Hej!
Håller på att projektera lite för att ev. installera en ytjordmärmeanläggning.
För att komma åt ängen där jag vill plöja ned slangen måste jag gå genom vägbanken. Vägen är en allmän väg under vägverkets beskydd.
1. Måste man ha tillstånd eller kan man bara leja för att trycka ett rör?
2. Räknar med att göra det mesta själv. 1 1/2 planshus med källare ca 180 m2 förbrukar 10000kwh + + 30 m3 ved per år Vill ev. kunna värma ett garage på ca 100m2 senare i livet.
600 m slang på två slingor, nibe 1225-8 En lokal förmåga plöjer ned slangen.
Räknar jag väldigt fel på dimensionering av pump och kollektor?
3. Håller min budget på 70000?
« Senast ändrad: 28 september 2008, 10:34:27 av blåsmarkarn »
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30435
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: kollektorslang genom allmän väg? + dimensioneringsfrågor
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2008, 15:41:53 »
1. Jag tror det, kontakta vägverket för säkerhets skull i alla fall.
2. Jag skulle fundera på en 10:a om det ska räcka till ett garage också. 600 meter slang borde dock räcka.
3. Jar tror det, det beror på vad slangplöjaren ska ha för sitt jobb, men grejorna ska väl kosta max 60 kkr inlusive kollektor.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad blåsmarkarn

  • Vetgirig
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 97
  • Karma +0/-0
Hej och tack för svar.
Har funderat vidare och skulle önska att slippa gå genom landsvägen. På min tomt ligger ett gammalt potatisland på ca 20*30 meter. Hur lägger jag slingorna på denna yta (2*250-300)? Rita gärna på bifogad bild



Tack på förhand
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35966
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Jag skulle nog gräva två diken där plöjaren kan vända i var kortända av potatislandet, och börja i bortre ändan, sedan plöja fram/tillbaks med ca 1 meters mellanrum.
Om det krävs kanske du kan göra en sväng runt garaget också, det kan bli lite tight att få ned 604 meter i åkern allena.

Har gjort en kalkyl som baserar sig på en 1225-10 och en energiförbrukning på 35 000 kWh/år (tagit liite höjd för garaget)
Slangen på 1 meters djup och med en meter mellan slangarna.

Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad blåsmarkarn

  • Vetgirig
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 97
  • Karma +0/-0
Tack Rickard för ditt svar.

Inkommer med mer detaljerad fakta om gården
1 1/1 plan
markplan 80m2
2:a plan ca 60 m2
full källare 80m2 =
15m2 tvättstuga värms idag till komforttemp av en liten elvärmefläkt (ersätts med fläktradiator)
resten ej inredd, dvs garage, pannrum förråd värms bara av spillvärme från markplan samt vedpana/acctank

100m2-garaget är ett långtidsprojekt. (+5år)

1. Kan någon (Rickard?) hjälpa mig att räkna på dessa mer detaljerade uppgifter + EJ ta med 100m2-garage..
2. Hur lång slinga klarar CP i 1225-10?
3. Om jag vill gå på med en kulvert till ett externt garage, behöver jag då 1235-serien med stöd för flera kretsar?

Tidigare uppgifter ang. vedförbrukning och elförbrukning baserar sig på följande nuvarande utrustning och nyttjande:

vedpanna - Albinpanna från 1989
acctank - Albin 380 liter med 120 liter vvb -
elpatron längst ned i acctank - nyttjad mellan eldningar vid < -20 samt varmvatten sommarmånaderna (juni-aug)

vedförbrukning max 25 m2 (vid närmare eftertanke)
elpatron ca 10000 kwh

Hoppas ni stackare som läser detta förstår NÅGOT av det jag skriver...

mvh Mattias H

 
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30435
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: kollektorslang genom allmän väg? + dimensioneringsfrågor
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2008, 07:19:34 »
25 kbm ved blir ungefär 22 MWh om jag räknar med 1200 kWh/kbm och 75% verkningsgrad. Om totala värmebehovet då är 32 MWh/år så är du på gränsen mellan 8 och 10 kW och med tanke på framtida garagebyggnad så ta en 10:a.

Den klarar 400 meter (en 1225-8 klarar 500 meter slang och en 1225-10 har samma KB-CP, men en 10:a behöver lite högre KB-flöde än en 8:a eftersom den ju tar upp mer effekt ur brine) så lägg dubbla slingor.

1235 är förberedd för att styra en extern shunt men detta är inte nödvändigt, du kan ha en extern shunt ändå med en 1225 (som inte styrs av VP:n). Fast 1235 har mer andra grejor också, jag brukar nämna den inbyggda effektvakten som kan vara bra om man vill ha så låg effekt på huvudsäkringarna som möjligt (de flesta elätbolag tar mer betalt ju större säkringar man har).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad blåsmarkarn

  • Vetgirig
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 97
  • Karma +0/-0
Ni är guld värda!

Låter vettigt att välja en 10:a istället då.
Har lite mer yta gräva på, så jag bör få ned ca 600m

Hur förlägger man två slingor på potatislandet?
Ytan ovanför "hus" rymmer ca 50 m slang i 4 slag.

En fråga till förresten: Kan man få svar på var man bäst köper kollektorslang samt spriten till?

tack igen!

« Senast ändrad: 18 juli 2008, 08:28:02 av blåsmarkarn »
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre

Utloggad blåsmarkarn

  • Vetgirig
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 97
  • Karma +0/-0
Så här kommer min installation att se ut:
http://www.varmepumpsforum.com/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=51
Kan någon vänlig själ bemöda sig med att skriva vad för kopplingar jag behöver. Länka gärna till t.ex. rinkaby eller bynor.
Behöver jag särskilda kopplingar på kalla sidan (efter övergången från plast), eller går det med vanliga cu-press eller mässing?
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Projekt: Jordvärme. Diverse frågor
« Svar #8 skrivet: 03 augusti 2008, 00:26:58 »
En del av det jag använde:
Övergång PEM-Cu: http://www.dinvvsbutik.se/40x28-overgkoppl-vatettepe-p-2436613.html
Kulventil godkänd för kyla: http://www.dinvvsbutik.se/kulv-3614-klamkpl-p-4513991.html
Armaflex för kondensisolering av kb-rör: http://www.dinvvsbutik.se/afarmaflex-forlimmad-a28f-p-9910020.html
Armaflextape, dyrt men smidigt i vissa fall: http://www.dinvvsbutik.se/tejpisolering-50x3mm-l15m-p-3971553.html
Fäste för kb-rör: http://www.dinvvsbutik.se/kylsvep-clim-p-3805625.html

Edit: såg att du behöver köpa sprit: http://www.dinvvsbutik.se/advanced_search_result.php?keywords=etanol
Har ingen koll på om det är dyrt eller inte eftersom borrfirman fyllde slangen.
På kalla sidan körde jag med mjuklödning och Vatette klämringskopplingar eftersom de godkänner kopplingarna för kyla.
« Senast ändrad: 03 augusti 2008, 12:29:00 av digitalrobert »
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad blåsmarkarn

  • Vetgirig
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 97
  • Karma +0/-0
SV: Projekt: Jordvärme. Diverse frågor
« Svar #9 skrivet: 06 augusti 2008, 22:58:57 »
Behöver mer hjälp  huvuddunk
1.Har blivit rekomenderad att lägga ned 700-800 m slang till min tänkta vp nibe 1225(35)-10.
Är detta att slända pengar i sjön, eller räcker det med 600? (enl. kalkyl gör det det.)
2. Vad använder jag lämpligen för trim-regler-strypventil för justera in slingorna.
Ska man satsa på en riktig trimventil eller räcker det med en vanlig "skruvventil"
..Om ni orka gärna art.nr alt. RSK  *vinkar*

3. Undrar om priserna jag fått verkar vettia:
Grävning ca 14000 700 m slang
vp 1225 ca 45000
slang, 800m 8500
sprit 4500 (225l)
påfyllnadskoppel 1175

Summa 73000:- + installationsmaterial

Börjar undra om det inte blir lika billigt att låta en firma fixa allt som att göra detta själv.


Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35966
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Projekt: Jordvärme. Diverse frågor
« Svar #10 skrivet: 07 augusti 2008, 00:00:05 »
Med tanke på din sydsluttning så är jag säker på att 600 meter räcker, OK, om du bygger ut systemet till att värma garaget kan det behövas mer, men jag tror inte det.
Ett så pass stort projekt går säkert lätt på över 100 000 kr om du lejer, säg att du tjänar 30 000 på att göra det själv, är det värt det?

I övrigt ser priserna bra ut tycker jag.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad blåsmarkarn

  • Vetgirig
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 97
  • Karma +0/-0
SV: Projekt: Jordvärme. Diverse frågor
« Svar #11 skrivet: 07 augusti 2008, 00:17:14 »
Tack för svar Rickard!
Det är det värt!
VAr nog bara lite FÖR optimistisk för att lättare kunna övertyga frun om att 80000 är BILLIGT
Kom på en fråga till:
Hur pluggar/trycksätter jag lättast kollektorslangen?`
länk/rsk på manometer, plugg nippel?  >:D
« Senast ändrad: 07 augusti 2008, 00:23:30 av blåsmarkarn »
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35966
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Projekt: Jordvärme. Diverse frågor
« Svar #12 skrivet: 07 augusti 2008, 07:23:58 »
Jag vet inte vad som är lämpliga kopplingar, kollade inte så noga vad grävaren hade när han grävde hos mig.
Plastkopplingar torde bli billigast, kanske skulle du kolla hos nån poolförsäljare, de har prisvärda plastkopplingar.

En anslutning, sedan bussning ned till mindre dimension så att du kan sätta på billigare ventil och t-rör?
I andra ändan behöver du ju bara kunna plugga så billigt som möjligt.

Vill du vara "mer säker" på att 600 meter räcker, se till att de ligger med mer än 1 meter emellan, det ger nästan samma resultat som att du använder större yta för att få ned mer slang...
« Senast ändrad: 07 augusti 2008, 07:25:46 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad blåsmarkarn

  • Vetgirig
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 97
  • Karma +0/-0
SV: Projekt: Jordvärme. Diverse frågor
« Svar #13 skrivet: 08 augusti 2008, 13:04:30 »
Rickard: Orkar du göra en kalkyl till?
Räkna på en 1225-8 500 m slinga
Skulle betyda mycket att inte behöva gräva upp hela gräsmattan...
Av en händelse tittade jag på mitt excellark med elavläsningar,
Såg då att jag inte alls förbrukar 10000kwh på elpatron, utan 13000 ink husållsel.
Dvs ca 5000 kwh eltillsats.
Ska ta ett beslut snarast gällande slanglängd. Gräver mest troligt i slutet av nästa vecka.
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35966
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Projekt: Jordvärme. Diverse frågor
« Svar #14 skrivet: 08 augusti 2008, 19:00:44 »
Jag har räknat med 30 m3 ved och 75% pannverkningsgrad.
Slangarna på 1 meters djup och 1.3 meter emellan.
Framledning vid DUT 55 grader, returledning 45 grader
Inkommande KB -1 grad. (min erfarenhet är att det brukar vara varmare än vad kalkylprogrammet ger vid handen)

Så här ser det ut:
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!