0 medlemmar och 19 gäster tittar på detta ämne.
Våra kalkyler pratar sitt tydliga språk, årsvärmefaktorer i normalt värmesystem 55 - 45 blir ca 1 -4,4 med modellerna 1145 och 1245 6 - 10 kW. 1145 och 1245 12 kW och uppåt ca 1-3,9, den sämre COP på dessa beror på Scrollkompressor som är betydligt sämre än Kolvkompressor.
Citat från: Limbo skrivet 11 juli 2009, 16:50:47Våra kalkyler pratar sitt tydliga språk, årsvärmefaktorer i normalt värmesystem 55 - 45 blir ca 1 -4,4 med modellerna 1145 och 1245 6 - 10 kW. 1145 och 1245 12 kW och uppåt ca 1-3,9, den sämre COP på dessa beror på Scrollkompressor som är betydligt sämre än Kolvkompressor. Intressant att den store var sämre...Men, de reklamför att "Väljer man 1135 eller 1235 så har dessa värmepumpar cop 5,03"? Är dessa påståenden inte jämförbara med varandra eller är den äldre bättre?Förtidigt att säga?
Någon som vet vilken det var som faktiskt hade över cop:5 ?
Vad jag kan se så har både Nibe 1235 10 kW och Nibe 1245 10 kW en cop på 5,03. Med cirk.pumpar har 1235 3,65 och 1245 3,63....
Citat från: backman39 skrivet 26 juli 2009, 08:19:56Vad jag kan se så har både Nibe 1235 10 kW och Nibe 1245 10 kW en cop på 5,03. Med cirk.pumpar har 1235 3,65 och 1245 3,63....Hur har du kommit fram till COP-värdena inklusive cirkulationspumpar? Formel + värden du använt tack!
Citat från: digitalrobert skrivet 26 juli 2009, 10:25:27Citat från: backman39 skrivet 26 juli 2009, 08:19:56Vad jag kan se så har både Nibe 1235 10 kW och Nibe 1245 10 kW en cop på 5,03. Med cirk.pumpar har 1235 3,65 och 1245 3,63....Hur har du kommit fram till COP-värdena inklusive cirkulationspumpar? Formel + värden du använt tack! jag antar att värdena är 0/35 ºC resp 0/50 ºC. inte med eller utan CP.