« Svar #45 skrivet: 30 mars 2005, 09:12:03 »
CTC:s värmepumpar har inbyggd acktank och shuntstyrning, på de pumparna fås mycket liten temp-pendling ut i radiatorkretsen.

Trots att de har inbyggd acktank och shuntar ut värmen till radiatorerna arbetar deras värmepump med flytande kondensering.
Jag skulle dock vilja kalla den fast flytande kondensering då den hela tiden värmer acken någon eller några grader högre än vad som är nödvändigt för att hålla värmen i huset.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad mali

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • ES480 - -91 Paj. Nu cz s 50 (maj 06)
SV: logg CE 50
« Svar #46 skrivet: 02 maj 2005, 15:44:24 »
total förbrukning 041213-050213 3669kwh. tillskottsel under perioden 230 kwh, vp har givit 5440 kwh
Hej.
Går det att läsa av hur mycket ce50 har tagit av dessa 3669kwh?
Intresserad av att se hur mycket vpn drar i verkligheten.

/Mali
/Mali

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 593
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #47 skrivet: 03 maj 2005, 10:57:23 »
Det går att uppskatta på två sätt:
1. Räkna med genomsnittlig värmefaktor 3, så du kan dividera den producerade energin med 3.
2. Räkna med den effektiva gångtiden hos kompressorn och multiplicera med 1,7 (kompressorn är på 1,7 kW vid maxvarv 75Hz) Kompressorn är varvtalsstyrd så du får en överskattning av elåtgången hos värmepumpen.
Bäst är givetvis att montera en separat energimätare på värmepumpen.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad Frej

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #48 skrivet: 04 maj 2005, 10:22:29 »
Det går att uppskatta på två sätt:
1. Räkna med genomsnittlig värmefaktor 3, så du kan dividera den producerade energin med 3.
2. Räkna med den effektiva gångtiden hos kompressorn och multiplicera med 1,7 (kompressorn är på 1,7 kW vid maxvarv 75Hz) Kompressorn är varvtalsstyrd så du får en överskattning av elåtgången hos värmepumpen.
Bäst är givetvis att montera en separat energimätare på värmepumpen.

Märkningen på pump visar 1.7 kW men den verkliga kan vara ca: 2kW

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 593
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #49 skrivet: 04 maj 2005, 13:50:51 »
Är det så? I så fall ger den ju 6 kW vid värmefaktor 3? Sc:,h
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad Frej

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #50 skrivet: 09 maj 2005, 13:14:40 »
Är det så? I så fall ger den ju 6 kW vid värmefaktor 3? Sc:,h

Det är snarare värmefaktorn som minskar vid en högre frekvens.
75Hz 5kW/2kW   coop 2,5

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 593
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #51 skrivet: 11 maj 2005, 22:16:56 »
På CZ hemsida anger dom COP 3,8 vid 35 grader framledningstemp och 20 gr inneluftstemp. Vid 50 gr är COP 2,9. Värdena anges för avgiven effekt på 5 kW. Vid lägre effektbehov och lägre varvtal ger den högre COP. Framför allt vid varmvattenproduktion går den på lägre varvtal.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad Frej

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #52 skrivet: 12 maj 2005, 10:44:30 »
Det är riktigt att coopen ändras vid olika frekvenser samt framledningstemperaturer. Enligt Comfortzone kan tillförd effekt nå strax över 2kW vid 75Hz och hög framledningstemp (vilket jag har haft i vinter, klena radiatorer).
Vad gäller produktion av varmvatten är den vid leverans inställd på 50Hz men den går att ändra i menyerna.
Man kan även ändra max Hz för värmen. Det finns även inställningar för om man har radiatorer eller golvvärme.

Utloggad Raj

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 277
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: logg CE 50
« Svar #53 skrivet: 12 maj 2005, 11:37:57 »
Det är riktigt att coopen ändras vid olika frekvenser samt framledningstemperaturer. Enligt Comfortzone kan tillförd effekt nå strax över 2kW vid 75Hz och hög framledningstemp (vilket jag har haft i vinter, klena radiatorer).
Vad gäller produktion av varmvatten är den vid leverans inställd på 50Hz men den går att ändra i menyerna.
Man kan även ändra max Hz för värmen. Det finns även inställningar för om man har radiatorer eller golvvärme.

Menyn i CE 50 är omfattande. Du kan ändra och begränsa nästan allt, kompressor arbets frekvens, temp, eltillskott nivå, avfrostnings tid, kompressor tid mm.  Om du får problem med högljud och vibration, då kan du t.o.m. begränsa kompressor frekvens för att bli av med ljudet vid precis det frekvens! Vad den ändringen gör för COP värde är en annan sak.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.

Utloggad Frej

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #54 skrivet: 17 maj 2005, 15:48:22 »
total förbrukning 041213-050213 3669kwh. tillskottsel under perioden 230 kwh, vp har givit 5440 kwh
Hej.
Går det att läsa av hur mycket ce50 har tagit av dessa 3669kwh?
Intresserad av att se hur mycket vpn drar i verkligheten.

/Mali
Nej jag har ingen separat elmätare för pumpen.

Utloggad Frej

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #55 skrivet: 17 maj 2005, 19:03:45 »
Lite siffror från min "loggning". vp= kWh från pumpen. Elmätaren visar hushållets tot. förbr. kWh

datum       vp   tillskott  driftstid  tot.-tid  elmätare


050213     8705   1342   1999   2809   315628
050313   11335   1671   2559   3483   317609
050320   11963   1835   2693   3651   318079
050327   12413   2001   2796   3813   318360
050404   12857   2041   2906   4004   318645
050414   13417   2165   3046   4250   319121
050419   13636   2170   3104   4373   319271
050430   14114   2182   3236   4632   319563
050508   14452   2186   3340   4826   319750
050515   14679   2198   3403   4998   319920


förbr. 050213-050414      3493kWh   58,2kWh/d
förbr. 050414-050515         799kWh   25.8kWh/d

/Frej

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: logg CE 50
« Svar #56 skrivet: 17 maj 2005, 20:26:04 »
Lättare om du räknar ut  förbr 13/2-15/5 /dygn antal dagar .....90
I stället för antal mätarställningar ....


Ge oss gångtid/ månad
Tillskott/månad

etc...
« Senast ändrad: 19 maj 2005, 12:48:01 av Janne EL-Energi »
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Frej

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #57 skrivet: 18 maj 2005, 14:15:37 »
Janne skrev:
Lättare om du räknar ut  förbr 13/2-15/5 /dygn antal dagar 90

I stället för antal mätarställningar ....

Det kanske är lättare 050213-050515 47.2 kWh/d
Men kanske är det intressant för andra ägare av CE 50 att se"logg" och för den som vill går det räkna lite själv. Siffrorna jag redovisat är de enda jag har.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35950
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: logg CE 50
« Svar #58 skrivet: 18 maj 2005, 14:57:57 »
Jag tycker du har gjort en mycket bra redovisning av din förbrukning, vill man räkna ut snitt över vissa tidsperioder kan man göra det själv.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: logg CE 50
« Svar #59 skrivet: 19 maj 2005, 12:50:27 »
Lättare om du räknar ut  förbr 13/2-15/5 /dygn antal dagar .....90
I stället för antal mätarställningar ....


Ge oss gångtid/ månad
Tillskott/månad

etc...



Min beräkning av Frej förbrukning görs enl nedan.

Febr     VP  2630 /93kWh   TS 329/11,7kWh  Drift  560/20 h  Total tid 28 dagar   Total El  1981 kWh
Mars      "   2082 /65         "   494/15,4         "      487/15,2      "      32    "        "      "     1512   "
April       "  1262 /40,7      "   33/1,06           "      357/11,5       "      31    "        "      "      799    "

Detta är min uträkning / månad och per dag under de olika månaderna.



« Senast ändrad: 19 maj 2005, 19:08:22 av Janne EL-Energi »
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!