Det är höst & vår som VP:n startar/stoppar mest. Egentligen så är det inte så farligt att överdimensionera en VP om du har mycket vattenvolym i systemet, kan du räkna ut hur mycket vatten det är?
Citat från: Carl N skrivet 28 april 2008, 08:53:00Det är höst & vår som VP:n startar/stoppar mest. Egentligen så är det inte så farligt att överdimensionera en VP om du har mycket vattenvolym i systemet, kan du räkna ut hur mycket vatten det är?Jag tog och mätte alla element. Det är 12 av sektionstyp som sammanlagt blev 12,7 längdmeter. Även några modernare platta element på totalt 0,9 meter. Anslutningsrören är 16 mm. i diameter, dragna på 3 våningsplan. Kan det vara tillräcklig volym. Vet någon om det finns uppgifter om antal liter per längdmeter av dessa tidstypiska sextiotals sektions radiatorer.
Man bör ha minst 25 liter/kW VP så 150 liter räcker till en 6 kW VP. Vattenmängden i VP:n är försumbar.
25 liter per kW är ett ungefärligt värde, det kan skilja en del på vilken typ av värmesystem man har. Har man golvvärme eller konvektorelement så kan det räcka med lite mindre eftersom den höga uteffekten på värmesystemet kompenserar en lägre vattenmängd något. Men jag förstår inte ditt exempel, handlar det om att jämföra 6 och 14 kW VP i samma hus?
Förklaringen kan vara att en 14 kW VP är så pass överdimensionerad att inte behöver starta särskillt ofta (effektbehovet ligger under 50% av VP:ns uteffekt). Jämför med hur en "normalt" dimensionerad VP beter sig då värmebehovet är lågt.
25 liter per kW är ett ungefärligt värde, det kan skilja en del på vilken typ av värmesystem man har. Har man golvvärme eller konvektorelement så kan det räcka med lite mindre eftersom den höga uteffekten på värmesystemet kompenserar en lägre vattenmängd något.
Citat från: Carl N skrivet 04 maj 2008, 20:03:1225 liter per kW är ett ungefärligt värde, det kan skilja en del på vilken typ av värmesystem man har. Har man golvvärme eller konvektorelement så kan det räcka med lite mindre eftersom den höga uteffekten på värmesystemet kompenserar en lägre vattenmängd något. Är konvektorelement samma sak som sektions radiatorer?Hittar bara sådana och panelradiatorer. Panel radiatorerna kostar ju bara hälften. Tänkte sätta in ett större i tvätt källaren och ett nytt i pannrummet. Det skulle ge 13-15 liter till.
Citat från: Carl N skrivet 04 maj 2008, 20:23:24Förklaringen kan vara att en 14 kW VP är så pass överdimensionerad att inte behöver starta särskillt ofta (effektbehovet ligger under 50% av VP:ns uteffekt). Jämför med hur en "normalt" dimensionerad VP beter sig då värmebehovet är lågt.Tidigare i tråden pratade du om att en större (8Kw) pump startar oftare. Men ovan menar du att en stor pump startar mer sällan. Hur menar du?
Citat från: Carl N skrivet 04 maj 2008, 20:23:24Förklaringen kan vara att en 14 kW VP är så pass överdimensionerad att inte behöver starta särskillt ofta (effektbehovet ligger under 50% av VP:ns uteffekt). Jämför med hur en "normalt" dimensionerad VP beter sig då värmebehovet är lågt.Du har rätt, så enkelt hade det kunnat vara, och det är säkert en del av svaret. Men på sidan får jag även fram minsta tid det tar att värma allt vatten i systemet, och tittar vi på den siffran enbart ser vi samma sak där. Det innebär att nyckeltalet ger "extra" mycket vatten per extra kw.Dock, det intressanta är inte hur exakt nycketalet är anpassat till effekten, utan vad målet är med nyckeltalet. Det vill säga hur lång tid vill man egentligen det skall ta minst/max att värma systemet? Att tömma systemet? Det är med de siffrorna vi har en chans att välja mängden vatten i systemet på ett optimalt sätt.--- Mats ---