Kan detta funka då:Vi tar en "fulpump-modell som många här på forumet har, till denna pump ansluter vi ett manometerställ och kör i kyldrift.Vi får då veta att pumpen ger t.ex 8.50 bar med -5 i underkylningsläge i skalan på manometerstället, och detta när innertemp är +20. Om vi då med dessa mätdata som underlag för en fungerande pump sen råkar ut för att en likadan pump har läckt och börjar isa igen, kan man då ställa pumpen i kyldrift-ansluta manometerställ, mäta upp skillnaden och sen fylla på tills man får samma tryck som angavs ovan (exempel 8,5bar) och sen anse att maskinen är återställd. ?
Bifogar en mastig men utmärkt länk nedan:http://www.kylteknikern-em.se/LATHUND.pdf
Omgivande temperatur skall vara högre än +10°C för hela systemet
En fin gammal tumregel när man letar läckage är att om man gör om en misstänkt skarv och alla bitar ser ok ut OCH man får samma indikation på läckagets storlek som innan så har man lagat på fel ställe....