Författare Ämne: Är det effektivast att koppla ihop två borrhål parallellt eller seriellt?  (läst 13904 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9872
  • Karma +19/-4
Jag hade sedan tidigare 400 meter markslinga men pga av tjälskjutning av gräsmattan (puckelpist) borrade jag 180 meter djup brunn som ligger 10m ut från huset = 400 meter.

Parallellkoppling är teoretiskt bättre när det gäller enbart markvärmslingor eller borrhål (såvida det inte blir så lågt flöde i slangen att det blir laminär strömning). Kopplar man ihop en markslinga med ett borrhål kan det kanske bli annorlunda, det är ju olika temperatur i mark och borrhål. Det kan vara så att det är vettigast att låta utgående köldbärare först gå genom den kallare delen av slingan vilket sent på vintern betyder markdelen först och tvärtom sommar och höst.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad greven1

  • Vd
  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1017
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Fri energi
hej.
jag provade att köra mina borror enl konstens alla regler o köra pararellt o strypa in dessa med s d a d ventiler .
kört så i 3 år o provade i fjol o ta bort dessa o kopplat i serie. går mycket effektivare sedan dess (varmare brine)

krister

tidigare år så har returen på brine ledningen isat ca 3-4 cm tjockt så den var väldigt kall på returen.
numera får jag endast kondens o ingen is !!
som jag upplevde det hela så var det otroligt lätt för ena slingan att stanna o jag fick justera ventilerna ofta om det skulle fungera hyfsat.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9872
  • Karma +19/-4
hej.
jag provade att köra mina borror enl konstens alla regler o köra pararellt o strypa in dessa med s d a d ventiler .
kört så i 3 år o provade i fjol o ta bort dessa o kopplat i serie. går mycket effektivare sedan dess (varmare brine)

krister

tidigare år så har returen på brine ledningen isat ca 3-4 cm tjockt så den var väldigt kall på returen.
numera får jag endast kondens o ingen is !!
som jag upplevde det hela så var det otroligt lätt för ena slingan att stanna o jag fick justera ventilerna ofta om det skulle fungera hyfsat.

Om returen blir så mycket varmare vid seriekoppling måste det vara effektivare även med hänsyn tagen till cirkulationspumpens elförbrukning. När teori och verklighet inte stämmer överens brukar jag låta verkligheten vinna. Det kan ju vara så att borrhål där slangarna går upp och ner tätt intill varandra fungerar på ett annat sätt än vad jag tycker det borde göra.

Markvärmeslingor är lite annorlunda. Slangarna ligger så långt ifrån varandra att de inte påverkar varandra. Det är också lägre effektuttag per meter slang vilket gör att det blir längre slingor. Minskningen in cirkulationspumpens elförbrukning vid parallelllkoppling väger tyngre där.

Men det vore intressant att veta varför det blir som det blir vid seriekopplade borrhål. Har lite svårt att acceptera det.


5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3642
  • Karma +5/-8
Vi har ju diskuterat detta i en lång tråd tidigare...  Om du har två borror och det totala borrdjupet är acceptabelt dimensionerat, så kommer vid seriekoppling det första hålet att kylas ned mer än det andra.  Dessutom kommer brinen i det andra hålet ha en varmare temperatur på vägen ned och kommer inte kyla ned uppåtgående brine i samma utsträckning som i det första hålet (och som vid parallellkoppling).


Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9872
  • Karma +19/-4
Vi har ju diskuterat detta i en lång tråd tidigare...  Om du har två borror och det totala borrdjupet är acceptabelt dimensionerat, så kommer vid seriekoppling det första hålet att kylas ned mer än det andra.  Dessutom kommer brinen i det andra hålet ha en varmare temperatur på vägen ned och kommer inte kyla ned uppåtgående brine i samma utsträckning som i det första hålet (och som vid parallellkoppling).


Ja, det har diskuterats men utan någon djupare analys varför det är så. Man kan lika gärna hävda att hål två kommer att utnyttjas dåligt och inte bidra så mycket. Tänk t.ex. fallet med 10 seriekopplade hål. Sen kyls inte uppåtgående köldbärare ner av den nedågående. Det finns ett visst läckage av värme mellan slangarna men netto är det uppvärmning hela tiden.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!