SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2595 skrivet: 31 maj 2011, 10:02:16 »
Har du kollat att det inte är luft i pumpen? I mitt gamla system lät det som metall mot metall när det var luft i pumpen. När jag luftade den så blev den tyst igen och den höll i flera år till...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad greven1

  • Vd
  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1017
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Fri energi
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2596 skrivet: 31 maj 2011, 11:57:39 »
finnes en pump som järnia butikerna har.
ebara. mr 43 pump motorn passar i orginal pump huset så enkelt att byta.
kostar ca 1000 kr
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål

Utloggad Luring2

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 191
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2597 skrivet: 31 maj 2011, 19:01:23 »
Hi
Ingen luft
tackar för tipset med järnia ska kolla där

mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)

Utloggad bippsan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2598 skrivet: 01 juni 2011, 04:50:38 »
Jag köpte en på jula & gjorde som Greven1 skriver. Kostar 595:- & det fungerade perfekt.

Mvh
Bippsan
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.

Utloggad Luring2

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 191
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2599 skrivet: 02 juni 2011, 10:03:34 »
Hej Bibbsan
Julas pumpar ser ju (åtminstone på hemsidan) inte alls likadana ut, bytte du verkligen bara motorn utan att lossa pumphuset, eller bytte du hela pumpen (och passade den i så fall rätt på anslutningarna?)

mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)

Utloggad bippsan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2600 skrivet: 02 juni 2011, 13:48:10 »
Jag slet ju bort den gamla pumpen utan att kolla så noga & jämförde inte pumparna innan, och den nya pumpen var för lång om säger så.
Men det var bara att skifta över motorn, + att då fick jag 3 hastigheter o det var det inte på den gamla. Men kolla om det verkar
 möjligt att byta utan att lossa pumpen innan du gör det.
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.

Utloggad peaw

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
Fel F8
« Svar #2601 skrivet: 06 augusti 2011, 08:02:39 »
Hej
Har fått felmeddelande F8 i min display, vilket betyder att cirkpumpen inte startar. Har pratat med Energicentra och fått tips om olika lösningar men det går inte att få igång den. Nu har de semester så jag får väl avvakta lite därifrån. Min undran är, går det typ
att koppla förbi inre styrkortet och köra värmepumpen ändå?? Alltså köra cirkpumpen separat. Går det att göra något sådant??Eller andra tips mottages tacksamt. Sitter en komponent som heter S W22KJ på kortet som blir jättevarmt, vet inte om den går att få tag i?
Pumpen är lite över 2år gammal, kör med den mest som backup om pannan skulle stanna. Kör mest med pellets, men skulle vara kul
att få igång pumpen.


Mvh

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2602 skrivet: 06 augusti 2011, 21:26:02 »
Hej peaw

Det är egentligen konstigt att du har fått F8 eftersom pumparna saknar flödesvakt
och kontakten J4 på innedelskortet skall vara byglad.
Jag har ett par av dessa kort och på ett av dem så är det byglat genom att stiften
på baksidan är ihop löda , på det andra kortet är dom inte det så jag fick själv bygla genom
att ta en "jumper" från en gammal hårddisk och sätta i den i J4.
Har du fått kortet utbytt så kan det vara detta som strular.
Oavsett så kan du prova att sätta en "Jumper" på J4 ,du kan ju ha fått
kallödning på baksidan.Om det larmar för F8 ändå så tror jag att innedelens
kretskort behöver bytas ut.

Min undran är, går det typ att koppla förbi inre styrkortet och köra värmepumpen ändå??
Kort svar: Nej
Sitter en komponent som heter S W22KJ på kortet som blir jättevarmt, vet inte om den går att få tag i?
5W22KJ är ett 5W effektmotstånd ,inget ovanligt att dessa blir varma.

Mvh Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad peaw

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2603 skrivet: 06 augusti 2011, 21:45:47 »
Hej

Tack för svar. Har testat att bygla, kallödningar mm inget funkar. Så troligtvis är det nog som du säger att kortet är paj?
Har sökt på nätet men hittar inget, något tips om var?? Energicentra har ju som nämnts innan semesterstängt. Sedan är
jag lite fundersam om det kan vara något mer fel?? Men tycker det borde räcka att byta det inre kretskortet? Gäller bara
att hitta ett.

Mvh

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2604 skrivet: 06 augusti 2011, 22:00:13 »
Om du bor i närheten av Kristianstad få du gärna komma och låna
mitt reservkort för att testa tills EC är tillbaks från semestern.
PM-a i så fall.

Mvh Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad peaw

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2605 skrivet: 06 augusti 2011, 23:01:39 »
Var ju hyggligt, har skickat PM. Undrar om man byter kortet och då sätter ett relä som styrs av kortet och tar matningen till cirkp från matarströmmen om det håller bättre då ::) Tycker väl det ska hålla längre än 2år eller? Tänkte om det inte blir så mycket belastning på kortet? Eller kanske jag som är ute och cyklar ???

Mvh


Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2606 skrivet: 07 augusti 2011, 00:28:01 »
Det är precis så det är kopplat på kortet.
Matningen går via en kontakt på ett relä som tål
220V 10A och sen direkt till CP.Jag tror inte felet är där,
utan till dessa kort kan man ansluta en flödesvakt som skall
kvittera att CP verkligen går.Den skall vara byglad eftersom
vakten saknas.Nu får du ändå larm, då måste elektroniken
som tolkar den signalen vara kass.
Du kan göra ett test.När du slår igång VP så borde CP starta
och gå en liten stund innan F8 kommer.
Sen misstänker jag att du har kollat så att inte CP sitter fast
men det borde i alla fall inte generera F8.

Mvh Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad peaw

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2607 skrivet: 07 augusti 2011, 11:37:33 »
Har bytt cirkp, var det första jag gjorde efter jag monterade värmepumpen. Den inbyggda cirkp knackade som bara den, kopplade in en ny på röret och den gamla fick sitta kvar, ej inkopplad på elen. Detta har ju funkat i c:a 2år, men bytte ändå till en annan pump när F8 visade sig utan resultat. Sedan när jag kollade upp kortet så är det som du säger att det finns ingen flödesvakt inkopplad. Denna anslutning är byglad via lödning på baksidan på kortet, men kan inte se att anslutningen leder till något? Vidare stämmer det att pumpen går ett tag innan F8 löser ut. När cirkpumpen går blinkar det rött på kortet, slår om till fast grön lampa när F8 visar sig. Min tanke med reläet var att kanske skydda kortet ytterligare? Får se vad ett nytt kort kostar, är inte säker på att jag lägger ut några större summor på den. Är ju lite synd, hade äntligen fått den att gå rätt tyst efter att justerat olika saker som inte var monterat som det skulle.

Mvh

Utloggad Berga_Kungen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 124
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2608 skrivet: 07 augusti 2011, 11:45:29 »
Får se vad ett nytt kort kostar, är inte säker på att jag lägger ut några större summor på den. Är ju lite synd, hade äntligen fått den att gå rätt tyst efter att justerat olika saker som inte var monterat som det skulle.


Hej,
Jag har 2 stycken innedelar som knappt är begagnade, det fanns misstanke på läckage i växlaren därför byttes de.
PM-a mig om du är intresserad.

/B_K

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2609 skrivet: 07 augusti 2011, 11:49:16 »
Nice Thumbsup
Skulle precis posta och fråga om någon hade ett till salu.
Mitt reservkort är inte 100% och jag vill helst inte sälja det.
Mvh Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!