m2 varmes med vannburen varme (radiator og en fancoil), samt varmtvann.
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Bidda
Vannmann med prosjektsjukan ;-)
Kan värmepumpar
Stad/land: Hønefoss, Norge
Antal inlägg: 82
Karma +0/-0
Kön:
Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
Bidda
SV: Alpha-Innotec Væske-Vann VP ersätter en oljefyr ;-)
«
Svar #53 skrivet:
12 januari 2019, 16:57:32 »
Citera
9År og fremdeles godt fornøyd ed AIT, med unntak av mjukstartere fra Carlo Gavazzi som er byttet mange ganger, men nå har de sagt at jeg får en ny forbedret type.
status: 29750 timer og 46252 start
Loggat
mvh Bidda
Vi har Alpha-InnoTec væske-vann SWC100H/S (10kW) med 200m energibrunn. Montert i september 2009 og erstattet en oljefyr fra 1984 . Hus fra 1972, 180m2 varmes med vannburen varme (radiator og en fancoil), samt varmtvann.
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Bidda
Vannmann med prosjektsjukan ;-)
Kan värmepumpar
Stad/land: Hønefoss, Norge
Antal inlägg: 82
Karma +0/-0
Kön:
Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
Bidda
SV: Alpha-Innotec Væske-Vann VP ersätter en oljefyr ;-)
«
Svar #54 skrivet:
06 mars 2019, 11:56:10 »
Citera
Til info: Carlo Gavazzi har nå vært hos oss å montert en ny type softstarter (uten kondensator), den kommuniserer direkte til fabrikken på Malta. Den vil være oppkoblet til fabrikken i ca ett år framover.
«
Senast ändrad: 06 mars 2019, 11:58:11 av Bidda
»
Loggat
mvh Bidda
Vi har Alpha-InnoTec væske-vann SWC100H/S (10kW) med 200m energibrunn. Montert i september 2009 og erstattet en oljefyr fra 1984 . Hus fra 1972, 180m2 varmes med vannburen varme (radiator og en fancoil), samt varmtvann.
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Bidda
Vannmann med prosjektsjukan ;-)
Kan värmepumpar
Stad/land: Hønefoss, Norge
Antal inlägg: 82
Karma +0/-0
Kön:
Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
Bidda
SV: Alpha-Innotec Væske-Vann VP ersätter en oljefyr ;-)
«
Svar #55 skrivet:
17 april 2022, 13:13:01 »
Citera
Avslutte tråden:
Ny mjukstarter holder 3. året nå.
Den er nå på markedet, men dere har jo alle 400V så dette er vel bare et norsk fenomen, hvor mange har 3x230V og noen også bare 1-fas.
Legger ved status drift etter 13,5 år:
Loggat
mvh Bidda
Vi har Alpha-InnoTec væske-vann SWC100H/S (10kW) med 200m energibrunn. Montert i september 2009 og erstattet en oljefyr fra 1984 . Hus fra 1972, 180m2 varmes med vannburen varme (radiator og en fancoil), samt varmtvann.
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
3
[
4
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Installationsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Alpha-Innotec Væske-Vann VP ersätter en oljefyr ;-)
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 717
dolda: 0
användare: 5
Användare online
:
purjo__
Jisse
G Bergström
Smurfen.
joah
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info