Idag startades eldelen på min NIBE Fighter 1115. Det finns en eltillsats på 9kW och varmvattenstyrning.Köldbärardelen skall förhoppningsvis igång imorgon eller på fredag.Allt har varit igång sedan ca 16.00 och trots detta har jag i stort sett ingen värme alls fram till radiatorerna.På pumpen står det VB-Fram 48 (VV) Varmvatten 45 Installatören sa att hela tanken måste värmas upp innan den pumpar ut värme i radiatorerna.Kan man inte tvinga ut värmen?45 grader vore inte dumt jämfört med ca 15 grader i rören som nu./ Janne
VB-Fram 26 (42)Varmvatten 47Ute 2+VB-r 23 (53)VV start 47 (44)Lampor:Rumsvärme lyserVärmepump släcktVarmvatten blinkar långsamttillsatsvärme lyserlarm släcktTappvatten 47 grader i köket.Fortfarande svinkallt inne.Inge badhus här inte... finnländskt kallbad möjligtvis...
han har förmodligen ställt den i fel läge, se till så att knappen 1/0/R står i läge R.
han har förmodligen ställt den i fel läge, se till så att knappen 1/0/R står i läge R.Se sen till så att dioden för rumsvärme lyser med fast sken, detta får du fram genom att trycka på knappen med symbolerna radiator/blixt, förmodligen en gång då jag tror han tryckt in denna knapp ett par gånger.När dioden rumsvärme lyser och du hur värmebärarens cirkpump starta har du den i rätt läge.OBS om tappvarmvattentillverkning pågår så måste du vänta ett tag innan du ser att värmen börjar komma till radiatorerna.
Se sen till så att dioden för rumsvärme lyser med fast sken, detta får du fram genom att trycka på knappen med symbolerna radiator/blixt, förmodligen en gång då jag tror han tryckt in denna knapp ett par gånger