Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1156278 gånger)

0 medlemmar och 21 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1155 skrivet: 21 januari 2009, 19:36:47 »

och dum som man är så har jag låtit den gå ... den har nu efter en månad dragit ca 2000Kw

1700w X 24h X 30 dagar = 1224kw   Sc:,h  Sc:,h   Sc:,h
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad cstek

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1156 skrivet: 21 januari 2009, 19:40:04 »

Menar du ohmmätaren duger en billig variant, de brukar visa helt ok. Om pumpen går bättre med givaren instucken så måste det vara styrfel eller givarfel. Givaren är ju ganska lätt att mäta upp, men skulle givaren orsaka att styrenheten drar ner max varvtalet borde avfrostnigen utebli Sc:,h om inte givaren ändrar värde hela tiden och följa avfrostningsintervallerna? Prova att ta ur säkringen i 30 min, på min Ultimate pump räcker inte 5 min, men vet inte var gränsen går för att få en " full" reset(Ultimate rekomenderar 30 min).
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1157 skrivet: 21 januari 2009, 20:07:25 »
Hej  patentgunnar
Bifogar excel filen med värdena till givaren så slipper du leta i denna lilla tråd.

Ace en liten fråga ,jag har för mig att du kontrollmätte X antal givare,
varierade värden på dessa ?

Cstek:Hur gick mätningen av gastempen ?

MVH Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1158 skrivet: 21 januari 2009, 20:52:30 »

Ace en liten fråga ,jag har för mig att du kontrollmätte X antal givare,
varierade värden på dessa ?

Nä..inte nämnvärt...visst skilde det lite, men samtliga var stabila i värdet.
inget fladdrande eller liknande !
mvh.ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad cstek

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1159 skrivet: 21 januari 2009, 20:56:11 »

Cstek:Hur gick mätningen av gastempen ?

MVH Teltur

Fick inte igång komunikationen med givaren. Tror det är drivrutinen som strular, skall prova på en annan dator vid tillfälle. Och nu blir projektet liggande en vecka, måste ju jobba också.

edit såg att det inte går att mäta temperaturer över ca 70 ºC med den adaptern jag lödde ihop själv (ds9097e).
« Senast ändrad: 21 januari 2009, 21:15:11 av cstek »
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1160 skrivet: 21 januari 2009, 21:27:10 »
Har idag bevittnat ett avisningsproblem på en EC maskin som inte behagade avfrosta. I detta fall kan vi tala om en domino-effekt där 2 sensorer i styret tillsammans då helt enkelt fick maskinen att isa igen.

Sensorn uppe på förångaren ska känna av utetemp och reglera kompressorns hastigheter samt start o stopp. Få verkar ha lagt märke till att samma sensor även styr värmeslingan som startar vid 0 grader samt kompressorvärmaren.
Sensorn på suggasledningen har som enda uppgift att starta/stoppa avisningen vilket den gör med start från -3 ºC och nedåt. Den stoppar också avisningen när temp på suggasledningen uppnår +13 ºC.

När dessa 2 sensorer jobbar ihop och det felar mer än c:a 2 ºC från riktig visning börjar det hända saker, följande hände här.

Sensor för utetemp plockade upp värme/kyla från förångaren på ett felaktigt sätt och passerar 2 ºC gränsen, riktig temp ute ligger mellan -1 till +4, maskinen går o går men sensorn visar fel med c:a 2  ºC och däröver, maskinen startar därför inte elslingan för kompressorvärmare eller elslingan, isen byggs på nere i tråget och växer uppåt som på en stupränna och sugasröret täcks helt med is som också tar sig in i och runt suggas-sensorn, som även den börjar visa fel då isen faktiskt isolerar lite mot omgivningen, och håller temp länge än i verkligheten så att även denna sensor visar fel, vi får en ond cirkel med mer o mer is. Denna domino-effekt kommer alltså att uppträda från -1 till +3 eller +4 ºC på de maskiner där utetemp-sensorn ger felaktiga värde pga placering och hur bra vattenavrinngen fungerar utan påslagen elslinga.

Åtgärden blev att flytta tempsensor till kortsidan, jag gjorde ett håll i den plasthållare som täcker gasanslutningarna där sensorn tittar ut ( denna maskin var under tak),  samt att suggassensorn befriades från all is, gjordes ren och sattes tillbaka med dito isolering. Maskin startade upp och efter c:a 45 min skedde förta avisningen. Växlaren in gav 30 sek efter start +36 in +39 ut och steg sen sakta då en ack på 500L låg kopplad.

Nu kan man undra hur sjutton en suggas-sensor kan visa fel på en kall ledning när den är omgiven av is, svaret fann jag i följande, sensorn sitter instoppad i ett rör som lötts dikt mot suggas-röret, kanske 10-20% av detta lödda rör har metallisk kontakt med suggasröret, när nu allt dränks in i is håller isen gällande utomhustemp som i detta fall var -1 ºC, så även om suggasen skulle nå -10 ºC och når 10% av rörarean i lödpunkten kommer omslutande is med temp -1 ºC som ligger runt resten av sensorröret då att motverka, och det är vid  -3 som  avisningen börjar fungera på temperatur-avkänningen. Varför klockfunktionen på 50 min inte trädde in här kan relateras till att temp-sensorn å sin tur med långsamma givardata och felaktig placering bidrog till att även få klockan att upphöra.


« Senast ändrad: 22 januari 2009, 09:35:25 av Art Deco »
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad bippsan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1161 skrivet: 21 januari 2009, 22:04:21 »
Nu så har jag provat att tömma lite kylmedel, hade ju inte en aning om hur mycket jag skulle ta men jag öppnade ventilen några sekunder och sen väldigt nyfiken på att prova pumpen, då slog det mej att inte fasiken hade jag kollat amp innan tömning huvuddunk men jag har en jula mätare och där kan man ju se vad den har varit uppe i max ju, 8.76Amp. Och nu när jag körde igång den så gick den upp till 8.17Amp, sen knäppte det till och den varvar ner :( Alltså, det är nog fortfarande lite för mycket va? ;) Men typ hur länge ska jag öppna ventilen? Är det väldigt känsligt? Eller kan jag ta en 10 sec i taget?


1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.

Utloggad greven1

  • Vd
  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1017
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Fri energi
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1162 skrivet: 21 januari 2009, 22:48:50 »
hej artdeco.
efter vårat tel samtal i dag där du undersökt denna maskin där du upptäckt massor av is runt kompressor o suggas ledning o även sensorn  så åkte jag runt här hemma o kollade en del instalationer av ec pumpen.

jag tror att största boven i detta drama beror på ordentliga montörer av konsollerna !! ::)
alla verkar ha andvänt vattenpass då dom monterat konsollerna till ute delen för alla sitter i våg.

hmmm  ja vad händer då ?? joo man monterar mjuka vibrationsdämpare o sedan lyfter man dit utedelen.
maskinen är mycket tyngre på högra sidan där kompressorn sitter varvid utedelen lutar mot höger.
då maskinen avfrostar rinner en del smältvatten in i utrymmet nära kompressorn där det inte finnes dräneringshål i tråget.
vid nästa avfrostning blir det ännu mer is o ännu mer o ännu mer!!! :(
till slut når isen sug gasrörets sensor som får spel o visar fel värde !!!

jag själv har en maskin vi monterat hos kund här i stan där vi kliat oss i skallen ett tag !! oavsett vad vi bytt vill den inte avfrosta.
nu har vi lagt emellan 2 st m10 muttrar vid vib dämparen o kört maskinen i kyl läge i 20 minuter för o töa bort lite is.
nu går maskinen som den ska :) till o med avfrostar  Thumbsup.
jag får än en gång tacka dig art för ytterligare en enkel lösning på ett stort problem.

detta problem är logiskt om man tänker till !! o jag tror mig ha läst detta på forumet tidigare om en luft-luft pump.
men nu glömmer man lätt i min ålder så hmmm bra med ett forum o även bra med en artdeco.

krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål

Utloggad greven1

  • Vd
  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1017
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Fri energi
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1163 skrivet: 21 januari 2009, 22:54:20 »
Nu så har jag provat att tömma lite kylmedel, hade ju inte en aning om hur mycket jag skulle ta men jag öppnade ventilen några sekunder och sen väldigt nyfiken på att prova pumpen, då slog det mej att inte fasiken hade jag kollat amp innan tömning huvuddunk men jag har en jula mätare och där kan man ju se vad den har varit uppe i max ju, 8.76Amp. Och nu när jag körde igång den så gick den upp till 8.17Amp, sen knäppte det till och den varvar ner :( Alltså, det är nog fortfarande lite för mycket va? ;) Men typ hur länge ska jag öppna ventilen? Är det väldigt känsligt? Eller kan jag ta en 10 sec i taget?




hej bippsan.

först måste jag förutsätta att gasen du släpper ut tas omhand om på miljö vänligt vis  ??? .


skall man labba med detta så ta det i omgångar o resetta maskinen efter varge försök !!
då du sedan testar måste ute delen vara ny avfrostad.
10 sek är för lång tid.

krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål

Utloggad bippsan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1164 skrivet: 21 januari 2009, 23:21:18 »
Givet vis tar jag hand om gasen på bästaste miljövänligaste vis ::) Ska man stänga av pumpen fullständigt och koppla ur strömmen vid varje tömning? Och isåfall, är det det bara att slå av den när som i cykeln? Och sen när den ska igång igen, hur avfrostar jag den? Är det bara att köra den i kylläge? Hur länge? + hur lång tid måste jag vänta mellan varje tömning/test? Ja, det är en foma.
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.

Utloggad bippsan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1165 skrivet: 22 januari 2009, 08:22:13 »
Fomas service avd ger jag inte en spänn för. När jag kom hem med min nyinköpta Foma från Jula och packar upp den,så ser jag att den plastkåpan som sitter på sidan/utedelen är trasig. Så jag ringer jula och dom direkt avslår sej ansvaret utan jag får ett nummer till Fomas kontor och där blir jag kopplad runt till den ene vimsigare än den andre.Till sist så blir jag kopplad till deras stora ;D service avd och får prata med en kille,och detta är första och ända gången som jag har fått tag i en service kille på denna fina avd ??? Iallafall så skulle han fixa en ny kåpa omgående, och det löftet höll han iallafall för 6-7 veckor senare kom den faktiskt. Och då frågade jag honom att när den väl är inkopplad och körd ett tag, och man kanske kommer på att man vill flytta på pumpen så att jag måste koppla isär utedelen från rören och allt, då måste man väl ta dit en kyltekniker som fyller på gas och donar och kopplar ihop det igen va? Nejdå svarar han, dom här maskinerna är så väl fyllda så du själv kan lugnt koppla loss rören och flytta och dona som du vill Minst en 10 gånger. ??? Är dom optimerade då med gasmängd då??  Men sen har det varit tvärt omöjligt och få fatt på någon,jag fick ett mobilnr som ingen svarar på, och där har jag lämnat en del meddelande >:( och bet vederbörande att ringa upp och lämnat mitt nr men icke,,,Så man är väl rätt mycket tacksam för detta forum Thumbsup.Det som slår mej är hur alla andra Fomapumps ägare är nöjda med sina pumpar?.För dom har ju faktiskt lyckats sälja en hel del pumpar.Eller det kanske bara är jag som haft problem? ^-^
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.

Utloggad johnny2d

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +3/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1166 skrivet: 22 januari 2009, 08:54:52 »
***
« Senast ändrad: 11 februari 2009, 07:58:59 av johnny2d »

Utloggad bippsan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1167 skrivet: 22 januari 2009, 09:25:28 »
Då är vi iallafall 2st Foma pumps ägare med samma erfarenhet. Har du haft samma problem med pumpen?
« Senast ändrad: 22 januari 2009, 09:28:07 av bippsan »
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2350
  • Karma +12/-7
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1168 skrivet: 22 januari 2009, 09:28:04 »
Nu så har jag provat att tömma lite kylmedel, hade ju inte en aning om hur mycket jag skulle ta men jag öppnade ventilen några sekunder och sen väldigt nyfiken på att prova pumpen, då slog det mej att inte fasiken hade jag kollat amp innan tömning huvuddunk men jag har en jula mätare och där kan man ju se vad den har varit uppe i max ju, 8.76Amp. Och nu när jag körde igång den så gick den upp till 8.17Amp, sen knäppte det till och den varvar ner :( Alltså, det är nog fortfarande lite för mycket va? ;) Men typ hur länge ska jag öppna ventilen? Är det väldigt känsligt? Eller kan jag ta en 10 sec i taget?



huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk

pys hit & pys dit..............

Utloggad johnny2d

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +3/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1169 skrivet: 22 januari 2009, 09:28:43 »
Då är vi iallafall 2st Foma pumps ägare med samma erfarenhet.

mm, jag känner några fler som har supportproblem också...
Fast iofs så erkänner supportavdelningen att de har problem, så det är nog Många som upplever samma sak som vi.

-j

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!