hej igen
nu måste jag ha er hjälp den vägrar altså att frosta av så jag öppnade för att se hur det var med givarna det som förbryllar mig är att enligt kretskort så skall det sitta som bild men på pipe sitter utegivaren på compT sitter givaren på hetgas (lilla röret) och på outside sitter givaren som är nerstucken i ett rör jag skulle vilja tro att man skulle byta plats på outside och pipe men då måste man ju kråta i kontakten och byta plats där är det någon som vet om dom sitter rätt Sammanfattning: pipe: där sitter utegivaren, CompT: där sitter givaren som sitter på det lilla röret, outside: där sitter givaren nerstucken i hylsan enligt kretskort är det fel..

Utloggad Berga_Kungen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 124
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1666 skrivet: 05 april 2009, 17:45:19 »
hej igen
nu måste jag ha er hjälp den vägrar altså att frosta av så jag öppnade för att se hur det var med givarna det som förbryllar mig är att enligt kretskort så skall det sitta som bild men på pipe sitter utegivaren på compT sitter givaren på hetgas (lilla röret) och på outside sitter givaren som är nerstucken i ett rör jag skulle vilja tro att man skulle byta plats på outside och pipe men då måste man ju kråta i kontakten och byta plats där är det någon som vet om dom sitter rätt Sammanfattning: pipe: där sitter utegivaren, CompT: där sitter givaren som sitter på det lilla röret, outside: där sitter givaren nerstucken i hylsan enligt kretskort är det fel..

Se mitt tidigare inlägg idag om givarna.
Är det inte enklare att bara flytta själva givaren, än att modifiera i kontakten?
Mina givare har separata kontakter och kan därför flyttas.
Kontrollera att den som sitter i CompT uttaget har ett högre motstånd än dom andra, ska vara 50kohm vid 25 ºC de andra ska vara 5kohm.

Lycka till,
B_K

Utloggad stam60

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1667 skrivet: 05 april 2009, 17:52:29 »
kruxet är att det är utegivaren och rörgivaren skall byta plats enligt kretskortet och dessa givare är ju inte lika.

Utloggad Berga_Kungen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 124
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1668 skrivet: 05 april 2009, 18:03:37 »
kruxet är att det är utegivaren och rörgivaren skall byta plats enligt kretskortet och dessa givare är ju inte lika.

Dra om kablarna i stället, flytta metallhylsan för ute tempen till dykröret nere vid förångaren.

/B_K

Utloggad stam60

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1669 skrivet: 05 april 2009, 18:11:17 »
hmm den givaren som sitter i dykröret har ju en kopparhylsa som är gjuten med plast och utegivaren har ju bara en plastplupp längst fram
« Senast ändrad: 05 april 2009, 18:16:41 av stam60 »

Utloggad stam60

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1670 skrivet: 05 april 2009, 18:25:33 »
rent teoretiskt vad skulle hända om dessa givare var skiftade hur skulle pumpen reagera han skulle tro att utetempen var samma temp som vid förångaren samt förångaren skulle tro att denna hade plusgrader eftersom det är någon grad + vilket fenomen får man då?

Utloggad Berga_Kungen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 124
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1671 skrivet: 05 april 2009, 18:47:03 »
rent teoretiskt vad skulle hända om dessa givare var skiftade hur skulle pumpen reagera han skulle tro att utetempen var samma temp som vid förångaren samt förångaren skulle tro att denna hade plusgrader eftersom det är någon grad + vilket fenomen får man då?
Pumpen kommer aldrig att avfrosta om utetemperaturen är över -3 grader och kommer aldrig att sluta avfrosta eftersom den slutar när tempen är över 13 grader.
Om du lossar kontakten och titta på den noggrant metall stiften brukar kunna dras ur försiktigt genom att trycka in låsningen, använd en nål eller dylikt.
Som alternativ så kan du också knipsa kablarna och skarva dom rätt.

/B_K

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1672 skrivet: 05 april 2009, 18:54:01 »
hej
rent teoretiskt vad skulle hända om dessa givare var skiftade hur skulle pumpen reagera han skulle tro att utetempen var samma temp som vid förångaren samt förångaren skulle tro att denna hade plusgrader eftersom det är någon grad + vilket fenomen får man då?
Pumpen kommer aldrig att avfrosta om utetemperaturen är över -3 grader och kommer aldrig att sluta avfrosta eftersom den slutar när tempen är över 13 grader.
Om du lossar kontakten och titta på den noggrant metall stiften brukar kunna dras ur försiktigt genom att trycka in låsningen, använd en nål eller dylikt.
Som alternativ så kan du också knipsa kablarna och skarva dom rätt.

/B_K
Skulle precis föreslå samma.
Det verkar som vi hittat en monteringsmiss till på vissa pumpar.
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad Berga_Kungen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 124
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1673 skrivet: 05 april 2009, 18:58:09 »
Skulle precis föreslå samma.
Det verkar som vi hittat en monteringsmiss till på vissa pumpar.

Inte den enda, på min fanns inget metallbleck för givaren för avfrostning.
Det gjorde att den hade glidit ur hylsan och var helt utanför.
Som tur var är man en nyfiken prick, så jag lyfte plåtarna innan den monterades. :)

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1674 skrivet: 05 april 2009, 19:31:54 »
Jag har lusläst programbeskrivningen :)
Klurig den där tabellen för fast kondensering. Sc:,h

Jag tyder den så här:
Kompressorn har 7 st. effektlägen.
Den optimala hastigheten är enligt manualen F4, F4 motsvarar rad 0 i tabellen.
Om temperaturdifferensen mellan bör och är temperaturen är mellan -3 och -5 grader och kompressorn går på fart 0 (F4) så kommer kompressorn öka hastigheten med 1 steg.
Skulle differensen däremot vara mellan +3 och +5 grader så kommer den stega ner 1 steg.

Observera, ner stegningen görs bara om börvärdet är under eller lika med 45 ºC.
Vid bör värde över 45 ºC stänger kompressorn vid uppnådd temperatur och cirkulationspumpen stängs av efter ytterligare en minut.
Någon som läst och uppfattat stegningen på annat sätt?

MVH,
Berga_Kungen


Tur att det finns fler som lusläser Thumbsup ,trodde det var fel på mig :D
Jag uppfattar det likadant.Det roliga är att nu med rätt gasmängd så ser
jag det när jag kör fast kondensering ,förra sommaren med för mycket gas så
betedde sig pumpen mer som en On/Off.
På tal om lusläsa så hittade jag en förklaring varför pumpen tar 30-40 sek
för att varva ner/upp vid avfrostning.Den är inställd för att öka/minska
med 1Hz/sek ,tänk om man kunde ändra det ::)

MVH Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1675 skrivet: 05 april 2009, 20:00:33 »
hej igen
nu måste jag ha er hjälp den vägrar altså att frosta av så jag öppnade för att se hur det var med givarna det som förbryllar mig är att enligt kretskort så skall det sitta som bild men på pipe sitter utegivaren på compT sitter givaren på hetgas (lilla röret) och på outside sitter givaren som är nerstucken i ett rör jag skulle vilja tro att man skulle byta plats på outside och pipe men då måste man ju kråta i kontakten och byta plats där är det någon som vet om dom sitter rätt Sammanfattning: pipe: där sitter utegivaren, CompT: där sitter givaren som sitter på det lilla röret, outside: där sitter givaren nerstucken i hylsan enligt kretskort är det fel..

Tack för bra utredning, mycket intressant läsning, och då både coil-sensor och outdoor temp sensor har samma värde fanns alltså risken för att någon skulle slarva vid monteringen, vilket verkar vara fallet här, vilket då kan förklara ett tidigare mysterium i denna tråd med en annan maskin. Som sagts tidigare kan man inte flytta givarna då outdoor-sensor är inbakad i plast medans coil-sensor är en kopparklädd sensor, alltså får man pilla ur sladdarna ur snäppfästet i kontakten eller skarva om.

Däremot vet jag att en del av tidigare avisningsproblem också har varit att folk monterat utedelen i "våg" så att det samlats smältvatten under förångaren som genom trågvärmaren då orsakat att coil-sensorn fått felaktiga värden, det får alltså inte finnas något vatten kvar under förångaren efter en avisning -rubbet ska ut.

Väntar med spänning att se om det var så pinsamt fel att fabriken lyckats skifta sensor-sladdarna.
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad stam60

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1676 skrivet: 05 april 2009, 21:35:50 »
Hej
ni kan gratulera mig till min första avisning studs är det så det fungerar, man skall väl inte ropa hej ännu men det ser onekligen bra ut, jag vill tacka alla på detta forum med idéer och kunnande ni är grymma, att det kunde vara en sådan grej som att kablarna var felmonterade dels på de som satt där men även den nya givarkabeln jag fick, jag jämnförde dom och de var lika, dom kanske hade ändrat kretskortet men körde med gamla kablar, vem vet, nu skall jag köra ett tag så kommer en update hur det går tack ännu en gång..
Tomas Östersund
« Senast ändrad: 05 april 2009, 21:38:34 av stam60 »

Utloggad Berga_Kungen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 124
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1677 skrivet: 05 april 2009, 21:40:19 »
Hej
ni kan gratulera mig till min första avisning studs är det så det fungerar, man skall väl inte ropa hej ännu men det ser onekligen bra ut jag vill tacka alla på detta forum med idéer och kunnande ni är grymma att det kunde vara en sådan grej som att kablarna var felmonterade dels på de som satt där men även den nya givarkabeln jag fick, jag jämnförde dom och de var lika dom kanske hade ändrat kretskortet men körde med gamla kablar vem vet nu skall jag köra ett tag så kommer en update hur det går tack ännu en gång..
Tomas Östersund

Gratulerar Thumbsup
Nu har du ju en extra uppsättning givare.  :D
Hur gjorde du, pillade ur flatstiften eller skarvade om?

Grattis än en gån,
Berga_Kungen

Utloggad stam60

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1678 skrivet: 05 april 2009, 21:47:16 »
jag pillade in med en nål så släppte spärren den var det bara att dra ut kabeln ur sockeln gick hur bra som helst--- *vinkar*

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1679 skrivet: 05 april 2009, 21:54:19 »
Hej
ni kan gratulera mig till min första avisning studs är det så det fungerar, man skall väl inte ropa hej ännu men det ser onekligen bra ut jag vill tacka alla på detta forum med idéer och kunnande ni är grymma att det kunde vara en sådan grej som att kablarna var felmonterade dels på de som satt där men även den nya givarkabeln jag fick, jag jämnförde dom och de var lika dom kanske hade ändrat kretskortet men körde med gamla kablar vem vet nu skall jag köra ett tag så kommer en update hur det går tack ännu en gång..
Tomas Östersund

Gratulerar Thumbsup
Nu har du ju en extra uppsättning givare.  :D
Hur gjorde du, pillade ur flatstiften eller skarvade om?

Grattis än en gån,
Berga_Kungen

 Thumbsup Thumbsup Thumbsup
MVH Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!