Är det där när kompressorn går? I så fall visar T11 fel.Det är dessutom den, tillsammans med T12 som styr avfrostning, så visar den fel så funkar inte avfrostningen...
T1 33,7Värme start 32,2Värme stopp 36,3T2 2,7T3 48,4Varmv. start 47Varmv. spets stopp 65T5 20,1T6 92,7T8 34,8T9 32,3Varmv. stopp 48T10 32,5T11 -11,7T12 3,0
Var dessa värden vid en varmvattenkörning eller var det vid körning för värme?Undrar hur dina cirkulationspumpar står eftersom du har låg diff mellan T8 och T9nästan lika varmt vatten som trycks in i huset (T8) kommer tillbaka ut till pumpen (T9)Detta kan till viss del förklara varför kompressortempen (T6) är 92°C
Vid varmvattenkörning.Ska ner o kolla pumparna..