Författare Ämne: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2  (läst 207389 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad GöranA

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 341
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #195 skrivet: 05 januari 2012, 22:39:27 »
Det är ganska enkelt att justera lite så man får lite mer kräm vid 0/35.   Detta driftfall innebär ju dessutom i ett normalhus att det är 5plus ute.  För mig känns detta ganska orelevant. det vore bättre om kyltekniska siffror redovisades, då skulle vi veta betydligt mer.

Jag är inte serviceombud för Thermia, jag jobbar åt en återförsäljare. Det hindrar mig inte att säga att Viessmann gör en riktigt bra produkt som är bättre än alla andra på marknaden. Jag delar bara med mig av mina erfarenheter som jag skaffat under dryga 20 år inom denna bransch och efter att ha monterat cirka 700 maskiner inom villa segmentet och runt 40 fastighetsmaskiner. Är du NIBE ombud?   

SPÅNGA
Danfoss TUBE är den expansionsventil som tillverkas åt Thermia speciellt.  Den är riktigt bra, mkt bättre än alla andra termiska expansionsventiler jag träffat på. viessmann har elektronisk dito och det är ännu bättre.  Du som konsument behöver inte bry dig om detta, men jag ger dig dessa tips ändå.

Vad gäller scroll/kolv  så tappar kolven mer vid låg förångning och hög kondensering än scroll  och tittar vi på statistik så verkar de mer benägna att rasa, även om de flesta riktiga långkörare är kolvar.

Vad gäller ljud behöver du inte oroa dig, båda maskiner är tysta precis som de flesta maskiner idag. Men jag tror Viessman är tystat, deras 3D upphängning är grym och dem har dessutom Refrigerant Cycle Diagnostics som ger dig kyl värden och COP i realtid Thumbsup  det måste man bara gilla oavsett om man jobbar åt en thermia ÅF vilket jag inte har några problem med att berätta. *vinkar*

Jag förstår inte vad du menar med att man kan justera ventilen för att få lite mer "kräm" just vid 0/35. Tube ventil i thermia är ju enligt dig mycket bättre än nibes. Då skulle thermias ventil justera in sig mycke bättre än nibes även i 0/35 fallet.

Sen för det andra, om nibe nu fuskar till det, varför gör inte thermia det också? Nä, att lita blint på siffror ska man inte, men jag tror nog att alla större tillverkares 0/35 siffra är ganska ärlig.

Har du ett radsystem så är 35 siffran intressan vid ca 0 graders utetemp. Har du däremot ett golvvärmesystem så 35 den högsta tempen man kommer upp i.

Som jag ser det så är de två maskinerna ungefär likvärdiga vad gäller effektivitet. Hur du än vänder och vrider på det. Det hjälper inte att påstå att scroll och den där tube ventilen är mycket bättre än annat i teorin. För mig som slutkund är det viktiga vad värmepumpen presterar. Sen om de använder en kompressor med den ena eller andra tekniken kan kvitta.

Jag är inget nibeombud. Jag frågade dig för du verkade vara så insatt i just thermia.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #196 skrivet: 05 januari 2012, 22:44:35 »
Jag försöker vara insatt i allt som rör mitt yrke Kyla/VVS  inte särskilt Thermia även om alla tror det så även du min vän :)


Du köper vad du vill, men varför frågar ni om råd när ni inte vill ha svar, jag struntar ju såklart i vem som köper vad, det rör ju inte mig.


Ha det bra *vinkar*

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19361
  • Karma +15/-15
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #197 skrivet: 05 januari 2012, 23:41:07 »
Det skiljer 4 liter i vv mängd mellan 1245 8kw och 10 kw så mycket effekt skiljer det inte mellan 1245 och en Diplomat. Vill du ha en tyst vp tror jag en ivt är tystare än 1245 en kompis har en och jag tror den är lite tystare än min men är inte säker kommer inte ihåg modellen men det var den nyaste för ca 1år sen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7750
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #198 skrivet: 06 januari 2012, 09:19:01 »
Och Göran A 0/35 betyder 0 graders brine och 35 grader på element och inte 0 grader ute och 35 på element eller har jag missuppfattat dit inlägg.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19361
  • Karma +15/-15
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #199 skrivet: 06 januari 2012, 10:17:31 »
Och eftersom Niben är en "gör det själv" pump till skillnad från tex. Thermia är det inte så konstigt att många här höjer den till skyarna. Många som häckar här är ju  GDSare och inte kan man säga att nått annat fabrikat än det man köpt och monterat i är bättre.
Jag menar dom flesta håller ju även "sitt" bilmärke lite högre än "dom andra.

Ja skulle ev ha kunnat valt en Thermia men pga deras krångliga sätt att sälja vp samt att man inte har support till privat personer så var det inte aktuellt för mig. När jag köpte vp så valde jag mellan Bosch och Nibe men det blev en Nibe mycket för att den känns modernare samt att dom har en bra support som jag fick svar på mina frågor om vp samt hur försäkringen funkade. Det är inte speciellt många på forumet som har egen installerade 1245or som höjer dom till skyarna inte vad jag vet i alla fall ? Tycker inte det är så konstigt att man är nöjd med sitt val av vp när man har gjort ett aktivt val mellan vilken vp man vill ha. I vanliga fall brukar det styras av vilken återförsäljare man väljer samt vilket pris man får av återförsäljaren.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #200 skrivet: 06 januari 2012, 10:20:15 »
Hur svårt är det att köpa en Thermia , Smurfis?    Ring bara  eller maila :) ;D   Du får en levererad till dig om 2 dar.  Men enda kruxet är att du måste klara en besiktning  ;) *roflmao*

Utloggad JockeB

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #201 skrivet: 06 januari 2012, 10:28:37 »
Thermia skriver COP som är samma för diplomat och opt. medans det skiljer en del i verkligheten. När jag kollade var Nibe mellan diplomat och optimum.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7750
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #202 skrivet: 06 januari 2012, 10:33:43 »
Men tror du inte att det ligger viss "sanning" i det jag säger? Nästan alla jag känner har en tydlig tendens att prata gott om "sitt eget" märke och racka ner på dom andras. Det är inget som enbart gäller VP utan det gäller allt, bilar, TV, kläder, verktyg mm. Och eftersom fler har Nibe än tex Thermia hörs det fler röster som "hyllar" Nibe. Och att det är flest Nibe beror med stor säkerhet i första hand på att dom är/var billigare och finns att köpa "över allt".
Mitt val av fabrikat grundade sig helt på priset, jag köpte en komplett anläggning för ett pris som "vanligt" folk bara kan drömma om. Det grundade sig på VERKLIGT självkostnadspris, för arbete, borrhål och pump.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad JockeB

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #203 skrivet: 06 januari 2012, 10:40:24 »
Jag vile ha en Nibe  *vinkar* men de 2 offerter jag fick var klart dyrare än G2'an jag köpte. Ivt var billigare än Nibe
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19361
  • Karma +15/-15
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #204 skrivet: 06 januari 2012, 10:40:50 »
Hur svårt är det att köpa en Thermia , Smurfis?    Ring bara  eller maila :) ;D   Du får en levererad till dig om 2 dar.  Men enda kruxet är att du måste klara en besiktning  ;) *roflmao*
Precis varför ska nån besikta en anläggning jag har installerat när man läser rätt ofta om Thermia åf som gör riktigt dåliga jobb. En gång i tiden trodde jag att Thermia och Ivt hade bättre installatörer men inte nu längre.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19361
  • Karma +15/-15
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #205 skrivet: 06 januari 2012, 10:43:52 »
Men tror du inte att det ligger viss "sanning" i det jag säger? Nästan alla jag känner har en tydlig tendens att prata gott om "sitt eget" märke och racka ner på dom andras. Det är inget som enbart gäller VP utan det gäller allt, bilar, TV, kläder, verktyg mm. Och eftersom fler har Nibe än tex Thermia hörs det fler röster som "hyllar" Nibe. Och att det är flest Nibe beror med stor säkerhet i första hand på att dom är/var billigare och finns att köpa "över allt".
Mitt val av fabrikat grundade sig helt på priset, jag köpte en komplett anläggning för ett pris som "vanligt" folk bara kan drömma om. Det grundade sig på VERKLIGT självkostnadspris, för arbete, borrhål och pump.
Klart man pratar gott när man är nöjd. Och de flesta har ju endast haft en vp och har man haft flera så är ju det med säkerhet den senaste som ger bäst med vv och mest effekt. Och även om man inte är riktigt nöjd så kan det vara jobbigt att ta in när man lagt 140000kr
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #206 skrivet: 06 januari 2012, 10:52:06 »
Den som säljer står med garantierna och för att jag ska veta en smurf(även om det är fixarsmurfen ;D) har gjort rätt så måste jag se sakerna.

Kanske tänker Nibe som försäkringsbolagen - skitsamma om vi går back på alla pumpar, vi gör det inte samma år och då går vi plus ;D( det måste försäkringsbolagen göra på alla djur, jag har nyttjat försäkring för vet kostnader på alla mina djur och dessa är så höga att för bolaget går back på mig)

Köp Danfoss DHP Thumbsup   bara att fråga en röris med konto på Lunda.

Vad gäller installatörskompetensen, mmmm  har inget att säga där direkt.  Jag är också besviken. 

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19361
  • Karma +15/-15
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #207 skrivet: 06 januari 2012, 10:57:50 »
Enligt mina mail konversationer med Nibe så funkar det så att har jag gjort fel ingen garanti har jag gjort rätt garantin gäller så funkar det ju med andra produkter så varför inte med en vp som inte är mera avancerad att installera än att bygga en dator av lösa delar och få garanti. Man ser inga som har danfoss vp men dom kommer nog  Thumbsup
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7750
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #208 skrivet: 06 januari 2012, 14:27:25 »
Jag framhärdar i att det är ytters sällsynt att någon säger att dom köpt en bil som är dålig oavsett hur det i verkligheten är, det beror antagligen på att ingen vill ju skylta med att dom gjort en dålig affär.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19361
  • Karma +15/-15
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #209 skrivet: 06 januari 2012, 14:54:05 »
och jag tror det är så liten skillnad mellan de vanligaste märkena så man blir nog nöjd med vilken som helst och man lär inte märka om års cop ligger på 3 eller 3,3 eller om man får 354 liter vv eller 298 liter.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!