Hej på er
Nu när vi åter är igång och diskuterar "teknik" frågor vill
jag gärna ta upp en gammal bekant det här med avfrostningscykler.
Art hade en kanon beskrivning för x antal sidor sen
men jag tänker ändå presentera vad jag har kommit fram till
samt ställa lite frågor.Till min hjälp har jag använt den "gamla" manualens
beskrivning samt tidsdiagram.Då kör vi..
Steg 1
Pumpen startar sin avfrostningscykel när följande villkor är uppfyllda
Oudoor coil temp sensor visar mindre än -3 ºC i 3 min
ochKompressorn har jobbat kontinuerligt i över 5 min
ochKompressorns sammanlagda arbetstid är större än intervalltiden mellan avfrostningar
(detta sista villkor hindrar pumpen att avfrosta i dom första 50 min efter ett
späningstillslag därefter är det alltid till).
Pumpen börjar varva ner till 20 Hz det tar ca 30-40 sec
Steg 2
Efter att ha väntat i ca 1,5 min slår ventilen och fläkten om.
Steg 3
Efter 1 min väntan med omslagen ventil börjar pumpen att varva upp mot 86Hz
Steg 4
Avfrostningen avbryts av när Oudoor coil temp sensor visar över 13 ºC
ellertiden från steg 1 till steg 4 uppnåt ett max på 8 min (enl diagram).
Då börjar pumpen varva ner till 20Hz och är nere på ca 30-40 sek.
Steg 5
Efter 20 sec väntan slår ventilen och fläkten(här skiljer det i min Pioneer mot diagrammet) till.
Steg 6
Efter 1 min börjar pumpen varva upp med nyavfrostat batteri.
Med detta kan vi konstatera att avfrostnings cykeln ligger mellan 5 min(teoretiskt)
och upp till 10 min.
Det man frågar sig är behöver pumpen alla dessa tidsfördröjningar och varför ? 
Intervall justering mellan avfrostnings cykler justeras av en "defrosting operation time"
När den är mindre än 1 min så plussas det på 10 min till intervall tiden
När den är mindre än 3 min så dras det bort 10 min från intervall tiden
När den är större än 3 min så dras det bort 20 min från intervall tiden
Intervall tiden kan dock inte vara mindre än 45 min eller större än 2 timmar.
Den ända variabla tiden i avfrostnings cykeln är mellan steg 3 och 4
och det måste vara denna som används till justeringen.
När jag kör flytande vid fuktigt väder så ligger den på 2-3 min.
Genom att flytta placeringen på Oudoor coil temp sensor har jag
nu lyckats att komma under minuten vid torrt väder omkring nollan
med ökad intervall tid som resultat.För att förbättra det ytterligare
blir man tvungen att köra med fast kondensering vilket medför högre vatten temp
och mer energi till avfrostningen.
MVH Teltur