HITTAT vad som orsakar mina säkringsproblem, och de kommer ifrån elpatronen.
Mätte upp faserna på elpatron och körde i testläge. När steg 1 går in är jag uppe i ca 10 A på L3 och när steg 2 går in är jag uppe 19A och det blir drygt 20A i mitt säkringsskåp. Så hela elpatron går på en fas av någon anledning. Tänkte ringa installören idag och checka av. För det första skall inte elpatron gå in så mkt som han gjort och för det andra så är det inte konstigt att 16A går, flyttade även ut diskmaskin på en annan grupp. Men det hjälper inte om jag får 20A på en fas. Så att säkra upp till 20A löser ej mitt problem utan det funkar utmärkt med 16A för mig om nån kan lösa problemet.

Mattias

Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: El problem VP.??
« Svar #46 skrivet: 14 mars 2005, 08:55:22 »
Bra

Felsökning av dig. Installatören eller elektriker fixar nu dina problem.
Jag tror att du har lärt dig din anläggning nu efter din felsökning

DEN SOM PROVA FÅR SE.

Skönt att det löste sig.

JANNE
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad AlfM

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: El problem VP.??
« Svar #47 skrivet: 14 mars 2005, 16:36:02 »
Ett alternativ:
Du har avbrott och jordfel i ett eller två element i VP.
Om det inte är felkopplat!
Låt din kompis kolla först (billigare).
Förresten, den lösa kabeln som ni fäste. Satt den på ett element?
« Senast ändrad: 14 mars 2005, 16:38:49 av AlfM »
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad mattias.jo1

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: El problem VP.??
« Svar #48 skrivet: 14 mars 2005, 19:20:36 »
Kabeln som var lös var matningen till proppskåpet.

Installören skall komma på Onsdag.

Fortsättning följer....

Mattias
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad mattias.jo1

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: El problem VP.??
« Svar #49 skrivet: 16 mars 2005, 17:59:46 »
 ??? ???

Elektrikern som gjorde installationen var och checkade idag (tyvärr var jag inte hemma) men han fick 8 A per FAS. Mycket underligt, skall ta min elektriker som checkar igen på Lördag. Funderar om han gjorde nått utan att säga nått.

Mattias
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!