Författare Ämne: Någon elpannexpert(eller liknande)  (läst 18444 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kall Kyl

  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1390
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • kW != kWh
SV: Någon elpannexpert(eller liknande)
« Svar #15 skrivet: 25 november 2008, 22:12:38 »
Över en viss temperatur fälls kalk ut ur färskvattnet. Jag tror blandaren har dubbel funktion, dels hålla ner temperaturen så att inte tappvattnet blir skållhet, dels spara värmeväxlaren så att den inte blir igensatt av kalk.
mvh 
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
SV: Någon elpannexpert(eller liknande)
« Svar #16 skrivet: 29 november 2008, 15:00:44 »
Termoventilen slaktat idag och bypass-slangen borttagen och pluggat!

Dessvärre inte ett dugg bättre VV-kapacitet, cirkpumpen snurrar som sagt
vid tappning, det hörs, samt att jag kom åt att kolla att pumphjul och elmotor "sitter ihop"!

Termoventilens innehåll med dess fjädrar och annat småkrafs var ganska solkiga utav gegga, kan det vara
så att växlaren är igensatt och behöver en rengöring?

 :-\
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
SV: Någon elpannexpert(eller liknande)
« Svar #17 skrivet: 30 november 2008, 21:08:25 »
Bumpabump!

Ingen som varit med om att VVx slammat igen med nedsatt kapacitet som följd?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad tomtom

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-2
SV: Någon elpannexpert(eller liknande)
« Svar #18 skrivet: 30 november 2008, 22:08:29 »
Hej
Är utgående rör på hetvattensidan varmt vid vvtappning?
Tappa långsamt o känn på röret.
Om det är varmt så skall utgående vvrör vara ännu varmare.
Känn på röret under pannan, inte vid tappstället.

Om växlaren är igensatt borde varmvattnet blivit sämre o sämre
under en längre tid.

Har du luftat ur genom säkventilen bakom den lilla plåten överst
på pannans framsida?

MVH

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
SV: Någon elpannexpert(eller liknande)
« Svar #19 skrivet: 30 november 2008, 22:51:08 »
Sitter på jobbet nu, men om jag minns rätt så var utgående rör på hetvattenkretsen från växlaren hett, utgående rör från VVkretsen på växlaren ljummet.

Huruvida det har blivit sämre över tid kan jag inte svara på då det är hos mamma som grejjorna sitter, hon har inget sagt, och jag inte frågat heller, får ta och göra det.

Pannan är väl luftad via säk-ventilen, och det vatten som kommer där stoppar jag f-n inte handen i, skållhett, pannan på ca: 70º. Har hållit i skvallerröret när jag luftat, och måste slåppa omg!

Jag måste villigt erkänna att jag tycker detta är märkligt...... Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad tomtom

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-2
SV: Någon elpannexpert(eller liknande)
« Svar #20 skrivet: 01 december 2008, 20:26:57 »
Minst sagt märkligt.

Om den är igensatt på hetvattensidan skulle
utgående vara kall vid tappning.

Om tappvattensidan är igensatt skulle det
bli något lägre flöde genom kranen.

Vid försiktig tappning borde vattnet bli varmt
i vilket fall.

Det sitter ingen extern blandningsventil monterad?

MVH

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
SV: Någon elpannexpert(eller liknande)
« Svar #21 skrivet: 01 december 2008, 20:56:01 »
Jo, det är f-bannat märklig.

Men hetvattensidans utgående är inte het vid VV-tappning, det är inte så att jag bränner mig när jag håller handen om röret.

Och nej, det finns ingen extern blandningsventil. Alla temperaturupplevelser med hand kommer från direkt närhet till vvx efter att dålig kapactitet konstaterats.

Kommer i veckan att ta lös primärsidan(hetvattensidan) på växlaren och försöka spola den baklänges med maskindiskmedel och gardenapump och se om ngn skit kommer ut. termostaten som jag dissikerat ur termoventilen var som sagt var ganska geggig med ngn brun smörja....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
SV: Någon elpannexpert(eller liknande)
« Svar #22 skrivet: 03 december 2008, 18:18:26 »
Måste revidera ovanstående!

Har nu varit och grundligt undersökt temperaturer vid olika tappningar.

Vid försiktig spolning så erhålles hyffsat varm i kranarna, tillräckligt för att man skall bränna sig vid dusch, då är utgående från hetvattenkretsen betydligt svalare än ingående.

Med ökat flöde i kranarna svalnar det eftersom, samtidigt som hetvattenkretsens utgående ökar i temp.


Vad drar man för slutsats av detta??

Jag tror att VVx är igensatt på hetvattensidan då den tydligt tappar i effekt vid ökat flöde på VV-sidan??

Vad tror du tomtom, eller någon annan för den delen ? ? ? ? ? ?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad tomtom

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-2
SV: Någon elpannexpert(eller liknande)
« Svar #23 skrivet: 03 december 2008, 18:37:40 »
Hej igen.

Om utgående hetvattentemp ökar, tror jag inte växlaren
är igensatt.
Känner du på utgående tappvatten vid växlaren då?
Annars är det inte ovanligt att kallvatten går in i varmvattenrören
bakvägen via ngn duschblandare el liknande.

MVH

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
SV: Någon elpannexpert(eller liknande)
« Svar #24 skrivet: 03 december 2008, 19:06:15 »
Citera
Känner du på utgående tappvatten vid växlaren då?

Vid kraftig spolning kallnar utgående VV, och utgående på hetvatten ökar

Citera
Annars är det inte ovanligt att kallvatten går in i varmvattenrören
bakvägen via ngn duschblandare el liknande.

Det är jag väldigt tveksam till då det inte spelar ngn roll vart jag än tappar VV så är det kallt, speciellt eftersom att det blir hett då jag vara sploar försiktigt.....


Fan, om man bara hade tid att kolla ordentligt.... :(
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad tomtom

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-2
SV: Någon elpannexpert(eller liknande)
« Svar #25 skrivet: 03 december 2008, 19:48:09 »
Knepigt, men det är iaf enkelt att kolla
om det är i ngn blandare felet ligger.

Man känner lätt vid anslutningarna om
dom är kalla.

Kan inte förstå hur utgående hetvatten
blir varmare vid större vv-flöde.

Däremot kan jag tänka mig att tryckfallet
blir större vid kraftig tappning o kallvatten
då lättare smiter in via nån blandare.

MVH

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
SV: Någon elpannexpert(eller liknande)
« Svar #26 skrivet: 03 december 2008, 20:05:31 »
Citera
Man känner lätt vid anslutningarna om
dom är kalla

Skall springa runt och kolla alla anslutningar när jag tappar vatten, du menar att VV-anslutningen vid kranen/kranarna blir kalla när jag tappar vid en annan?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad tomtom

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-2
SV: Någon elpannexpert(eller liknande)
« Svar #27 skrivet: 03 december 2008, 20:25:51 »
Ja

MVH

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
SV: Någon elpannexpert(eller liknande)
« Svar #28 skrivet: 06 december 2008, 13:52:02 »
Jag blir tokig tror jag!

Har idag rivit isär och spolat värmeväxlaren, inge skit/slam där inte.
Finns inga kranar som läker kallvatten in bakvägen till varmvattensidan.
Ingående på hetvattenkretsen jättehet, går ej ta på, utgående ljummen, kallt i kranarna.
Cirkpumpen till hetvattenkretsen startar, hjulet sitter fast i motorn, ändrar varvtal då jag vrider på ratten för hastighet.
Pannan ordentligt luftad.

Kan det vara så att CP är trasig likt f-bannat trots att den till synes och höres snurrar?

 huvuddunk
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Någon elpannexpert(eller liknande)
« Svar #29 skrivet: 06 december 2008, 14:25:11 »
Tjena.

Är ingen expert på detta men det ser ju ut som en tappvatten-automat, om du nu får hett vid liten tappning och fesljummet vid full tappning är det ju vvx som inte orkar, antingen då beläggningar som man får spola bort med citronsyra, eller att cirk-pumpen som cirkulerar vamrvattnet antingen felar med beläggningar inuti alt fel varvtal när man kör max tappning (vilket verkar osannolikt då det funkat förut), jag gissar på kraftig kalkbeläggning inuti vvx:en, din blandningsventil antyder kraftigt med kalk

se tex:  http://www.gelins-kgk.se/prods.php?c=21&group_id=79    scrolla ned till avkalkningsmedel, detta finns på Ö.B för runt 40:-
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!