« Svar #75 skrivet: 06 december 2005, 23:14:39 »
Kan visa er nya värde om årsförbrukningen och om räknat till % av års förbrukningen.
« Senast ändrad: 06 december 2005, 23:20:18 av Janne El-Energi »
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B


Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/elfrdelning.xls in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 593
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #76 skrivet: 07 december 2005, 10:17:55 »
Här är fördelningen över året.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad Frej

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #77 skrivet: 12 december 2005, 19:47:27 »
Nu har jag loggat i ett år.
Total elförbr. 041213-051213:  13790 kwh, vilket motsvarar en besparing på 10000-11000 kwh
/Frej

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 593
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #78 skrivet: 30 december 2005, 12:30:33 »
Jag har nu haft min CE50 drygt ett år. Total förbrukning inkl hushållsel från 30 dec 2004 till 30 dec 2005 är 16362 kWH.

Värmepumpen har givit 14896 kWh
Tillskottsel 1287 kWh

Det ger 16183 kWh i uppvärmningsbehov och 92 % energitäckning.

Räknat på årscop=3 blir det 6681 kWh köpt el för uppvärmning och varmvatten (drift av vp + tillskott) och 9681 kWh hushållsel. (Hur kan det bli så mycket hushållslel?)  ???

Jag värmer 200 m2 till 20-21 gr samt 17 m2 till ca 10 gr med värmepumpen (golvvärme). Ett garage på 40 m2 värms till ca 10 gr med direktel.

Jag har loggat COP med elmätare på vp och har ett snitt på COP 3,0 sedan i juli. Nov och dec ligger COP på 3,3. Jag utgår då från den av vp angivna producerade kWh, och detta är ju faktiskt ett beräknat värde.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35950
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: logg CE 50
« Svar #79 skrivet: 30 december 2005, 12:39:35 »
Fantastiskt fina COP-värden (om än "beräknade"), jag kommer inte mycket högre än så trots att jag har ytjordvärme.
Kanske CE50:an är den "riktiga" bergvärmeersättaren i hus med enbart mekanisk frånluft!

Grattis till billig uppvärmning, och du, 9600 kWh i hushållsel är väl inte så mycket, jag antar att värmen till garaget ingår där med?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 593
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #80 skrivet: 02 februari 2006, 18:42:44 »
Värden för januari:

Förbrukning värmepump (exkl tillskottsel) 825 kWh

Tillskottsel 388 kWh

Hushållsel 625 kWh

Garage 490 kWh (40 m2 värmdes till +5 grader i januari)

COP 3,4

Tillskottet blev högt denna månad. En del beror på att jag justerade om golvvärmen, ställde alla termostater på max, stängde bypassen och ströp slingorna till lika temp i alla rum. Detta gjordes samtidigt som det var -10 gr och blåsigt ute vilket resulterade i en kraftig topp på tillskottselen. Under värsta dygnet drog tillskottet 93 kWh! Under tre dygn hade jag 209 kWh i tillskott! Jag antar att värmen på något sätt omlagrades i betongplattan samt att reglersystemet tog tid på sig för att förstå vad som hade hänt. Efter att det stabiliserat sig har tillskottet varit 1-5 kWh/dygn, men då var det också varmare ute.

Det verkar som värmefaktorn blivit bättre efter omjusteringen av golvvärmen. Medel COP är 3,5 efter justeringen. Trots det höga tillskottet klarar värmepumpen att leverera 88 % av värmebehovet i januari. Ackumulerat över ett år är 92 % energitäckning.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad k605

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: logg CE 50
« Svar #81 skrivet: 02 februari 2006, 21:27:51 »
Nu har min CE50L gått i 4månader och tror jag ligger ganska bra till med förbrukningen. Har förbrukat 3422kwh i januari. Min årsförbrukning var när vattenfall läste av i juni 2005 39000kwh huvuddunk, tyvärr har jag inte läst av varje månad tidigare men enligt vattenfall så borde jag ha över 5000kwh i januari  Jag är inte riktigt färdig med konverteringen, el i kök och gästrummet men till sommaren blir det golvvärme även där.  studs studs studs
1½ med källare uppvärmd yta 169m² + garage 48m²elvärme +5º , CE50L 500L ack. med 120vvb+ nibe eminent 100L, vattenmantlad kamin
Golvvärme markplan + källare. Kompaktradiatorer övervåning, 2vuxna och ett barn
Malmberget  års medeltemp: svinkallt
Tidigare förbrukning senaste 12åren 33000-37000kwh med en toppnotering på 39000 -2005

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 593
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #82 skrivet: 07 mars 2006, 11:23:46 »
Värden för februari:

Förbrukning värmepump (exkl tillskottsel) 700 kWh

Tillskottsel 354 kWh

Hushållsel 505 kWh

Garage 443 kWh (40 m2 värmdes till +5 grader med elradiatorer)

COP 3,5

Täckningsgrad 87 % av värmebehovet i februari.

Jag värmer 200 m2 till 20-21 gr samt 17 m2 till ca 10 gr med värmepumpen (golvvärme). Ett garage på 40 m2 värms till ca 10 gr med direktel.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad pe_sthlm

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Vart är min evighetsmaskin??
SV: logg CE 50
« Svar #83 skrivet: 14 mars 2006, 22:45:42 »
Värden för februari:

Förbrukning värmepump (exkl tillskottsel) 700 kWh

Tillskottsel 354 kWh

Hushållsel 505 kWh

Garage 443 kWh (40 m2 värmdes till +5 grader med elradiatorer)

COP 3,5

Täckningsgrad 87 % av värmebehovet i februari.

Jag värmer 200 m2 till 20-21 gr samt 17 m2 till ca 10 gr med värmepumpen (golvvärme). Ett garage på 40 m2 värms till ca 10 gr med direktel.

Ursäkta en amatörfråga men hur räknar du fram ovan: Täckningsgrad och COP utifrån ovan siffror eller finns det mer?
Gullringshus, 170kvm, Sutteräng, Österskär(Norr om Stockholm), Balanserad vent (60/54 l/s) Gammal trasig CTC Master 103

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 593
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #84 skrivet: 14 mars 2006, 23:00:03 »
Från värmepumpens display får jag fram hur många kWh som producerats, dels av värmepumpen och dels av tillskottelen. Jag har sedan en separat elmätare installerad på värmepumpen och därför kan jag räkna ut COP och täckningsgrad.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad pe_sthlm

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Vart är min evighetsmaskin??
SV: logg CE 50
« Svar #85 skrivet: 14 mars 2006, 23:26:16 »
Skulle jag kunna räkna omvänt att du gjort av med 700/(1-0,87) = 5385Kwh på uppvärming när du skriver 87% täckningsgrad?

Hur räknas COP i detta fall? Jag trodde COP var en faktor som användes för att multiplicera den tillförda effekten: 700x 3,5 =  2450Kwh utvunnen effekt.

Får inte ihop detta, tacksam för lite mer kött på benen.
Gullringshus, 170kvm, Sutteräng, Österskär(Norr om Stockholm), Balanserad vent (60/54 l/s) Gammal trasig CTC Master 103

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 593
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #86 skrivet: 14 mars 2006, 23:52:29 »
Värmepumpen har producerat 2452 kWh

Tillskott 354 kWh

Värmebehovet är 2452+354 = 2806 kWh

Täckningsgrad = 2452/2806=0,87

COP = 2452/700=3,5

Det finns olika sätt att ange COP. Med eller utan tillskottsel. Jag föredrar att beräkna den utan tillskottsel eftersom man då får ett värde på hur bra själva värmepumpen fungerar.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 593
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #87 skrivet: 31 mars 2006, 20:58:15 »
Värden för mars:

Förbrukning värmepump (exkl tillskottsel) 695 kWh

Producerat värmepump (exkl tillskottsel) 2494 kWh

Tillskottsel 402 kWh

Hushållsel 460 kWh

Garage 427 kWh (40 m2 värmdes till +5 grader med elradiatorer)

COP 3,6

Täckningsgrad 86 % av värmebehovet i mars.

Jag värmer 200 m2 till 20-21 gr samt 17 m2 till ca 10 gr med värmepumpen (golvvärme). Ett garage på 40 m2 värms till ca 5 gr med direktel.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad moonwalk

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: logg CE 50
« Svar #88 skrivet: 01 april 2006, 11:42:53 »
Jag värmer upp ca 185 m2 med CE50 + elgolvvärme i ett badrum, strax norr om stockholm.
Värden för mars:

Värmepumpen har producerat 2676 kwh
Tillskott 269 kwh

Täckningsgraden blir då 91% men efftersom jag har elgolvvärme i ett badrum så stämmer det ju inte exakt

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 593
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #89 skrivet: 30 april 2006, 21:23:24 »
Värden för april:

Förbrukning värmepump (exkl tillskottsel) 525 kWh

Producerat värmepump (exkl tillskottsel) 1829 kWh

Tillskottsel 70 kWh

Hushållsel 414 kWh

Garage 101 kWh (40 m2 värmdes till +5 grader med elradiatorer. Radiatorerna stängdes av 9:e april)

COP 3,5

Täckningsgrad 96 % av värmebehovet i april.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!