Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1382696 gånger)

0 medlemmar och 31 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad petertd5

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #405 skrivet: 03 november 2008, 20:52:30 »
Angående min pump som fungerade perfekt i 12 timmar till att sedan tappa effekt. Jag har gjort nått fel vid installationen, så gas har läckt ut. Pumpen är tom.......inget utslag på manometer.
Jag hade inte tillgång till en läcksökare vid installationen så jag chansade.
"Surt sa räven, eller var det "blir dyrt sa räven.""

CTC Ecoair 107
Strömsnäs KV500 tank, vvb på 35L

Utloggad alli

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 152
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #406 skrivet: 03 november 2008, 21:15:23 »
hej.

glömde detta !!

om man kör flytande kondensering så sätter man kontroll boxen (displayen) på en central plats i huset. medföljer ca 15 m kabel till denna. i kontroll boxen sitter det en temp givare som mäter rums tempen. ställ in tex 22 grader så fixar styrningen resten.

om inte flytande så ställ in fast kond i boxen o ställ den på tex 52-53 grader


Hm, vad menar du med det, är det tempen från 42 till 52-53.
mvh/Alli



Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #407 skrivet: 03 november 2008, 21:23:04 »
Angående min pump som fungerade perfekt i 12 timmar till att sedan tappa effekt. Jag har gjort nått fel vid installationen, så gas har läckt ut. Pumpen är tom.......inget utslag på manometer.
Jag hade inte tillgång till en läcksökare vid installationen så jag chansade.
"Surt sa räven, eller var det "blir dyrt sa räven.""


Stäng rotalockventilerna tills du får tid att fixa pumpen.
om du har minsta lilla tryck kvar i systemet så slipper du att kontaminera oljan med luft/fukt om den blir helt tom+ att du inte behöver vacuumsuga utedelen .

OBS. under förutsättning att den inte är helt tom, annars får du suga hela maskinen.

Leta efter olje-läckage..det indikerar var läckan är.
mvh. ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad petertd5

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #408 skrivet: 03 november 2008, 21:51:12 »
Jag skall ta några dagar att luska ut reda på ny gas utan att ta till köpt hjälp. Innan man lägger x antal tusen på utomstående vill jag försöka själv. Det kan ju om inte annat vara roligt att lära sig mer om det.
Vad skall man tänka på vid en återfyllning? Vad behöver man till en gasflaska för återfyllning?
Vilka mätvärden skall det bli med full maskin? Hur vaccumsuger man hela maskinen? Jag antar att man skall suga under många timmar och har man då ventilerna öppna? Finns det risk att fylla för mycket?
Jag har 5 meters rör.
Spännande det här......klarar man det själv Sc:,h   med all det hjälp på detta forum så måste det gå!
CTC Ecoair 107
Strömsnäs KV500 tank, vvb på 35L

Utloggad greven1

  • Vd
  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1017
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Fri energi
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #409 skrivet: 03 november 2008, 22:17:29 »
hej.

glömde detta !!

om man kör flytande kondensering så sätter man kontroll boxen (displayen) på en central plats i huset. medföljer ca 15 m kabel till denna. i kontroll boxen sitter det en temp givare som mäter rums tempen. ställ in tex 22 grader så fixar styrningen resten.

om inte flytande så ställ in fast kond i boxen o ställ den på tex 52-53 grader


Hm, vad menar du med det, är det tempen från 42 till 52-53.
mvh/Alli



prova tryck på knappen sw så ändrar du till flytande kondensering !
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål

Utloggad greven1

  • Vd
  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1017
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Fri energi
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #410 skrivet: 03 november 2008, 22:26:20 »
Kanske bättre att delarna ihopbyggda och köra med glykol och slippa
problemet med olika långa gasledningar för om det är som greven säger
så är det ett rätt stort jobb att få pumpen att gå ordentligt och är det
inte det så är gasvikten inte så viktig.

på grund av den lilla mängd soppa som är i denna maskin så blir det känsligt med rör längd .
därför så är det desto viktigare att man som instalatör vet vad man håller på med !!
rätt instalerad så funkar dom jätte bra. (ingen stor arbets insats för att optimera detta) vet man hur man gör detta så är det typ 1 minuts jobb. men som tur är så lär man sig någott nytt varge dag  Thumbsup

krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål

Utloggad alli

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 152
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #411 skrivet: 03 november 2008, 22:30:15 »
hej.

glömde detta !!

om man kör flytande kondensering så sätter man kontroll boxen (displayen) på en central plats i huset. medföljer ca 15 m kabel till denna. i kontroll boxen sitter det en temp givare som mäter rums tempen. ställ in tex 22 grader så fixar styrningen resten.

om inte flytande så ställ in fast kond i boxen o ställ den på tex 52-53 grader


Hm, vad menar du med det, är det tempen från 42 till 52-53.
mvh/Alli



prova tryck på knappen sw så ändrar du till flytande kondensering !

Hm, skall man lämna kvar sw i läget vattentemp och indikationslampan blinkande för fast kondensering,novis som du förstår.
Mvh/Alli

Utloggad larsostman

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 495
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #412 skrivet: 03 november 2008, 22:39:46 »
Om du står flytande kondenseringsläget så har du den aktuella rumstempraturen till vänster i displayen & den temperaturen du vill ha till höger, maxvärdet i flytande är 30 ºC.
Fastkondensering så står det till vänster hur varmt det vatten är som lämnar plåtskåpet är, till höger hur varmt du vill att det ska vara.

Hoppas det blev klarare!

Lycka till

Utloggad alli

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 152
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #413 skrivet: 03 november 2008, 22:46:43 »
Om du står flytande kondenseringsläget så har du den aktuella rumstempraturen till vänster i displayen & den temperaturen du vill ha till höger, maxvärdet i flytande är 30 ºC.
Fastkondensering så står det till vänster hur varmt det vatten är som lämnar plåtskåpet är, till höger hur varmt du vill att det ska vara.

Hoppas det blev klarare!

Lycka till
Tackar, det var ungefär det jag trodde, blev bara lite fundersam eftersom indikatorlampan stod och blinkade.
Mvh/Alli

Utloggad larsostman

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 495
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #414 skrivet: 03 november 2008, 22:53:50 »
Har själv undrar över den men blinkar mest hela tiden, men det verkar gå bra ändå ^-^

Utloggad larsostman

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 495
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #415 skrivet: 03 november 2008, 23:08:50 »
På Kristers inrådan har jag varit ute & mixtrat lite med mängden soppa, det verkar gå åt rätt håll. När jag började ikväll så låg den på 8.25A, nu är jag nere på 7,45-7,6 svårt att säga, maskinen beter sig annorlunda tycker jag, kan mycket väl vara en placeboeffekt. Den får gå så här över natten så tömmer jag ur lite mer imorgon för att förhoppningsvis träffa 7,3A.

Faktum är att den nu laddar bättre än någonsin men det känns lite tidigt att ropa HEJ. Men den ligger på 37 ºC fullt flöde på högsta läget på cirkpumpen & den verkar öka i temp inte sjunka som den gjort hittils, den kommer upp i full effekt tidigare i cykeln, redan efter 5-7min jämfört med tidigare 10min innan avfrostning. Men den går upp i temp på hetgassidan men efter en stund när den närmar sig 65-68 ºC så backar den strömförbrukningen sjunker, när den landar runt 55 ºC  så sätter den fart igen å sådär håller den på. Det känns som om den vill skicka på mer värme med trycket blir för högt så den backar låter tempen sjunka till drägliga nivåer för att ladda på fullt igen. Kan det här stämma? Tidigare gick den ju bara upp till 60 ºC sen backade den, så det känns som om det här är rätt väg :)

Utloggad whynot

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #416 skrivet: 03 november 2008, 23:25:16 »
Greven sa att det var lätt att justera mängden gas, släppa ut den är kanske
inte så svårt men om det blir för lite och man måste fylla på igen hur gör man
då? Kan man spara gasen som man släppt ut och använda den igen?
Verkar som det går att optimera pumpen med lite justering av mängden gas.

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 9084
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #417 skrivet: 03 november 2008, 23:39:16 »
Konstigt att ingen reagerar på att det släpps ut soppa den här gången  ;D ;D ;D
"proffsen" brukar annars vara snabba på att påtala sådant
Eller har du greven skickat med tomtuber till dina kunder  ;)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35935
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #418 skrivet: 04 november 2008, 07:32:18 »
Konstigt att ingen reagerar på att det släpps ut soppa den här gången  ;D ;D ;D
"proffsen" brukar annars vara snabba på att påtala sådant
Eller har du greven skickat med tomtuber till dina kunder  ;)

Detta problem är nog rätt generellt för alla "självinstallerade" värmepumpar - uppstår problem så löses de inte enligt regelverket, ytterligare vatten på kvarn alltså för de som vurmar för att alla installationer alltid skall utföras av ackrediterad personal.
Det här har väl folk reagerat på länge, och då speciellt de som värnar om jobben (branschen) och miljön.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #419 skrivet: 04 november 2008, 08:17:52 »
På Kristers inrådan har jag varit ute & mixtrat lite med mängden soppa, det verkar gå åt rätt håll. När jag började ikväll så låg den på 8.25A, nu är jag nere på 7,45-7,6 svårt att säga, maskinen beter sig annorlunda tycker jag, kan mycket väl vara en placeboeffekt. Den får gå så här över natten så tömmer jag ur lite mer imorgon för att förhoppningsvis träffa 7,3A.

Faktum är att den nu laddar bättre än någonsin men det känns lite tidigt att ropa HEJ. Men den ligger på 37 ºC fullt flöde på högsta läget på cirkpumpen & den verkar öka i temp inte sjunka som den gjort hittils, den kommer upp i full effekt tidigare i cykeln, redan efter 5-7min jämfört med tidigare 10min innan avfrostning. Men den går upp i temp på hetgassidan men efter en stund när den närmar sig 65-68 ºC så backar den strömförbrukningen sjunker, när den landar runt 55 ºC  så sätter den fart igen å sådär håller den på. Det känns som om den vill skicka på mer värme med trycket blir för högt så den backar låter tempen sjunka till drägliga nivåer för att ladda på fullt igen. Kan det här stämma? Tidigare gick den ju bara upp till 60 ºC sen backade den, så det känns som om det här är rätt väg :)

Dina antaganden verkar helt korrekta. Nu kanske min jämförelse haltar men min fulpump typ on-off med R410a har en limit på +67 ºC där då utedelens fläkt stannar, när temp sen sjunker och når +60-61 ºC drar fläkten igång igen. Ju kallare ute ju längre blir perioden från +61 till +67, när jag hade +15 ute var perioden runt 2 min från 61-67 medans den sjunkande perioden var 6-7 min, nu vid -2 är stighastigheten runt 5-6 min och den sjunkande runt 4 min, detta är då helt avhängigt att innerdelen går på max. I ditt fall når maskinen ett toppvärde och varvar ned, men hur en inverter med luft/vatten är inställd kan bara greven/Ace snoka reda på. Greven skrev 7,2-7,3A, så sikta gärna om möjligt på 7,25A så bör du ha fått bästa "balansering".

Har Petertd5 hittat var läckan var ( du har väl stängt rotalock-ventilerna ).
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!