Författare Ämne: Kort drifttid och HP-Larm  (läst 19831 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Stefan1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Kort drifttid och HP-Larm
« Svar #30 skrivet: 27 maj 2009, 20:53:06 »
Och en till bild
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 10:04:27 av Rickard »

Utloggad Stefan1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Kort drifttid och HP-Larm
« Svar #31 skrivet: 27 maj 2009, 20:53:52 »
Och så sista bilden
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 10:03:51 av Rickard »

Utloggad Stefan1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Kort drifttid och HP-Larm
« Svar #32 skrivet: 27 maj 2009, 21:55:58 »
Värmesystemet fungerar nu och inte ett enda HP larm idag  *roflmao*  :D , måste vara för att jag sänkte kurvan.
Poolfunktionen har varit igång hela dagen och tuffar på för fullt.
Detta forum är fantastiskt  Thumbsup.
 *vinkar* Stefan

Utloggad Tystnad

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: VÄXJÖ
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kort drifttid och HP-Larm
« Svar #33 skrivet: 27 maj 2009, 22:12:02 »
I den menyn på 2020 står det:50  (Tystnad) ..............

Fabriksinställningen är 48 gr C  ,50 är inte fel har det själv på några av pumparna ,tror dock man kan testa och sänka någon grad OM HP larmen består.

Cool Bassäng !!  känner för att hoppa i  studs

Tystnad/  *vinkar*
Nibe Fighter 2005 ,2020 ,2025 ,växelventil, SMO10

Utloggad Stefan1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Kort drifttid och HP-Larm
« Svar #34 skrivet: 28 maj 2009, 06:08:42 »
HP larm inatt igen, men det var så som Carl N beskrev att om alla termostater stänger blir det just hp larm.
Det var det som hände inatt, hörde att svagt "mullrande" från fördelaren och gick upp för att kolla läget.
Alla var stängda och helt plötsligt slutade oljudet, ok tänkte jag och gick och kollade pannan.
Hp larm igen.
Så vad göra?
Bypass mellan flöde och retur som jag sett många har, eller ta bort termostater på några slingor och låta vattnet flöda igenom hela tiden, vad rekommenderar ni?
Ett dopp kan det ju absolut vara värt för all information och hjälp jag har fått här  Thumbsup  8)  *vinkar*

/Stefan

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29684
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kort drifttid och HP-Larm
« Svar #35 skrivet: 28 maj 2009, 10:56:33 »
Ta bort termostaterna på så många slingor som möjligt. En sån där bypass ställer också till det för VP:n eftersom framledningsvattnet då går oavkylt direkt tillbaka till VP:ns inlopp. Den stannar iofs då på hög retur istället då termostaterna stänger men det kan bli många start/stopp på VP:n då.
« Senast ändrad: 28 maj 2009, 10:58:05 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Gadget

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Teknik idiot som utan hämmningar ger sig på allt.
SV: Kort drifttid och HP-Larm
« Svar #36 skrivet: 28 maj 2009, 18:20:51 »
Hejsan!

Kör Själv en Nibe 1230-8 med pool11 polstyrning för pooluppvärmning genom en
fullflödes värmeväxlare.

Hade tills i förgår problem med att HP larm löste ut vid försök att
aktivera den nya poolluppvärmning och poolen.

Visade sig efter mycket om och men att det satt en slags strypventil som var helt strypt
detta gjorde att "ibland"  när poolladningen startat så fick jag HP larm.
Efter att ha öppnat denna ventil så löste detta sig.

Noterade dock att det i Nibes principschema speciellt står noterat att man skall stypa ner slingan till värmeväxlaren så att man har ca 10-15 grader skillnad mellan tillop och returen vid drift.

Min egen reflektion (trot om du vill) är att om man inte gör detta finns det risk att du och speciellt i ditt fall med bra flöde och dubbla värmeväxlare får en för hör returtemperatur till Värmepumpen vilket gör att du får larm!?.

Detta är väldigt lätt att testa även om du inte har någon stryp ventil så kan du prova
att stänga lite på denna slingas avstängingsventil och på så sätt
stryppa flödet en aning vilket borde leda till att returen blir svalare, börja med 50% öppning
och se om detta gör någon skillnad.

Mät gärna tilllopp och retur till värmeväxklaren från vp med termometer, det finns billiga enkla anläggningstermometrar som spänns fast emot röret med en enkel fjäder.

Lycka till
Gadget

 Sc:,h
 
Nibe 1230 8kW, FLM 30, POOL 11, RCU 10.
Hus 1-1/2plan med Soutteräng 290m2 varav bi-yta ca 60m2, Värmetimmer byggt 05-08 beläget i Sthlm.
El förbrukning 24 800kWh/år inkl stor förbrukning av hushålls el (Förbrukning innan pooluppvärmingen aktiverades sommaren 2009).
Dorotherm grund, platta med 30cm isolering
Dorotherm väggar i källarplan.
Vattenburen golvärme ingjuten i platta och betong bjälklag, V-burna element på loft med termostater.
rumsgivare i nästan alla rum och utrymmen som regleras flödet i respektive slinga.
Utetempgivare.
Pool 40m3, isolerad 10cm cellplast på sidor och 4cm på botten.
Värmeväxlare till poolen på 75kWh.
separat ännu ej inkopplad Värmeväxlare till Inomhus Spa kommande projekt.

Utloggad Stefan1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Kort drifttid och HP-Larm
« Svar #37 skrivet: 28 maj 2009, 19:52:44 »
Jag kan ju ta bort alla om det är så, men varför säljer man då termostater om det inte behövs några?
Om man då tar bort alla termostater, blir då rummen varmare eller kallare?
Flödet blir ju då max, ska man då strypa flödet på injusterinsskruvarna istället?
/Stefan

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29684
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kort drifttid och HP-Larm
« Svar #38 skrivet: 29 maj 2009, 09:11:51 »
Jag kan ju ta bort alla om det är så, men varför säljer man då termostater om det inte behövs några?
Om man då tar bort alla termostater, blir då rummen varmare eller kallare?
Flödet blir ju då max, ska man då strypa flödet på injusterinsskruvarna istället?
/Stefan

Termostater funkar bra tillsammans med el- olje- pellets- och vedpannor, men inte med värmepumpar som jobbar med flytande kondensering.

Rummen bör bli varmare så du får justera värmen med kurva och fininställningen.

Man bör också justera flödena på respektive slinga med justerskruvarna, börja med att ha de längsta slingorna ostrypta och stryp lite på mellanlånga och mest på de korta. Sen när det är kallare ute så kan du justera så du får en jämn värme mellan rummen, stryp där det är varmt och öppna där det är kallt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Stefan1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Kort drifttid och HP-Larm
« Svar #39 skrivet: 29 maj 2009, 22:12:23 »
Ok Carl N, då förstår jag bättre hur det funkar.
Jag får väl sätta ut min trådlösa styrenhet med termostater och motorer på blocket då, där rök en slant i onödan.
Men å andra sidan så har man ju lärt sig en hel del tack vare er  Thumbsup .
Jag har faktiskt satt ner kurvan igår till 3 samt -3 i kurvlutningen, resultatet är 28.7 ºC i poolen och varmt även här inne ( kanske till och med för varmt  ::) ).
Tack för all hjälp  Thumbsup
Stefan  *vinkar*

Utloggad Tystnad

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: VÄXJÖ
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kort drifttid och HP-Larm
« Svar #40 skrivet: 31 maj 2009, 12:33:27 »
Termostater funkar bra tillsammans med el- olje- pellets- och vedpannor, men inte med värmepumpar som jobbar med flytande kondensering.

Rummen bör bli varmare så du får justera värmen med kurva och fininställningen.

Man bör också justera flödena på respektive slinga med justerskruvarna, börja med att ha de längsta slingorna ostrypta och stryp lite på mellanlånga och mest på de korta. Sen när det är kallare ute så kan du justera så du får en jämn värme mellan rummen, stryp där det är varmt och öppna där det är kallt.

Termostaterna..... Isamanband med att vår först värmepump installerades (av en välkänd rörfirma) gjorde rörmokarna INGENTING på lägenheternas element (Termostater & injusteringsventiler) vid driftsättningen fungerade aldrig Värmepumpen och någon på rörfirman fick då efter många om och men(med NIBE-supporten?) veta att alla elementens injusteringsventiler måste öppnas till max (var injusterat enligt lågflödesmetoden tidigare) Detta gjordes av mig och efteråt funkade VP.
Så här i efterhand kan man reflektera över att rörfirman tydligen hade mycket bristfällig kunskap om VP installationer/konventering i bostäder . Själv hade jag vid denna tiden INGEN kunskap alls om VP drift ,nu vet man mycket mer ,inte minst tack vare detta forum.

Verka vara väldigt dålig kunskap fortfarande bland rörfirmorna om VP installation på ett driftmässigt riktigt sätt och speciellt uppföljningen av sina installerade anläggningar är ju bedrövlig.
Nibe Fighter 2005 ,2020 ,2025 ,växelventil, SMO10

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4698
  • Karma +7/-5
SV: Kort drifttid och HP-Larm
« Svar #41 skrivet: 31 maj 2009, 13:36:19 »
alla elementens injusteringsventiler måste öppnas till max (var injusterat enligt lågflödesmetoden tidigare)


Flödesventilerna skall inte justeras, speciellt inte öppnas till max. Flödet skall justeras med flödesventilen efter den radiators värmeavgivning som ventilen sitter på.

Radiatortermostaterna skall/bör öppnas till max. Är det konstant för hög temp i rummet kan flödet begränsas med flödesventilen.

Är det så att samtliga radiatorer har för lågt flöde, bör du anlita en kompetent VVS:are.

Utloggad Stefan1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Kort drifttid och HP-Larm
« Svar #42 skrivet: 31 maj 2009, 21:17:24 »
Lexus, vad menar du med flödesventilerna? är det dom som man justerar med en insexnyckel på fördelaren (jag har golvvärme)?
Eller menar du vreden som man justerar på för hand på returledningen?
Nu har jag tagit bort termostaterna och kör fullt flöde på 3 av mina 7 slingor och allt fungerar klockrent nu.
Inga HP larm längre  Thumbsup  :D
Har kurvan på 3 och kurvlutningen på -2 , i poolen är det 28.7 grader och inne har vi det lagom varmt.
Bra COP ??
Mvh Stefan  *vinkar*

Utloggad Tystnad

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: VÄXJÖ
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kort drifttid och HP-Larm
« Svar #43 skrivet: 27 augusti 2009, 19:16:25 »
HP Larm Update!

Det verkar som HP larmen aldrig vill ta slut

Vill i alla fall tipsa om en möjlig orsak:
Sedan  före sommaren har den äldsta VP (Fighter 2005) ständigt utlöst för HP larm ,detta efter gått felfritt ( nåja! ) i ca 2 år.
Serviceteknikern har varit där ett antal gånger och nu sist kom han fram till att värdena man programmerade in SMO10 styrenheten i källaren inte stämde med dem som visade i VP display.
Med andra ord SMO10 och Fighter 2005  kommunikerade inte med varandra riktigt.
Han bytte kretskortet i VP ,sedan dess har den fungerat utan problem.

Nu har dock vår nyaste VP (2025) fått HP larm..... knUp
återkommern när jag vet mer om felorsak.
Nibe Fighter 2005 ,2020 ,2025 ,växelventil, SMO10

Utloggad folkhemmet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: tranås
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kort drifttid och HP-Larm
« Svar #44 skrivet: 14 januari 2010, 17:45:10 »
Det KAN vara filtret ,är detta igensatt minskar flödet genom växlaren ,prova och rengör det ,är enkelt stäng av pumparna ,stänga alla ventiler vid filtret skruva loss det och rengör nätinsatsen i vatten.
Var sitter detta filter?
Har också problem med hp larm och kortdrifttids larm.
Funkade bra när det var kallt men nu vid 2-4 minus under dagen så har den larmat 4 gånger.
Ändrade gradminuterna till 100 från 50 för att se om larmen försvinner.
Om inte det hjälper så kanske det är nåt filter.
ca. 2 år sedan jag köpte, m.a.o inte rengjort nån gång
folkhemmet :-\
« Senast ändrad: 14 januari 2010, 18:12:04 av folkhemmet »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 827
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!