Högtryckslarm
« skrivet: 30 december 2004, 09:19:35 »
Frågan gäller en IVT Greenline 8.
När pumpen har gått en längre stund så löser den ut på högtryckspressostaten.

Tänkbara orsaker enligt instruktionboken kan vara:
igensatt smutsfilter på varma sidan, luft i värmebärarsystemet, fel på cirkulationspumpen.

I mitt fall är det något annat fel.

Har ett par egna teorier:

1) Fick köldmedium påfyllt nyligen. Kan det vara så att det är för stor mängd köldmedium  i systemet, så att expansionskärlet (kombinerat med torkfilter) inte räcker till och att det därmed byggs upp ett onormalt högt tryck?

2) Kan expansionsventilen kärva ihop så att den inte öppnar ordentligt? Det sitter en insexskruv på denna. Är detta någon form av justerskruv?

Tacksam för tips. Pumpen har stått oanvänd ett par år tills nu.

admin

  • Gäst
admin
Re:Högtryckslarm
« Svar #1 skrivet: 30 december 2004, 09:31:08 »
Vilken fram/returledningstemp lyckas din värmepump skapa när den går en längre tid?

Blir framledningstempen >55 grader skall den lösa ut på högtryck, inget fel på pumpen då - utan för klent radiatorsystem. Alt att du låter termostater strypa radiatorerna vilket medför att det mesta av den värme som värmepumpen alstrar går tillbaks till VP:n med utlösning av HT-pressostaten som följd.
(detta händer i smaband med för högt ställd kurva)

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
Re:Högtryckslarm
« Svar #2 skrivet: 30 december 2004, 09:59:45 »
1. Tänkbart men inte sannolikt. Rickard ger troligare förklaring.

2. Problem med expansionsventilen gör att pumpen stannar genom att lågtryckpressostaten löser ut.

Vilka temperaturer på in- och utgående värmebärare och retur från radiatorerna är det när pumpen stannar? IVT har dubbla cirkulationpumpar och möjlighet till "kortslutning" av värmebärarflödet. Det kan ge för hög temperatur på ingående värmebärare om det vill sig illa.  
« Senast ändrad: 30 december 2004, 10:05:05 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Jocke

  • Gäst
Jocke
Re:Högtryckslarm
« Svar #3 skrivet: 30 december 2004, 13:39:49 »
Har pumpen stått stilla länge så är det högst troligt att cirkpumparna har fastnat.

lossa det lilla locket med en spårskruvskalle på pumpen. då kommer man åt axeln stoppa in mejseln och vrid ett par var så man känner att axeln roterar lätt.

Filtret på värmebäraren skulle jag kolla samtidigt.

Kolla även att växelventilen inte kärvar.

Lufta manteln på beredaren.

kolla  värmesystemets tryck

kolla köldbärarnivån i kärlet

Ovanstående är bra att kolla innan man startar en pump som stått stilla.
« Senast ändrad: 30 december 2004, 13:44:07 av Jocke »

Utloggad Bertil2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
Re:Högtryckslarm
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2005, 00:24:23 »
Vilken fram/returledningstemp lyckas din värmepump skapa när den går en längre tid?
Blir framledningstempen >55 grader skall den lösa ut på högtryck, inget fel på pumpen då - utan för klent radiatorsystem.

Har kollat nu ett par gånger och den löser ut vid 39 grader framledningstemp och 34 grader returtemp.

Cirkulationspumparna snurrar fint.

admin

  • Gäst
admin
Re:Högtryckslarm
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2005, 02:57:08 »
Helt klart något för inst.firman...

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
Re:Högtryckslarm
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2005, 13:12:34 »
Vilken fram/returledningstemp lyckas din värmepump skapa när den går en längre tid?
Blir framledningstempen >55 grader skall den lösa ut på högtryck, inget fel på pumpen då - utan för klent radiatorsystem.

Har kollat nu ett par gånger och den löser ut vid 39 grader framledningstemp och 34 grader returtemp.

Cirkulationspumparna snurrar fint.

Finns det hetgasgivare? I så fall kan man se att hetgastempen sticker iväg?
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Utloggad Bertil2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
Re:Högtryckslarm
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2005, 22:58:20 »
Finns det hetgasgivare? I så fall kan man se att hetgastempen sticker iväg?

Den har aldrig larmat för hetgas.
Finns inget mätvärde att titta på utan bara en larmlampa/lysdiod.

Tror fortfarande att  systemet är överfyllt med köldmedia. Borde det inte gå att pysa ut lite för se om högtryckslarmet kommer vid en annan temperatur?

Jocke

  • Gäst
Jocke
Re:Högtryckslarm
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2005, 10:21:36 »
Vilken fram/returledningstemp lyckas din värmepump skapa när den går en längre tid?
Blir framledningstempen >55 grader skall den lösa ut på högtryck, inget fel på pumpen då - utan för klent radiatorsystem.


Har kollat nu ett par gånger och den löser ut vid 39 grader framledningstemp och 34 grader returtemp.

Cirkulationspumparna snurrar fint.

Vad mäter du med ?
C8:an har ju ingen temperaturvisning

Utloggad Bertil2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
Re:Högtryckslarm
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2005, 16:22:43 »

Vad mäter du med ?
C8:an har ju ingen temperaturvisning


Mäter med en handhållen IR-termometer av industriklass.

Utloggad Ulf H.

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
Re:Högtryckslarm
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2005, 19:27:15 »
Hej. Jag läser era inlägg här och fundera på om jag kan få hjälp med ett proplem som min kompis har fått på sin Thermia villa 90, 300 kvm och 21 element. när det har varit kallt ute och börjar gå mot varmare så löser lågtryckpressostaten ut. Vad göra??  Tacksam för svar.
Thermia Diplomat 8, 131m borra,11element......

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4435
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
Re:Högtryckslarm
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2005, 19:54:25 »

Vad mäter du med ?
C8:an har ju ingen temperaturvisning


Mäter med en handhållen IR-termometer av industriklass.

Vad mäter du på?

IR-termometrar visar helt å pipan om du kör på blank metall. När jag kollade på mina nya kopparrör visade termometern i stort sett rumstemperatur när de var åtminstone 35°. Sätt i så fall på tejpremsor, jag använder maskeringstejp.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Bertil2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
Re:Högtryckslarm
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2005, 21:40:35 »

Vad mäter du på?

IR-termometrar visar helt å pipan om du kör på blank metall. När jag kollade på mina nya kopparrör visade termometern i stort sett rumstemperatur när de var åtminstone 35°. Sätt i så fall på tejpremsor, jag använder maskeringstejp.

Jo, jag vet. Har därför satt på tejpremsor på strategiska platser. Även målarfärg tycks ge samma effekt.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Högtryckslarm
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2005, 14:19:32 »
Citera
Hej. Jag läser era inlägg här och fundera på om jag kan få hjälp med ett proplem som min kompis har fått på sin Thermia villa 90, 300 kvm och 21 element. när det har varit kallt ute och börjar gå mot varmare så löser lågtryckpressostaten ut. Vad göra??  Tacksam för svar.


Något fel är det men vad.... dåligt flöde på kalla sidan... men i samband med tempändring ute nja inte troligt....
Går den återstarta direkt??  kan ju va fel på givare helt enkelt....
Temp på kalla sidan på stig o retur skulle va intressant att se....
Gissar att det behövs service, hör gärna av dig när ni fått reda på felet!!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!