Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1398702 gånger)

0 medlemmar och 65 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad greven1

  • Vd
  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1017
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Fri energi
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1695 skrivet: 07 april 2009, 14:58:27 »
hej bifogar detta mail från fabriken.

Dear Krister,
 
Hope you are fine!
 
Last year, our supplier have made a mistake when they install this plastic bracket onto the PCB. When you change the sensors for these boards, pls kindly pull out this bracket and then, insert it back with the right direction.
 
Sorry for this problem!

om nu detta är till någon tröst !!

om ni drar ur kontakten ur kretskortet så kan man vända på plast biten som sitter kvar på krets kortet !!! då blir det rätt  ;)
obs !!! det är endast et fåtal med detta bekymmer! de som har maskiner som ej avfrostar kan kolla detta.

krister
« Senast ändrad: 07 april 2009, 16:36:06 av greven1 »
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1696 skrivet: 07 april 2009, 19:03:08 »
Hej
Undrar vad som skiljer mellan 1.94X och 1.95  Sc:,h
MVH Teltur
Ja detta är en ypperlig fråga, speciellt som att ni snackar avisningsintervall osv.
Det som jag såg skillnad när jag bytte utedel från en med 1.94 till en med 1.95 så var det främst 2 saker. Det var att effektstegringsproblemet som var tidigare nu är borta. Endast nån enstaka gång har detta hänt, men det kan ha berott på andra saker möjligen?
Sedan så var det med avfrostningsintervallet, den gamla maskinen utökade sällan/aldrig avfrostningsintervallet. Den nya gör det...

Ha de gött!!
-Johnny

Anade nästan det ;)
Undra om man kan byta bara chippet eller måste man byta hela kretskortet om man vill "uppgradera" Sc:,h

MVH Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad greven1

  • Vd
  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1017
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Fri energi
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1697 skrivet: 07 april 2009, 19:44:51 »
Hej
Undrar vad som skiljer mellan 1.94X och 1.95  Sc:,h
MVH Teltur
Ja detta är en ypperlig fråga, speciellt som att ni snackar avisningsintervall osv.
Det som jag såg skillnad när jag bytte utedel från en med 1.94 till en med 1.95 så var det främst 2 saker. Det var att effektstegringsproblemet som var tidigare nu är borta. Endast nån enstaka gång har detta hänt, men det kan ha berott på andra saker möjligen?
Sedan så var det med avfrostningsintervallet, den gamla maskinen utökade sällan/aldrig avfrostningsintervallet. Den nya gör det...

Ha de gött!!
-Johnny

hej.
jag tror inte detta har med ver 1.94 / 195 att göra ! tror snarare på placering av ute temp sensorn.

krister

följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål

Utloggad Mr Anderson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 125
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1698 skrivet: 12 april 2009, 15:04:47 »
Hej !!

Tänkte bara ställa en fråga.
När pumpen stannat pga hög temp i tanken så tar den ca 65-70 watt hela tiden, det känns inte som att värmekablen är varm ( +12 rader ute) skall den ta ca 70 watt fast den bara står på standby??
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh

Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.

Utloggad Berga_Kungen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 124
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1699 skrivet: 12 april 2009, 16:55:29 »
Hej !!

Tänkte bara ställa en fråga.
När pumpen stannat pga hög temp i tanken så tar den ca 65-70 watt hela tiden, det känns inte som att värmekablen är varm ( +12 rader ute) skall den ta ca 70 watt fast den bara står på standby??
Johan

Utdrag ur programbeskrivningen:
If the set water temperature is over 45℃, and it is reached, compressor stops and the water pump keeps on running for 1 more minute before it stops. And then the water pump starts to run for 1 minute every 6 minutes until the compressor starts and pump starts to run continuously.  If the set water temperature is below 45℃, water pump runs all the time.

Vilken temperatur är inställd?

/B_K

Utloggad Mr Anderson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 125
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1700 skrivet: 12 april 2009, 21:34:12 »
Hej !

Jag har tempen på 50 grader och när solen ligger på så stoppar pumpen på temp som de ska.
Jag hör även att cirkpumpen går igång då och då men dessimellan tar den även 65-70 watt..
Kan det vara värmekabeln som strular??
Kollade på pumpen precis, 63 watt och ökade till 90 watt när cirkpumpen startade..
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh

Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.

Utloggad Berga_Kungen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 124
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1701 skrivet: 12 april 2009, 22:35:37 »
Hej !

Jag har tempen på 50 grader och när solen ligger på så stoppar pumpen på temp som de ska.
Jag hör även att cirkpumpen går igång då och då men dessimellan tar den även 65-70 watt..
Kan det vara värmekabeln som strular??
Kollade på pumpen precis, 63 watt och ökade till 90 watt när cirkpumpen startade..
Johan

Verkar som att den beter sig normalt.
Är det en energimätare som du mäter med?
Kontrollera STRÖM i ampere istället, helst med en multimeter.
Värmekabeln aktiveras vid +5 grader och drar då ca. 0,4A, elektroniken tar normalt mellan 0,03 och 0,04 A, mät med en amperemeter.
Har du en utomhustermometer där utomhusdelen är placerad, vad visar den?

/B_K

Utloggad greven1

  • Vd
  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1017
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Fri energi
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1702 skrivet: 12 april 2009, 23:10:10 »
Hej !

Jag har tempen på 50 grader och när solen ligger på så stoppar pumpen på temp som de ska.
Jag hör även att cirkpumpen går igång då och då men dessimellan tar den även 65-70 watt..
Kan det vara värmekabeln som strular??
Kollade på pumpen precis, 63 watt och ökade till 90 watt när cirkpumpen startade..
Johan
hmm kan även vara kompressor värmaren !!
vid vilken ute temp händer detta fenomen ??
hmm såg senare att du skev vid 12 grader !!
skall kolla till veckan hur länge denna värmare är aktiv.
gissar att elektronik mm drar en del men kan vara en del i kompressor värmare som drar energi.
sedan har jag lärt mig att det är inte bra att göra maskinen helt spännings lös om den inte andvändes under en tid.
skift arbetande ved eldare har förmåga att dra ur kontakten när dom vill elda då dom är lediga för att sedan efter en vecka stoppa i kontakten. fukt på det kalla kretskortet gör så att man får bekymmer o får många gånger krypströmmar i inwerter kortet så att maskinen ej startar utan att man först torkat kortet med tex hårfön.
maskinen ar gjord för att vara spännings satt så viss värme alstras från elektroniken o håller fukt / rimfrost borta.

krister
« Senast ändrad: 12 april 2009, 23:19:33 av greven1 »
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1703 skrivet: 13 april 2009, 08:52:54 »
Hej !

Jag har tempen på 50 grader och när solen ligger på så stoppar pumpen på temp som de ska.
Jag hör även att cirkpumpen går igång då och då men dessimellan tar den även 65-70 watt..
Kan det vara värmekabeln som strular??
Kollade på pumpen precis, 63 watt och ökade till 90 watt när cirkpumpen startade..
Johan

Verkar som att den beter sig normalt.
Är det en energimätare som du mäter med?
Kontrollera STRÖM i ampere istället, helst med en multimeter.
Värmekabeln aktiveras vid +5 grader och drar då ca. 0,4A, elektroniken tar normalt mellan 0,03 och 0,04 A, mät med en amperemeter.
Har du en utomhustermometer där utomhusdelen är placerad, vad visar den?

/B_K
Jag har varit med om att "Jula" energimätaren "hänger" sig vid låg effektuttag.
Det är lätt kollat ,när pumpen har uppnått sin temp och cirkpumpen har stannat
och mätaren fortfarande visar 63Watt ,dra ut kontakten.
Annars är det som B_K säger ,amperemätning som gäller, gärna med en bra
tång amperemätare.

MVH Teltur
« Senast ändrad: 13 april 2009, 09:01:15 av Teltur »
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad Mr Anderson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 125
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1704 skrivet: 19 april 2009, 12:25:17 »
Hej !!

Precis som Teltur säger så hänger sig min billiga energimätare vid små effektuttag, provade att dra ut kontakten och då nollade sig energimätaren.
I med elkontakten till pumpen igen och den drog igång samt cirkpump, upp på ca 85 watt sen när cirkpump stannade så ner till 65 watt igen.
Temp ute 10 grader.
Lånade min brors tångamperemeter och mätte på en kabel itaget, 0,27 A och ledaren 0,05 V och nollan 0,075 V.
Johan


La till ute temp.
« Senast ändrad: 19 april 2009, 18:16:49 av Mr Anderson »
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh

Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.

Utloggad stam60

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
Tuff tuff..säger pumpen
« Svar #1705 skrivet: 21 april 2009, 09:15:48 »
Hej alla
jag tänkte ge en liten update på min pump som hade felmonterad kontakt....Nu går den som tåget, har faktiskt inte gjort någonting efter jag körde igång, nu har det inte varit så kallt men vid -5 klarar den av hela huset utan problem. Nu är det så att man blir irriterad över hur mycket hushålls el man gör av med, jag ligger bra precis 1kw/timme med pumpen, (det måste man väl säga är bra) och läser jag av hela huset så drar det ca 50-55kw/dag så det innebär att som jag har det idag så drar min hushålls el mer än värmesystemet, då skall man veta att pumpen levererar varmvatten till vv-beredaren, hur ser det ut för er andra?

Utloggad Berga_Kungen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 124
  • Karma +0/-0
SV: Tuff tuff..säger pumpen
« Svar #1706 skrivet: 21 april 2009, 17:44:37 »
Hej alla
jag tänkte ge en liten update på min pump som hade felmonterad kontakt....Nu går den som tåget, har faktiskt inte gjort någonting efter jag körde igång, nu har det inte varit så kallt men vid -5 klarar den av hela huset utan problem. Nu är det så att man blir irriterad över hur mycket hushålls el man gör av med, jag ligger bra precis 1kw/timme med pumpen, (det måste man väl säga är bra) och läser jag av hela huset så drar det ca 50-55kw/dag så det innebär att som jag har det idag så drar min hushålls el mer än värmesystemet, då skall man veta att pumpen levererar varmvatten till vv-beredaren, hur ser det ut för er andra?

Greven!
Ännu en nöjd kund!  Thumbsup

stam60!
Kul att den fungerar som den ska nu :)

Så här ser det ut hos oss med 2 vuxna, 2 barn och en bilburen ungdom... :)
Vårt hus är på 200m2 plus kv (biutrymme). samt kulvert till garage, värmen till garaget är nu avstängd.
Under den sista veckan har vi haft en medeltemp på ca. 3 ºC och har en medelförbrukning på 67,77 kWh/dygn fördelat på:

VP: 28,9 kWh
VVB: 10,72 kWh
Hush.: 28,15 kWh

VVB förvärms av slinga i panna (ackumulator) och vi kör fast kondensering på 48 ºC.
Vi har hög hush. el förbrukning bla. pga. 2 servrar som tuffar dygnet runt.

Mvh,
B_K
« Senast ändrad: 21 april 2009, 17:59:13 av Berga_Kungen »

Utloggad Berga_Kungen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 124
  • Karma +0/-0
Blir inte klok
« Svar #1707 skrivet: 22 april 2009, 10:01:23 »
Jag har problem med att min HP löser.
När det var 10 ºC utetemp och VB ut var 47 ºC hade jag en hetgas temp på 87  ºC mätt på gasröret före 4-vägarn, löste min HP.
Hmm... för mycket gas?
Njae,  inte enligt A metoden, efter att justerat mängden gas hade jag, vid 0 ºC ute och 43  ºC, 7,30A på min multimeter, Jula mätaren visade 7,10A.
Litar förstås på min gamla multimeter :)
Nåväl jag kopplade på manometerstället igår kväll, satte temp mätning på kylmediaröret efter kondensorn (KB-UT) och tänkte mig se vilken underkylning pumpen arbetade med.
Till min förvåning visar KB-UT samma temp som vattnet in (VP-IN)  Sc:,h.
Jag ökade börvärdet på pumpen och lät den gå tills HP löste igen, mycket riktigt vid 38bar som den ska.

Nu på morgonen hade jag:
Manometer 28bar, vilket ger en kondenserings temp på ca 48 ºC
Hetgas 80 ºC
KB-UT 30 ºC
Utetemp: 5 ºC
Ström: 6,91 A

Dessa värden värden visar en underkylning på 18 ºC det borde väl ligga runt 2-5 ºC, nu är det lite svårt att sätta givaren på det lilla röret men jag tycker jag fick till det ganska bra.
Mäter jag fel?
Kan jag ha problem med en strypning av flödet någonstans, har kollat rören men hittar inga veck?
För övrigt fungerar pumpen bra, men varför löser HP?
Är det någon som har nån ide?
Bifogar färska loggbilder.

MVh,
B_K

Utloggad cstek

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1708 skrivet: 22 april 2009, 17:14:03 »
Hej

För mig finns två alternativ:
Du har för mycket gas i maskinen eller så har du en kondensor som har trångt i inloppet så att det blir ett högt tryckfall där.
Tror det var ace som beskrev att vissa av de här pumparna led av det.


Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1709 skrivet: 22 april 2009, 21:10:35 »
Japp !
förträngning/strypning i hetgasinlopp till koaxen !!

Den/de maskiner jag upptäckt med detta fenomen ger även riktigt dåligt med effekt...inte undra på  ::)
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!