I den menyn på 2020 står det:50 (Tystnad) ..............
Jag kan ju ta bort alla om det är så, men varför säljer man då termostater om det inte behövs några?Om man då tar bort alla termostater, blir då rummen varmare eller kallare?Flödet blir ju då max, ska man då strypa flödet på injusterinsskruvarna istället?/Stefan
Termostater funkar bra tillsammans med el- olje- pellets- och vedpannor, men inte med värmepumpar som jobbar med flytande kondensering.Rummen bör bli varmare så du får justera värmen med kurva och fininställningen.Man bör också justera flödena på respektive slinga med justerskruvarna, börja med att ha de längsta slingorna ostrypta och stryp lite på mellanlånga och mest på de korta. Sen när det är kallare ute så kan du justera så du får en jämn värme mellan rummen, stryp där det är varmt och öppna där det är kallt.
alla elementens injusteringsventiler måste öppnas till max (var injusterat enligt lågflödesmetoden tidigare)
Det KAN vara filtret ,är detta igensatt minskar flödet genom växlaren ,prova och rengör det ,är enkelt stäng av pumparna ,stänga alla ventiler vid filtret skruva loss det och rengör nätinsatsen i vatten.