<ptja>Du verkar ha alldeles för högt flöde sänk KB-CP ett snäpp och se om du får högre diff. Då stiger KB-in och du får nog ganska normala värden då.DeltaT på 3-5 är bra. Och visst kollar du temperaturerna när pumpen har gått minst 5-10minuter?
Du hittar den direkt på cirkulationspumpen skulle jag gissa. Det brukar vara ett vred med tre inställningar...
0/-3I princip ingen snö, -17.<ptja>Det är bara onödigt att ha så låg deltaT. Spara några kronor på att sänka hastigheten på CP:n.