Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2745 skrivet: 08 december 2011, 20:59:34 »
Hej Deg
Beställ givare från Pudu.se eller Greven.
Bägge har dom nya(bättre kvalitet) givare , se blå_husets inlägg på föregående sida.
Jag byggde en egen förångar givare förra året med kortare tidskonstant(tau).
Den körde jag med förra vintern , visst blev avfrostningen lite snabbare och
precisare.
MEN
Det hände ett par gånger i extremt fuktigt väder omkring nollan att pumpen
fick inte bort all frost vid avfrostning och ispåbyggnad var ett faktum.
Numera kör jag med original givare på original plats.

Hur kan ett NTC-måtstånd bara "bli sådär" ?
Dålig kvalité + fukt.

Mvh Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad Deg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2746 skrivet: 08 december 2011, 21:59:02 »
Tackar Teltur  Thumbsup
Nya givare beställda...
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.

Utloggad Deg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2747 skrivet: 17 december 2011, 21:57:18 »
Yes! Har idag skådat första automagiska avfrostningen sedan bytad givare  Thumbsup
Förångare isfri (antagligen även innan avfrost) och ca +2.5 ºC utetemp.
Men nog skulle väl avfrostningar kunna styras lite mer sofistikerat (att förångare verkligen börjar bli frostig). Det verkar ju vara samma problem med "finpumparna". Kanske svårt att få det stabilt...
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2658
  • Karma +5/-1
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2748 skrivet: 19 december 2011, 10:59:41 »
Det där med avfrostningsautomatik är en hel vetenskap. Något som alla konstruktörer vill undvika är risken att värmepumpen missar en avfrostning så att det slutar med att hela utomhusdelen blir en isklump, då är det bättre att den avfrostar lite längre och oftare än vad som är absolut nödvändigt även om det försämrar COP-värdet.
Många luftvärmepumpar får problem när det är riktigt busväder - alltså byig vind, strax över 0, hög luftfuktighet, nederbörd och uppehåll om vartannat. En del modeller där avfrostningsfunktionerna bygger på medelvärden beräknade över lång tid (flera timmar) kan frysa igen vid tvära väderomslag.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Koh-i-Noor

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
F8 feil og føler/giver for vannstrøm/flow
« Svar #2749 skrivet: 28 december 2011, 12:26:12 »
Hei!
Er det noen som kjenner til spesifikasjonene for flow vakten for vannet i innerdelen? Jeg har en Fomapumpe (tror den er lik EC og anslut). Nå stopper den med feilen F8 som i følge excel listen fra forumet her betyr feil på vannsirkulasjonen. Jeg tester giveren  og den gir 0 ohm uansett om vann strømmer eller ikke. Det kan jo være en luftboble i systemet, men jeg hører et  tydelig dunk når vanne startes eller stoppes.

Spørsmål:

1. Er det mulig å sette en jumper på istedenfor giveren? (vannforsyningen er helt sikker siden den drives av sirkulasjonspumpen for gulvvvarmeanlegget) skal det da være en motstand, evt med hvlken ohm verdi?

2. Kan man kjøpe en ny flow bryter?

3. Finnes det noe knep for å lufte rørne i innedelen? Min innedel sitter høyere enn anlegget , og jeg mistenker at luft samler seg i rørkveilen.  Det er en del susing i røret, betyr det at det sitter luft der?

håper på svar!


Gisle

Nesodden, Norge  - Foma 6200i pumpe + 2 kw elpatron direkte koplet til gulvvarme.

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2750 skrivet: 28 december 2011, 13:38:15 »
Hei Koh-i-Noor
Dessa pumpar saknar flödesvakt ,se inlägg mellan peaw och mig på sid 174 och framåt i tråden.

Med vennlig hilsen
Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad Koh-i-Noor

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
F8 bygel på flödesvakt
« Svar #2751 skrivet: 28 december 2011, 17:54:18 »
Hei!
Tusen takk Teltur! leste tråden og nå er jeg i gang igjen. Fantastisk! Turde ikke sette på bygel uten å spørre her først. Hentet en fra en gammel harddisk i skuffen , veldig bra tips! :)

Jeg lurer på hva den sorte delen på røret er hvis det ikke er en flow vakt. Dette har jo virket lenge! Pumpen tok jeg bort ved montering fordi den strupet vannstrømmen og fordi anlegget har pumpe fra før.

God Jul til alle!

Gisle

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2752 skrivet: 28 december 2011, 18:11:17 »
Ok Thumbsup
Då har du ett kretskort där J4 inte var byglad på baksidan.
Jag vet inte vad det stora svarta delen kan vara  Sc:,h , kan du ta
en bild så kan vi kanske klura ut det.
Annars så finns det en högtrycksvakt som brukar vara rund och grön.

Mvh Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad Koh-i-Noor

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
F8 og flowvakt
« Svar #2753 skrivet: 28 december 2011, 19:12:18 »
Her er bilder. Ledningen fra den sorte delen på røret som satt ved siden av pumpen (somer tatt bort) går til kontakten nede til venstre som det er satt en jumper på.

Gisle

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2754 skrivet: 28 december 2011, 19:52:10 »
Jaha , någon har tydligen eftermonterat en flödesvakt.
Inget fel i det , men då är frågan om det är fel på flödesvakten
eller flödet.
Normalt så levereras inte flödesvakt till dessa pumpar.
Det som händer när man saknar flöde utan vakt är att hetgastempen
rusar upp och pumpen drar ner kompressor varvtalet för att till slut stoppa helt men det är klart bättre att övervaka med en vakt och få larm istället.
Vill du behålla vakten så går det kanske rengöra den invändigt , det kan ju
ha fastnat massa smuts i den och det brukar vara en flärp / proppeller i dessa som då fastnar.

Mvh Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2755 skrivet: 28 december 2011, 20:07:21 »
Det kan också vara så att du har luft i växlaren och då får du inte
igång cirkulationen.
Det kan vara väldigt svårt att få ut luften ,själv har jag 2st avstängnings ventiler +avluftnigs ventil efter växlaren för att överhuvudtaget ha en chans.Tro mig , även med ventilerna samt en värmemätare som som visar flödet så får man hålla på ett tag innan luften är borta i växlaren och cp "tar".
Man kan  inte ens höra när det finns luft kvar och att man inte har någon cirkulation.

Mvh Teltur

Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad bossebogserbåt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2756 skrivet: 29 december 2011, 22:50:58 »
Teltur:
Hur har det gått med den nya fläkten? kör du med den eller kom inverter"felet" med den. Kan du rekomendera fler att byta fläkten.

Nyfiken om ett fläkt byte är en bra investering.

Har själv en julapump
//Peter

Utloggad makadam

  • Pens. maskintekniker
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Julas Anslut lv 6200W
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2757 skrivet: 30 december 2011, 09:21:46 »
Hej, jag har kört min pump ett tag nu men har inte kunnat testa den ordentligt pga milt väder. Jag har följt diskussionen ang. avfrostning här på forumet och har förstått att min pump avfrostar alldeles för sällan och sent. Varje gång jag tittar är paketet frostigt och några gånger igenfrostad där fläkten går för fullt utan att transportera luft. Då avfrostar den och med kraft och avslutar med en puff vattenånga.
Jag ska vid tillfälle byta känselkroppen och undrar vad den kan heta samt hur den är applicerad på kretskortet (flatstift eller lödd)?
Villa byggd 1918 i Huddinge , i väggen 20 cm slaggsten,luftspalt 5 cm med korksmulor och utanpå 5 cm slaggsten. 68kvm i planet två våningar och brutet tak samt hel källare. Värmd med Panasonic l/l E9CKP5, 5kW, i 7 år med förbrukningen sista året 11000 kWh. Nyinstallerad Anslut 6200kw mot Anslut 300l ackumulatortank.

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2758 skrivet: 30 december 2011, 20:11:01 »
Teltur:
Hur har det gått med den nya fläkten? kör du med den eller kom inverter"felet" med den. Kan du rekomendera fler att byta fläkten.

Nyfiken om ett fläkt byte är en bra investering.

Har själv en julapump
//Peter
Hej Peter
Pumpen har tuffat på med den nya fläkten trots att inverter larmar lite då och då.
Inverter failure hade jag även med original fläkten så det har inte med fläkten att göra.
Sen kommer felet endast när utetempen är mellan +5-12 ºC och pumpen behöver maxa under en längre tid, detta händer inte så ofta så det stör.Hade jag inte loggat pumpen så hade jag kanske inte ens upptäkt detta.(Man undrar hur många som har liknande fel utan att veta om det Sc:,h)
Har inte lyckats få tag i begagnat kort ännu men än har jag inte tappat förhoppningen.

På grund av det milda vädret så har jag inte kunnat mäta och gemföra ännu.
Men vissa saker har jag märkt.
+Pumpen behöver inte starta avfrostningar förrän ca +2 - +3 ºC.
+Pumpen slutar med avfrostningar tidigare ca +4 - +5 ºC
+Pumpen ger mer energi (hur mycket återstår att mäta)
+- Ute förångaren blir forfarande igenisad men det tar längre tid och inte lika tjockt.
- Om man kör den nya fläkten på max varvtal så är ljudnivån högre.

Säg att fläkten ,varvtalsregulator och termostat kostar ca 1500 kr ,då tror jag
att dessa är betalda efter en värmesäsong.

Skickar med en bild från igår där pumpen ligger och varvtalsreglerar utan att behöva avfrosta
trots ganska låg ute temp(5-3 ºC).Detta hade inte gått med originalfläkten.

Mvh Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2759 skrivet: 30 december 2011, 20:41:47 »
Tänkte passa på att redovisa lite siffror.
Fast kondensering mot elpanna Setemp 45 på pump(normalt 47 men 45 minskar inv.larm),
Setemp ca 44-45  på elpanna ännu avstängd  8)
Period:2011-11-01 till 2011-12-30 (59 dygn)
Ute temp under perioden: Min -4.7 , Max 10.7 , Medel 4.7 (enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 1428 kWh
Värmemätare VP = 3332 kWh
COPenergi = 2.34
Elmätare elpanna+VVB spets =318 kWh

Mvh Teltur

Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!