HITTAT vad som orsakar mina säkringsproblem, och de kommer ifrån elpatronen.
Mätte upp faserna på elpatron och körde i testläge. När steg 1 går in är jag uppe i ca 10 A på L3 och när steg 2 går in är jag uppe 19A och det blir drygt 20A i mitt säkringsskåp. Så hela elpatron går på en fas av någon anledning. Tänkte ringa installören idag och checka av. För det första skall inte elpatron gå in så mkt som han gjort och för det andra så är det inte konstigt att 16A går, flyttade även ut diskmaskin på en annan grupp. Men det hjälper inte om jag får 20A på en fas. Så att säkra upp till 20A löser ej mitt problem utan det funkar utmärkt med 16A för mig om nån kan lösa problemet.
Mattias