Författare Ämne: Projekt: Jordvärme. Installation klar! 2008-09-26  (läst 29961 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Projekt: Jordvärme. Uppdaterat 2008-08-18
« Svar #45 skrivet: 30 augusti 2008, 14:59:34 »
Det där med expansion är lurigt det bör man ju alltid ha även om anläggningen är avstängd... en expansion ska inte (får inte) gå stänga av, vad jag vet...


Jag har kvar det äldre öppna för veden och ett nytt litet för värmepumpen. Det blev lösningen för mig.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6270.0


Fattar jag dig rätt så kan det bli problem om du tex måste tappa ur antingen VP eller vedanläggningen tex för service...  Därför att kranar inte tillåts där... ev en trevägskran som alltid lämnar öppet mot expansion... men då är du alltid utan expansion på "det" som inte används.
Enklast då med dubbla kärl.



« Senast ändrad: 30 augusti 2008, 15:02:15 av Bertil »
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Projekt: Jordvärme. Uppdaterat 2008-08-18
« Svar #46 skrivet: 30 augusti 2008, 15:19:51 »
Håller med Bertil, kör med dubbla kärl så kan du stänga av det ena eller det andra systemt helt vid t.ex. service eller haveri...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Danskeren

  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Projekt: Jordvärme. Uppdaterat 2008-08-18
« Svar #47 skrivet: 30 augusti 2008, 16:56:38 »
Ja, det är absolut bättre att säkra sig med två. Går det galt med tryck, då går det verkligen galt!  huvuddunk
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.

Utloggad blåsmarkarn

  • Vetgirig
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 97
  • Karma +0/-0
SV: Projekt: Jordvärme. Uppdaterat 2008-09-07
« Svar #48 skrivet: 07 september 2008, 18:01:46 »
Det blir dubbla exppansionskärl.
Vad värre är...
En kompis kom förbi och kollade på den pågående installationen.
Han hade synpunkter på dimensionen på stig och retur mellan radiatorstam och vp. Jag har dragit 22 mm cu. Avståndet mellan stam och vp är ca 4 m och dimensionen på stammen är 40mm. Har jag gjort bort mig totalt eller räcker 22 mm?
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre

Utloggad blåsmarkarn

  • Vetgirig
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 97
  • Karma +0/-0
SV: Projekt: Jordvärme. Uppdaterat 2008-08-18
« Svar #49 skrivet: 11 september 2008, 22:19:45 »
Knuffar upp...
Vad tror ni? Räcker det med 22mm stig och retur fram till stammen? (ca 4m)
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35966
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Projekt: Jordvärme. Uppdaterat 2008-08-18
« Svar #50 skrivet: 12 september 2008, 05:55:57 »
Förmodligen fungerar det, men jag minns att mitt dimensioneringsprogram larmade för för högt tryckfall i mitt system den första biten p.g.a. att även jag körde med 22 mm rör, dock bara ca 40 cm innan stammen fördelar sig.

Jag tror dock inte att det blir några problem, kanske kan du måsta köra cirkpumpen på ett snäpp högre hastighet än du annars hade behövt göra, men i övrigt tror jag det är lungt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Projekt: Jordvärme. Uppdaterat 2008-08-18
« Svar #51 skrivet: 12 september 2008, 11:25:31 »

Om det blir problem med tex ljud (brus) pga av hög "fart" på cirkpump, får du väl göra om. Det är ju inte nåt jättestort projekt..
Men testa först!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad blåsmarkarn

  • Vetgirig
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 97
  • Karma +0/-0
SV: Projekt: Jordvärme. Installation klar. 2008-09-26
« Svar #52 skrivet: 28 september 2008, 10:33:28 »
Nu snurrar pumpen för fullt!
Tusen tack för all hjälp hittils...

Allt verkar fungera. Delta på brine ligger på ca 5 grader (pumpen på 1:an)
Dock verkar jag ha problem med radiatorerkretsen. Trots att jag kör på 1:an på cp har jag delta 0 (!). Trodde först att givarna i vp var kass, men loggar nu externt och mäter samma sak. Vad är felet tro? Har fungerat bra när jag eldade med ved. Hur börjar jag reda ut detta?
Kan det vara så att ngn radiator tidigt på stammen behöver strypas eftersom jag nu har alla termostater helt öppna?
Hilfe danke!

// Mattias
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Projekt: Jordvärme. Installation klar! 2008-09-26
« Svar #53 skrivet: 28 september 2008, 10:40:44 »
Du mäter deltaT när kompressorn går?
Annars så kan det väl vara nån radiator som kortsluter som du säger, men 0 ºC är ju väldigt lite... Sc:,h
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad blåsmarkarn

  • Vetgirig
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 97
  • Karma +0/-0
SV: Projekt: Jordvärme. Installation klar! 2008-09-26
« Svar #54 skrivet: 28 september 2008, 11:31:24 »
delta t på radiatorerna ska väl finnas även då inte kompressorn går eftersom cp går eller?
« Senast ändrad: 28 september 2008, 11:47:49 av blåsmarkarn »
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4833
  • Karma +7/-5
SV: Projekt: Jordvärme. Installation klar! 2008-09-26
« Svar #55 skrivet: 28 september 2008, 13:09:30 »
delta t på radiatorerna ska väl finnas även då inte kompressorn går eftersom cp går eller?

Inte nödvändigtvis.

Beror helt på när man mäter deltaT på radiatorn.

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Projekt: Jordvärme. Installation klar! 2008-09-26
« Svar #56 skrivet: 28 september 2008, 13:43:52 »
Du kan studera prickens loggsida för att se hur det fungerar, när grön kurva (framledningstemp) sticker uppåt så har kompressorn startat, rosa (eller vad det är för färg) kurva är returledningstemp:
http://pricken.vuollerim.nu/
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad blåsmarkarn

  • Vetgirig
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 97
  • Karma +0/-0
SV: Projekt: Jordvärme. Installation klar! 2008-09-26
« Svar #57 skrivet: 28 september 2008, 21:25:48 »
Blir lätt att man tänker fel då man är van att shunta ut vatten från en tank.
Ska logga lite i natt lägger ut värden sedan för kommentarer.
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre

Utloggad blåsmarkarn

  • Vetgirig
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 97
  • Karma +0/-0
SV: Projekt: Jordvärme. Installation klar! 2008-09-26
« Svar #58 skrivet: 29 september 2008, 07:25:39 »
delta t  verkar ligga på ca 4 grader just när kurvorna vänder, dvs när kompressorn slår av. Verkar detr ok?
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Projekt: Jordvärme. Installation klar! 2008-09-26
« Svar #59 skrivet: 29 september 2008, 07:50:01 »
Du bör ha mellan 7 och 10 grader i deltaT på VB-kretsen. Jag styr mot 8 graders deltaT och då går CP:n i 25-35% av farten. Du säger att du har Läge 1 på VB-CP:n är det högsta eller lägsta fart?
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!