Utloggad MGKea

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2376
  • Karma +0/-1
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Logger 2020
« Svar #75 skrivet: 28 januari 2009, 23:32:00 »

nu börjar det likna något.
1 1/2 plans villa på 170kvm (Dalahus) beläget vid mälaren mellan Eskilstuna och Strängnäs. Byggår 1981. Projekterar nytt värmesystem, Dalatank med massor av slingor... har också en Electrolux oxy3heatpump EXH12HX1W sept. 2008 i trapphuset.

Årsförbrukning 2007 - 22000kWh
2008 tot 14500kWh (besparing jmf 2007 7500kWh)
2009 tot 14000kWh (besparing jmf 2007 8000kWh)
Just nu skiter jag i kWh på fakturorna... :-)

Utloggad Ledyr

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Logger 2020
« Svar #76 skrivet: 02 februari 2009, 08:38:20 »
Låter spännande!
Lycka till Rickard! Jag ser fram emot att kunna hjälpa dig i ditt projekt med beta testning!

Utloggad MGKea

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2376
  • Karma +0/-1
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Logger 2020
« Svar #77 skrivet: 02 februari 2009, 09:24:47 »
Läst lite på logger2020.se
Citera
...utan givare bara kan logga 2 st elmätare via pulsutgången kostar ca 1250 kr, varje tempgivare kostar sedan från ca 99 kr/st. Vi kommer att erbjuda paketpris på olika typer av paket ....

Du = Rickard

Har jag fattat rätt att du kommer att låsa loggern efter hur mycket man vill betala?
« Senast ändrad: 02 februari 2009, 09:40:06 av MGKea »
1 1/2 plans villa på 170kvm (Dalahus) beläget vid mälaren mellan Eskilstuna och Strängnäs. Byggår 1981. Projekterar nytt värmesystem, Dalatank med massor av slingor... har också en Electrolux oxy3heatpump EXH12HX1W sept. 2008 i trapphuset.

Årsförbrukning 2007 - 22000kWh
2008 tot 14500kWh (besparing jmf 2007 7500kWh)
2009 tot 14000kWh (besparing jmf 2007 8000kWh)
Just nu skiter jag i kWh på fakturorna... :-)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35984
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Logger 2020
« Svar #78 skrivet: 02 februari 2009, 12:38:00 »
Skulle aldrig fall mig in att låsa den efter vad man vill betala, vad jag menar är att jag kommer att erbjuda olika paket som passar till t.ex. en bergvärmeanläggning, så att kunden inte behöver plocka ihop alla delarna i webshopen, kompletta paket med olika antal givare och elmätare t.ex.
Likaså, den dag webtjänsten börjar kosta skall man kunna köpa loggern med olika långa förbetalda abbonemang.

Loggningen av elmätare har bara två ingångar direkt på loggern, vill man ha fler behöver man köpa till lösa moduler som går att ansluta till bussen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad MGKea

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2376
  • Karma +0/-1
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Logger 2020
« Svar #79 skrivet: 02 februari 2009, 13:00:04 »
Skulle aldrig fall mig in att låsa den efter vad man vill betala, vad jag menar är att jag kommer att erbjuda olika paket som passar till t.ex. en bergvärmeanläggning, så att kunden inte behöver plocka ihop alla delarna i webshopen, kompletta paket med olika antal givare och elmätare t.ex.
Likaså, den dag webtjänsten börjar kosta skall man kunna köpa loggern med olika långa förbetalda abbonemang.

Loggningen av elmätare har bara två ingångar direkt på loggern, vill man ha fler behöver man köpa till lösa moduler som går att ansluta till bussen.

OK!

Den pic du använder borde vara begränsad av dess antal portar. Hur många elmätare skall man kunna köra logging på?
1 1/2 plans villa på 170kvm (Dalahus) beläget vid mälaren mellan Eskilstuna och Strängnäs. Byggår 1981. Projekterar nytt värmesystem, Dalatank med massor av slingor... har också en Electrolux oxy3heatpump EXH12HX1W sept. 2008 i trapphuset.

Årsförbrukning 2007 - 22000kWh
2008 tot 14500kWh (besparing jmf 2007 7500kWh)
2009 tot 14000kWh (besparing jmf 2007 8000kWh)
Just nu skiter jag i kWh på fakturorna... :-)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35984
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Logger 2020
« Svar #80 skrivet: 02 februari 2009, 14:01:24 »
Så vitt jag vet kommer det inte att finnas nån begränsning på antalet, inte när man kör via bussen, den använder väl bara en port.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad MGKea

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2376
  • Karma +0/-1
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Logger 2020
« Svar #81 skrivet: 02 februari 2009, 16:01:20 »
Så vitt jag vet kommer det inte att finnas nån begränsning på antalet, inte när man kör via bussen, den använder väl bara en port.

Vilken bus tänker du på? 1-wire?  När det gäller att räkna pulser måste det finnas en begränsning i vad som kan adresseras. Annars har man begränsat med portar på en Pic.
1 1/2 plans villa på 170kvm (Dalahus) beläget vid mälaren mellan Eskilstuna och Strängnäs. Byggår 1981. Projekterar nytt värmesystem, Dalatank med massor av slingor... har också en Electrolux oxy3heatpump EXH12HX1W sept. 2008 i trapphuset.

Årsförbrukning 2007 - 22000kWh
2008 tot 14500kWh (besparing jmf 2007 7500kWh)
2009 tot 14000kWh (besparing jmf 2007 8000kWh)
Just nu skiter jag i kWh på fakturorna... :-)

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3642
  • Karma +5/-8
SV: Logger 2020
« Svar #82 skrivet: 02 februari 2009, 22:07:22 »
Vilken bus tänker du på? 1-wire?  När det gäller att räkna pulser måste det finnas en begränsning i vad som kan adresseras. Annars har man begränsat med portar på en Pic.
Oavsett vilken buss han menar, så finns är det ju ingenting som säger att en pulsräknare måste ta upp en egen pinne på PICen.  Det kan ju vara en fristående räknare som PICen bara läser av och genom att adressera räknarna så kan man ju ha i princip så många räknare man vill.

Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad MGKea

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2376
  • Karma +0/-1
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Logger 2020
« Svar #83 skrivet: 03 februari 2009, 07:58:27 »
känner till det.
« Senast ändrad: 04 februari 2009, 13:00:39 av MGKea »
1 1/2 plans villa på 170kvm (Dalahus) beläget vid mälaren mellan Eskilstuna och Strängnäs. Byggår 1981. Projekterar nytt värmesystem, Dalatank med massor av slingor... har också en Electrolux oxy3heatpump EXH12HX1W sept. 2008 i trapphuset.

Årsförbrukning 2007 - 22000kWh
2008 tot 14500kWh (besparing jmf 2007 7500kWh)
2009 tot 14000kWh (besparing jmf 2007 8000kWh)
Just nu skiter jag i kWh på fakturorna... :-)

Utloggad MGKea

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2376
  • Karma +0/-1
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Logger 2020
« Svar #84 skrivet: 04 februari 2009, 13:00:50 »
Undrar som flundrar .... var är bussen. Antager att den bild som publicerats inte är den Logger2020 som kommer att levereras....
1 1/2 plans villa på 170kvm (Dalahus) beläget vid mälaren mellan Eskilstuna och Strängnäs. Byggår 1981. Projekterar nytt värmesystem, Dalatank med massor av slingor... har också en Electrolux oxy3heatpump EXH12HX1W sept. 2008 i trapphuset.

Årsförbrukning 2007 - 22000kWh
2008 tot 14500kWh (besparing jmf 2007 7500kWh)
2009 tot 14000kWh (besparing jmf 2007 8000kWh)
Just nu skiter jag i kWh på fakturorna... :-)

Utloggad MGKea

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2376
  • Karma +0/-1
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Logger 2020
« Svar #85 skrivet: 06 februari 2009, 15:41:34 »
'
Hur hög noggranhet kommer det att vara på elmätarloggningen ?
1 1/2 plans villa på 170kvm (Dalahus) beläget vid mälaren mellan Eskilstuna och Strängnäs. Byggår 1981. Projekterar nytt värmesystem, Dalatank med massor av slingor... har också en Electrolux oxy3heatpump EXH12HX1W sept. 2008 i trapphuset.

Årsförbrukning 2007 - 22000kWh
2008 tot 14500kWh (besparing jmf 2007 7500kWh)
2009 tot 14000kWh (besparing jmf 2007 8000kWh)
Just nu skiter jag i kWh på fakturorna... :-)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35984
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Logger 2020
« Svar #86 skrivet: 06 februari 2009, 17:18:51 »
Det hänger väl mest på pulsutgångens nogrannhet, jag förutsätter att loggern räknar alla pulser.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Logger 2020
« Svar #87 skrivet: 06 februari 2009, 17:22:45 »
Undrar som flundrar .... var är bussen. Antager att den bild som publicerats inte är den Logger2020 som kommer att levereras....
Jag tror den buss som levereras med Logger 2020 är något åt det här hållet:
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3642
  • Karma +5/-8
SV: Logger 2020
« Svar #88 skrivet: 06 februari 2009, 18:29:24 »
Inte alls...  Det är en 1-wire buss (fast det vet ju alla att 1-wire i själva verket betyder 2-wire).

« Senast ändrad: 06 februari 2009, 18:31:16 av Ridax »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad MGKea

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2376
  • Karma +0/-1
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Logger 2020
« Svar #89 skrivet: 06 februari 2009, 21:41:15 »
Jag tror mer på denna buss

« Senast ändrad: 06 februari 2009, 21:49:24 av MGKea »
1 1/2 plans villa på 170kvm (Dalahus) beläget vid mälaren mellan Eskilstuna och Strängnäs. Byggår 1981. Projekterar nytt värmesystem, Dalatank med massor av slingor... har också en Electrolux oxy3heatpump EXH12HX1W sept. 2008 i trapphuset.

Årsförbrukning 2007 - 22000kWh
2008 tot 14500kWh (besparing jmf 2007 7500kWh)
2009 tot 14000kWh (besparing jmf 2007 8000kWh)
Just nu skiter jag i kWh på fakturorna... :-)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren