Författare Ämne: Flytta en Atlas med QC  (läst 8509 gånger)

0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad pa66

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Flytta en Atlas med QC
« Svar #15 skrivet: 06 oktober 2008, 23:41:26 »
Nu har jag grävt mer i manualen .... I princip står det (se nedan) om man inte får det tätt direkt så ska man separera kopplingen och och sätta ihop den igen .. och det är ju i princip den operation jag själv vill göra ..

Men det borde ju finnas ett antal QC värmepumpar ute i landet .. någon måste väl provat att separera dem  !???? Åt minstonde om de havererat (och om läcka uppsått då eller bara ett pys när man drar isär) .. eller låter ni dem hänga kvar på väggen?  ;D



===========================
"Var distinkt och snabb vid själva sammankopplingen. Om en gasläcka uppstår (pysande ljud),
fullfölj snabbt sammankopplingen. Om ljudet inte tystnar, se punkt 9.

9. Om han- och honkontakterna inte är rätt kopplade, tryck ärmen på honkontakten
bakåt och öppna bygeln på hankontakten. Upprepa sedan
steg 3–6."



Hitta det här i en annan manual för en Quick Connentor pump ...

Koppla isär kabelstyckena:
Steg 1: Stäng av värmepumpen och dra ur strömkabeln.
Steg 2: Vänta fem minuter så att linjetrycket mellan inomhuskompressorn och
utomhusenhetens kondensator att stabiliseras.
Steg 3: Dra hanens handtag uppåt och mot hanens kabelstycke i position
helt bakåt.
Steg 4: Dra tillbaka frigörande hylsan på honans kabelstycke för att släppa loss
hanens kabelstycke från honans.
Steg 5: För att försegla och skydda från damm, sätt tillbaka skyddslock och plugg


Verkar ju som om det skulle kunna funka ....
« Senast ändrad: 06 oktober 2008, 23:57:56 av pa66 »

Utloggad multipla

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Flytta en Atlas med QC
« Svar #16 skrivet: 07 oktober 2008, 09:51:26 »

Hej PA 66!

Jag har kopplat isär en Ultimate med QC-koppling vid en reparation. Den pumpen är till 99% samma som Rustas, det är t.ex. samma bilder som visas för installation.

Det är nästan 2 år sedan jag utförde manövern och det gick jättebra, inget pys. Maskinen har sedan dess gått bra. Eftersom det är tryck i både inner- och ytterdelen vid isär- och ihopkopplingen  så kommer ingen luft in och ingen fukt därmed heller. Detta innebär att man inte behöver vacumsuga.

Man bör vara försiktig så att O-ringarna inte skadas!

Dessutom finns det en serviceventil i pumpen så att i värsta fall kan vacumsuga och fylla på nytt!
Mvh

Utloggad sebbe

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Flytta en Atlas med QC
« Svar #17 skrivet: 07 oktober 2008, 10:11:49 »
Hej Pa!  Någon direkt egen erfarenhet av quick connector-pumpar har jag inte, men däremot så vet jag helt säkert att de bara kan kopplas ihop en gång alltså. Så tar du isär quick connector-kopplingarna så måste du vacuumsuga pumpen när du installerar den på nytt innan uppstart. :)

Mvh Raffen.
Så kan det gå när man saknar erfarenhet men ändå vet helt säkert. LOL  knUp
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Flytta en Atlas med QC
« Svar #18 skrivet: 07 oktober 2008, 10:39:17 »
Hej Pa!  Någon direkt egen erfarenhet av quick connector-pumpar har jag inte, men däremot så vet jag helt säkert att de bara kan kopplas ihop en gång alltså. Så tar du isär quick connector-kopplingarna så måste du vacuumsuga pumpen när du installerar den på nytt innan uppstart. :)
Mvh Raffen.
Så kan det gå när man saknar erfarenhet men ändå vet helt säkert. LOL  knUp

Hej Sebbe!  Ja precis förstår du. ;) För även om jag nu inte tillhör den kategorin som normalt skulle sänka mig så lågt så att jag skulle köra med quick connector-pump/ar så har ju detta ändå inte förhindrat mig från att ta reda på hur det ändå verkar med dessa vid t.ex en flyttning och isärkoppling/ihopkoppling igen, och detta har jag ju redovisat i ett tidigare inlägg här. Nu har ju kanske inte Pa fått sitt svarsmail ännu från Atlas vitvaror, men det kommer med all säkerhet att vara samma budskap i detta isf.
Så man behöver nödvändigtvis inte ha en egen erfarenhet utav diverse skräppumpar Sebbe, utan det går faktiskt alldeles utmärkt att ta reda på ändå hur det ligger till med dessa.
Sen är det ju en väldig förmån för mig som jag ser det Sebbe att kunna få ha dig som en ständig hackare på mig och mina inlägg, och jag förstår att du numera ser detta som din huvuduppgift här på forumet, för något spec vettigt annars tycker jag inte att du har tillfört f.ö på sistonde. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad Hansson

  • Värmer med ved ej
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1732
  • Karma +3/-1
  • Kön: Man
    • Min logger
SV: Flytta en Atlas med QC
« Svar #19 skrivet: 07 oktober 2008, 10:52:50 »
En kamrat som har en pump med quick connector från CO säger att det går bra att flytta hans pump i alla fall.Det har han frågat service avdelningen om.
Baxi solo innova 30kw 2000L ackumulatortank
Jøtul I 520 FL.MITSUBISHI FH35 VEHZ.
http://www.e-logger.se/pub?hansson&p=1

Utloggad sebbe

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Flytta en Atlas med QC
« Svar #20 skrivet: 07 oktober 2008, 11:01:12 »
Eftersom jag själv labbar med billiga on/off-pumpar så såg jag fram emot att få korrekt information i frågan om det går att flytta en pump med QC.
Nu står jag här som ett frågetecken efter att Raffen som inte har erfarenhet är helt säker på att det inte går medan multipla som har erfarenhet ur det verklig livet har kopplat ur och i en motsvarande pump.

Orsaken till att jag inte har bidragit med nåt på sista tiden är att båda pumparna går perfekt och jag har inga nya ändringar eller installationer planerade. Ibland har jag synpunkter och tiläggsinformation ifall nån annan inte hinner före.
Så kan vi sluta svamla nu och komma till saken nångång?
« Senast ändrad: 07 oktober 2008, 11:05:17 av sebbe »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Flytta en Atlas med QC
« Svar #21 skrivet: 07 oktober 2008, 11:15:11 »
Hej Sebbe!  Ja som du nu ser så råder det olika meningar om detta huruvida det går att flytta dessa pumpar eller inte utan någon extra åtgärd, och som vanligt så är det ju alltid "snillen som spekulerar"  Detta med att jag iof inte har någon egen erfarenhet av dessa pumpar men ändå har tagit reda på hur det förhåller sig gör ju nu att jag ändå kan framhärda med att säga att dessa pumpar är egentligen endast avsedda för att installera och koppla ihop vid 1 st tillfälle. Om man sedan kopplar isär och ihop pumpen igen så kan inte funktionen på pumpen säkerställas på ett riktigt sätt med mindre än att man vacuumerar om såväl innerdelen som ytterdelen på dessa pumpar. Skulle det dessutom läcka ut en hel del gas vid demontering så kanske de också behöver fyllas på med ny gas ev.
Sen om man nu råkar ha ett riktigt flyt (med mkt tur), vilket ju har mer med tillfälligheter att göra, så kan det ju möjligtvis kunna gå hyfsat bra ändå kanske ev?? :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad pa66

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Flytta en Atlas med QC
« Svar #22 skrivet: 07 oktober 2008, 11:47:18 »
Hej hej,

kul att det är lite dynamik här på forumet  ^-^.. och nu har jag fått svar ifrån Atlas vitvaror .. citat ;

"Enligt tillverkaren är det inta att rekommendera, men om man ändå ska göra det ska man göra enligt följande: Stäng av pumpen, vänta minst 5 minuter, dra sedan isär kopplingen o håll tummarna"

Min tolkning är att det är görligt att göra detta, men behäftat med risker som inte tillverkaren vill stå för ..

Utloggad pa66

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Flytta en Atlas med QC
« Svar #23 skrivet: 07 oktober 2008, 11:56:52 »
Jag ska nu fundera och ta ställning till detta scenario .. om jag bestämmer mig för att göra denna operation så lovar jag att beskriva hur det gick och också hur värmepumpen lever och frodas på sitt nya ställe ... eller om den går en förtidig död till mötes ..
Just nu puttrar den på och levererar värme som den alltid har gjort ..

Utloggad multipla

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Flytta en Atlas med QC
« Svar #24 skrivet: 07 oktober 2008, 12:37:21 »

  Jag hade förut en pump från Ultimate med QC-koppling där varje rör hade en separat QC-koppling.
I tillverkarens, Gree, manual stod det att man kunde koppla i och ur upp till 10 ggr.


Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: Flytta en Atlas med QC
« Svar #25 skrivet: 07 oktober 2008, 13:47:21 »
Jag ska nu fundera och ta ställning till detta scenario .. om jag bestämmer mig för att göra denna operation så lovar jag att beskriva hur det gick och också hur värmepumpen lever och frodas på sitt nya ställe ... eller om den går en förtidig död till mötes ..
Just nu puttrar den på och levererar värme som den alltid har gjort ..
Ett råd !
lagom tjocka hanskar, och förök att dela/lossa så fort som möjligt !
om det börjar läcka så bildas iskristaller som kan lägga sig imellan, resultatet blir konstant läckage eller att den frysta gummitätningen kan skäras sönder om du försöker dra åt igen.
 Jag vill påstå att det är en stor risk att lossa en QC-koppling !
men måste du så det kan gå !
använd skyddshanskar och glasögon...och var försiktig  ;)

mvh. ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!