hej
kör du systemet på 110 har du nått allvarligt fel
det stänger ju av sig vid 99 grader
bygg för att normalt ligga på 55- 65 grader å i extremfall 85 grader
så slipper du problemet med värme,sen så sitter ju i normala fall pumpen på retur sidan i solkretsen = ca 10 grader kallare än ner vattnet
bygger du med plattis å termostat styrd inladdning kommer du att ha ca 10-15 grader varmare
i topp på fångaren än vattnet du har i retur upp till fångaren.
så har du en tank temp på 60 grader ligger solslingan på ca 70-75 ner å ca 60-65 upp till fångarna ...å det följs ganska bra hela vägen upp till 80-85 grader
har du 85 grader i tanken bör du ha ca 95-100 grader på värmebäraren i solkretsen
solkretsen ska väl fixa hmm 110 grader ungefär innan det börjar koka iomed du har nått kg
övertryck i solfångaren ..då bör tanken rimmligt vis stå på ca 95-100 grader
bygger du "rätt" kommer inte systemet att behöva jobba med extremvärme,går systemet ofta varmt öka då tankvolymen med 500 liter till
att sträva efter 85-90 grader i acctank är väl både dumt och oekonomiskt
gissar på att strålförlusterna är minst 5x större vid 80 grader än vid 50 grader + att verknings graden på fångarna droppar rätt rejält mellan 50 å 80 grader
så det finns inte nån vitts eller större vining att sikta på 85 i tank temp,det medför mest en massa problem iomed i ligger för nära 100 grader du har liten marginal
om det skulle börja gå varmt
det är ochså det som e en bra grej med toppladningen du börjar alltid värma i topp
har du 750 liter så får du toppen fort upp till 50 å trycker sen ner värmen i tanken
efter 2 dagar så kvittar det ju om du har laddat in 400 liter 50gradigt vatten i tanken
botten är kall men du har ditt varma vatten i topp på tanken ändå å kan dra nytta av det
säg att 25-30 % av botten på tanken kan utan större problem funka som nödkylare å i 90% av tiden gå kall =30 grader
det zabbar inte varmvatten produktionen att tanken är kall i botten,det skulle funka att köra en 3000 liters tank å ändå få varmt vatten i topp ,,,,om du toppladdar
det e bland annat därför du ska ha en tva,för den ska fixa att göra varmt vatten i temp svepet 45-55 grader utan större problem
du kan då nyttja större del av solenergin + behöver inte ha 85 grader i tanken för det ska funka