« Svar #15 skrivet: 10 september 2007, 12:51:59 »
Enligt manualen till SMO 10 är det bara VP1 som producerar tappvarmvatten.
Och då kommer VP1 att köras mer. Du kan väl växla pump en gång per år.

MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.

Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,

"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"

Utloggad kinokosmos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 133
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Stolt Hobbyinstallatör
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #16 skrivet: 10 september 2007, 13:11:44 »
Enligt manualen till SMO 10 är det bara VP1 som producerar tappvarmvatten.
Och då kommer VP1 att köras mer. Du kan väl växla pump en gång per år.

MVH // Rolle
Oki. Bra idé att växla. Nu har jag iofs inte någon varmvattenberedare ännu, men den kanske prioriterar VP1 i alla fall?
Märkligt nog har jag följande statistik. Pump 1: 25 starter, 14h.  Pump 2: 35 starter, 25h. Dvs. pump 2 får gå mest. Endast vid första uppstart gick de båda samtidigt. (Effektbehovet täcks med marginal av en pump än så länge.)
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme

Utloggad MattiasT

  • Elektriker
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tur att man inte skall värma upp detta.
    • MTT
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #17 skrivet: 18 september 2007, 08:47:33 »
Äntligen (!) lite kyla.. (nåja..)
Nu kan man riktigt börja pilla på alla inställningar  ^-^

Gick upp sent inatt och tyckte det var satans kallt i huset, tog ett span på termometern: 16 ºC inne och under 3 ºC ute!
Sprang i min iver genast in till pannrummet för att kolla läget men vad skådade mitt öga: En liten ful jävla symbol som
talar om att elpatron steg 1 står och går! Vafalls tänker jag och börjar kolla i menyerna, vp går men har nog precis gjort
varmvatten för vv tempen är hög. Nu slocknade elpatronen och jag börjar bli frusen när jag står barfota på betonggolvet i kalsongerna. Går in i sovrummet och känner på elementet, den var varm och go.. struntade i saken och kröp ner i sängen igen..

Har nu 12h senare läst igenom hela instruktionsboken igen och gjort några mindre justeringar men skulle gärna vilja få några
förslag på bättre inställningar nu när det börjar behövas lite värme inne.

1.1 Starttemp VV 45 ºC
1.2 Stopptemp VV 52 ºC
2.1 Kurvlutning 10
2.2 Förskjuten kurva 0
2.3 Mintemp framledning 15 ºC
2.4 Maxtemp framledning 50 ºC
4.0 Utetemp 14 ºC
4.1 Medeltemp ute senaste 24h 8 ºC
8.2.1 Sommarlägestemp 15 ºC
8.2.2 Vinterlägestemp 10  ºC
8.5.1 Periodtid 60 minuter
8.5.2 Maxtid VV 30 minuter
9.1.1 Startvärde vp
9.1.10 Tid mellan starter 20 minuter
9.2.1 Startvärde tillsats -400

Jag vill ju att tillsatsen skall bli så minimal som möjligt och att ingen onödig
värme skall skickas ut i elementen. Som det är nu så står cirkpumpen och går
fortfarande men skickar inte ut någon nämnvärld värme..




Hur har det gått för dig? Har du optimerat lite till eller?

Det som jag har ställ in än är:

1.1 Starttemp VV 45 ºC     Borde jag sänka ett par grader för större spann?
1.2 Stopptemp VV 50 ºC    Borde jag höjja ett par grader här?
2.1 Kurvlutning 10
2.2 Förskjuten kurva -3
2.3 Mintemp framledning 15 ºC
2.4 Maxtemp framledning 50 ºC
8.2.1 Sommarlägestemp 15 ºC
8.2.2 Vinterlägestemp 12  ºC
8.5.1 Periodtid 60 minuter
8.5.2 Maxtid VV 30 minuter
9.1.1 Startvärde vp
9.1.10 Tid mellan starter 20 minuter

Några tips vart man kan börja att optimera för att få till en billigare drift?

Pressar driftskostnader......

170Kvm faluhus
Nibe VVM300 Fighter 2010-6

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #18 skrivet: 18 september 2007, 10:07:55 »
Hur har det gått för dig? Har du optimerat lite till eller?

Det som jag har ställ in än är:

1.1 Starttemp VV 45 ºC     Borde jag sänka ett par grader för större spann?
1.2 Stopptemp VV 50 ºC    Borde jag höjja ett par grader här?
2.1 Kurvlutning 10
2.2 Förskjuten kurva -3
2.3 Mintemp framledning 15 ºC
2.4 Maxtemp framledning 50 ºC
8.2.1 Sommarlägestemp 15 ºC
8.2.2 Vinterlägestemp 12  ºC
8.5.1 Periodtid 60 minuter
8.5.2 Maxtid VV 30 minuter
9.1.1 Startvärde vp
9.1.10 Tid mellan starter 20 minuter

Några tips vart man kan börja att optimera för att få till en billigare drift?


Jag kör med
1.1 42 ºC
1.2 52 ºC
2.1 8
2.2 -2

Sen med olika inställningar för vinter/sommar har jag inte rört, kör på vår/höst läget..
Ser bra ut för tillfället med runt 21 ºC inne och en ute temp som vandrar från 5-12 ºC ugnifär
Antal starter är ca 12-14 per dag och han går en ca 3 timmar om dagen.

Är väl kanske inte det bästa med så många starter per dag men har ju i 9.1.1 ställt in -100 för att få så
lång drifttid som möjligt, kanske går att köra ner lite till men jag väntar på den första frostnatten här  a:gl
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

Utloggad MattiasT

  • Elektriker
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tur att man inte skall värma upp detta.
    • MTT
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #19 skrivet: 18 september 2007, 14:00:41 »
Vad vinner du på att ändra till 42 ºC och resp 52 ºC?
Pressar driftskostnader......

170Kvm faluhus
Nibe VVM300 Fighter 2010-6

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4860
  • Karma +7/-5
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #20 skrivet: 18 september 2007, 14:29:20 »
Vad vinner du på att ändra till 42 ºC och resp 52 ºC?

Längre gångtid.

Skuggan skrev på första sidan
"2020 laddar pannan från 42  till 54 (ugnifär)  på 8 minuter(!)"

Den laddar 1,5° per minut d.v.s. från 45° till 50° tar det 3 min 20 sek = 450 watt.

Med 15 kWh/dygn varvattenbehov blir det många starter.

Utloggad MattiasT

  • Elektriker
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tur att man inte skall värma upp detta.
    • MTT
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #21 skrivet: 18 september 2007, 15:26:47 »
Är det då en bra ide att jag ändar så att jag får 10 ºC laddnings temp från 42 ºC till 52 ºC?

Är det någon mer parameter som man bör seöver så här innan det börjar att bli kallt?
Pressar driftskostnader......

170Kvm faluhus
Nibe VVM300 Fighter 2010-6

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #22 skrivet: 18 september 2007, 20:37:27 »
Du kan pilla på 9.1.1 och ställa in gradminuter nu när det börjar bli kyligt ute,
jag värmer iaf huset nu.. med högt värde (- alltså) så startar pumpen så sent som
möjligt och kör en längre stund när den väl startar. Det kan bli problem med temperatur
svägningar inne om du går för långt ner men du kan ju alltid försöka få ner start/stop  ^-^

Tillsammans med ett bra spann 1.1-1.2 kommer du nog få en mer sansad gångtid.. det fick jag iaf  a:gl

Sen måste jag bara tillägga att jag nu hört 2020 flåsa på max hastighet..
Kan bara säga att om jag vetat hur lite den låter innan jag placera den så hade
jag dragit den klart närmare pannrummet.. Jag hör den knappt! Mitt kylskåp låter
nästan mer när kompressorn surrar igång och vibrationerna sprider sig..
 Thumbsup
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

Utloggad MattiasT

  • Elektriker
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tur att man inte skall värma upp detta.
    • MTT
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #23 skrivet: 19 september 2007, 08:57:46 »
Ok det här med graminuter har jag inte riktigt greppat ännu.

Men 9.1.1 är väl default -60, Hur långt ner vågar jag gå och hur märker jag av förändringen? Sc:,h


Fick tagit och ändrat:

1.1 = 43 ºC
1.2 = 52 ºC

Kör även sommar/vinterläges tempen på 13 ºC (8.2.1 och 8.2.2) varför har man två st olika start/stopp för spärr resp start av circpump och elpatron?

Tänkte få till en bra reglering innan jag lägger in min innegivare.

Pressar driftskostnader......

170Kvm faluhus
Nibe VVM300 Fighter 2010-6

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #24 skrivet: 19 september 2007, 10:48:35 »
8.2.1 och 8.2.2 har inget med elpatronen att göra, eller inte i direkt mening iaf.
Dom styr när pannan skall starta cirkpumpen och börja leverera värme till huset.
Varför dom är två olika vet jag fakiskt inte men hur som helst så är ju den tempen
du ställer in där genomsnitts tempen per 24h så om det skulle slå om fort och bli kallt
hinner inte pannan börja leverera värme för att hålla temperaturen inne.
Gradminuterna hinner löpa iväg och i värsta fall kan elpatronen gå igång.. (hände mig, se annan post)

Därför kan det vara trevligt att köra med vår/höst programmet istället.
Den kör cirkpumpen konstant och levererar värme beroende på den aktuella ute temperaturen,
skillnaden mellan vår/höst och auto är att vår/höst blockerar elpatronerna vilket är
jäkligt bra när temperaturer kan röra sig 15 ºC hit och dit inom ett gäng timmar...
Det enda problemet jag ser med vår/höst programmet är att nu när det är höst och man inte
har en innegivare så kör pannan på som vanligt även fast solen bara vräker in värme genom
fönstren.. 25 ºC inne och elementen är varma.. Skall koppla in en givare så snart den kommer med posten..

Sen det där med gradminuter så finns det 1000 förklaringar postade redan så det är bara
och söka.. men du kan prova att ställa om 9.1.1 till -80 eller mer, det värsta som händer
är att du får en mer varierad inne temperatur.
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

Utloggad MattiasT

  • Elektriker
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tur att man inte skall värma upp detta.
    • MTT
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #25 skrivet: 19 september 2007, 14:49:09 »
Tjena.

Enligt manualen står det att man spärrar circpumpen och elpatronen vid denna stopp temp  Sc:,h
Den har enligt min logg inte kört på elpatronen ännu, så jag får hoppas att jag slipper uppleva ditt problem.


Skall prova att lägga 9.1.1 till -80 så får jag se om jag kan uppnå komfort, jag vill inte ha för mycket svängingar i inne tempen. ???


Skall jag minska gradmin så att elpatronen går in senare? jag har även ställt den till max 6kW eftersom jag har 16A huvudsäkring.
Pressar driftskostnader......

170Kvm faluhus
Nibe VVM300 Fighter 2010-6

Utloggad MattiasT

  • Elektriker
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tur att man inte skall värma upp detta.
    • MTT
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #26 skrivet: 20 september 2007, 07:12:09 »
Tjena.

La över till vår/höstläge
Gick ner till gradmin -80
Och gradmin min -600 på elpatten  ^-^

Fick i natt igen värme på elementen och det var endast 20 ºC varmt i morse.

Vad för problem kunde jag få med autoläget om jag stegade ner till 13 ºC sommar/vintertemp? Vill ju komma åt en så optimal inställning utan att jag skall behöva justera något mellan årstiderna?
Pressar driftskostnader......

170Kvm faluhus
Nibe VVM300 Fighter 2010-6

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #27 skrivet: 20 september 2007, 19:08:04 »
Äntligen (!) lite kyla.. (nåja..)
Nu kan man riktigt börja pilla på alla inställningar  ^-^

Gick upp sent inatt och tyckte det var satans kallt i huset, tog ett span på termometern: 16 ºC inne och under 3 ºC ute!
Sprang i min iver genast in till pannrummet för att kolla läget men vad skådade mitt öga: En liten ful jävla symbol som
talar om att elpatron steg 1 står och går! Vafalls tänker jag och börjar kolla i menyerna, vp går men har nog precis gjort
varmvatten för vv tempen är hög. Nu slocknade elpatronen och jag börjar bli frusen när jag står barfota på betonggolvet i kalsongerna. Går in i sovrummet och känner på elementet, den var varm och go.. struntade i saken och kröp ner i sängen igen..

Har nu 12h senare läst igenom hela instruktionsboken igen och gjort några mindre justeringar men skulle gärna vilja få några
förslag på bättre inställningar nu när det börjar behövas lite värme inne.

1.1 Starttemp VV 45 ºC
1.2 Stopptemp VV 52 ºC
2.1 Kurvlutning 10
2.2 Förskjuten kurva 0
2.3 Mintemp framledning 15 ºC
2.4 Maxtemp framledning 50 ºC
4.0 Utetemp 14 ºC
4.1 Medeltemp ute senaste 24h 8 ºC
8.2.1 Sommarlägestemp 15 ºC
8.2.2 Vinterlägestemp 10  ºC
8.5.1 Periodtid 60 minuter
8.5.2 Maxtid VV 30 minuter
9.1.1 Startvärde vp
9.1.10 Tid mellan starter 20 minuter
9.2.1 Startvärde tillsats -400

Jag vill ju att tillsatsen skall bli så minimal som möjligt och att ingen onödig
värme skall skickas ut i elementen. Som det är nu så står cirkpumpen och går
fortfarande men skickar inte ut någon nämnvärld värme..



hej

Om ni har som mig ett 70 tals hus med 3-glas fönster så nu då det är melan +5--10 gr ute på morgonen (genomsnitt dygn 12gr)så är mitt hus hela tiden 20-21 gr inne med kurva 9 och min 15gr max 55 grader. Ingen tillskott går in men väl elementen håller ca 30 grader på morgonen men under dagen då det är varmare sjunker de ner närmare rumstemp till 25 gr.

Sen hade jag ett av brott en natt med VP drift pga poolpumpen var stilla av någon anledning och då poolvärme kom löste SMO ut på HP larm. Då var det "endast" 19 grader på morgonen.

VV körs nu 2-3h per dygn men dygnsgång tiden är på mellan 7-12h och då tar poolen 5-7 av denna tid. alltså värme tillskott i bostaden unde3r dygnet med mellan 0-2h. detta efter som vid varje stopp som sker 10-15ggr sker värmerusning ut i rad systemet vilket klarar av att hålla huset i behaglig temp.

Med genomsnitt 5 gr så stoppar jag poolvärme viket gör rad värme helt efter kurvan. Viktigt att tänka på är att köra iläge höst/vår för att undvika tillskotts -el. Senare vid genomsnitt noll grader går jag över till "auto" vilket tillåter tillskott. Vp klarar för det mesta ner till minus 5 grader ute, men sen räcker ej min lilla 2010-6 till för min bostad med golvyta 180m2. Elpatron drift helt startar vid minus 10-12 för mig. 

Optimering är endast mitt lilla trix att ge start tillstånd vid -80 gradmin och tillskott vid 600grad min och återställning med +10gr. VV vintertid start vid 48 grader men sommatid start vid 45 grader sen stoppar VP vid 50gr men detta kan jag ha för jag har "el-topping upp" beredare 100l efter kulvert som går och förbrukar 10kWh/m3vatten jag förbrukar och därav är ca 40% VV.
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad putter

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: umeå
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gasturbin åt folket!
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #28 skrivet: 21 september 2007, 19:00:43 »
Så här ser det ut hos oss än så länge.
Vad tror experterna om det  Thumbsup eller  huvuddunk


Obs! utan isolering på vinden
« Senast ändrad: 21 september 2007, 19:05:53 av putter »
Enplansvilla 95+45m2, utanför Umeå. Förra årets totala förbrukning ca 23600kwh. 2 st personer + 2 katter i huset. Elpanna från -86

Har nu installerat Nibe VVM 300 + fighter 2020-8.
Övriga förändringar i huset i år, nibe contura 550 braskamin samt ny isolering på vinden 50cm lösull.

Utloggad MattiasT

  • Elektriker
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tur att man inte skall värma upp detta.
    • MTT
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #29 skrivet: 24 september 2007, 06:53:11 »
Hur får man ut denna kurva? Eller är det flitigt exceljobb som ligger bakom? Thumbsup
Pressar driftskostnader......

170Kvm faluhus
Nibe VVM300 Fighter 2010-6

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!