Jag har tänkt installera värmepump 2005.Innan den kommer på plats måste jag byta ut mina radiatorer på bottenvåningen (en-rörs från 1958 med för dålig kapacitet). Jag har tänkt sätta in 2-rörs 50/45 istället.
Min fråga: Jag har tänkt sätta avstängningsventiler på både till och frånlopp på varje radiator.
Gör man inte det längre?
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3638
  • Karma +5/-8
Re:Nya Radiatorer
« Svar #1 skrivet: 06 december 2004, 22:13:52 »
Har man någonsin gjort det?  Man sätter väl en avstängning på returen och låter termostaten/ventilen (för en sådan har man ju  ;D ) stänga tilloppet om så behövs.  Så brukar det vara kopplat i alla fall, både nu och på gamla installationer.

Fast de som har monterat bort sina termostater får förstås trycka med fingret på stiftet för att stänga av tilloppet.  Men lite hål i fingret kan de gott ha  ;D ;D ;D
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Nya Radiatorer
« Svar #2 skrivet: 06 december 2004, 22:17:52 »
Ridax

Ssssssss vi har ju dom manuella rattarna  ;)
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad AlfM

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
Re:Nya Radiatorer
« Svar #3 skrivet: 06 december 2004, 22:21:56 »
OK!
Jag tänkte mest att det skulle se enhetligt ut.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Nya Radiatorer
« Svar #4 skrivet: 06 december 2004, 23:13:14 »
På nya radiatorer har man ett "koppel"

Kolla här tex

http://www.rettig.se/radiatorer/index.shtml
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

admin

  • Gäst
admin
Re:Nya Radiatorer
« Svar #5 skrivet: 07 december 2004, 00:09:55 »
Man stänger kopplet med en insexnyckel, sen kan man lossa radiatorn om man vill - utan att det läcker.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3638
  • Karma +5/-8
Re:Nya Radiatorer
« Svar #6 skrivet: 07 december 2004, 00:39:47 »
Kopplet stänger vanligen bara returen (i alla fall är det så i alla mina koppel).  Framledningen får man stänga med termostaten.  Urfånigt, för hur gör man när man vill byta termostatventil...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

admin

  • Gäst
admin
Re:Nya Radiatorer
« Svar #7 skrivet: 07 december 2004, 04:01:21 »
Danfoss koppel för tvårörs-system stänger så vitt jag kan förstå både och.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3638
  • Karma +5/-8
Re:Nya Radiatorer
« Svar #8 skrivet: 07 december 2004, 07:55:03 »
Har tittat på skissen för tvårörskopplet och det ser faktiskt ut att stämma.  Stämmer inte med deras ettrörskoppel dock.  Ringde till Danfoss och frågade om förskruvningen stängde både fram och retur på ettrörskopplet och de sa att det skall det göra...  Vilken fontän jag fick när jag kopplade loss radiatorn...  >:(
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad AlfM

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
Re:Nya Radiatorer
« Svar #9 skrivet: 07 december 2004, 16:04:01 »
Tack för svaren.
Det låter rätt om purmo, men jag har fått ett fint pris på radiatorer från Thermopanel.
Går jag in och tittar på ritningar  på deras koppel så finner jag inget sätt att stänga av vattnet vid radiatorbyte.
Dessutom tänkte jag att jag skulle reglera flödet genom radiatorn med hjälp av returavstängningen.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

admin

  • Gäst
admin
Re:Nya Radiatorer
« Svar #10 skrivet: 07 december 2004, 16:39:14 »
Hör omdet blir dyrare med danfoss koppel...

Deras koppel har som sagt både inbyggd avstängning och grundflödesjusterin i sitt radiatorkoppel för tvårörs-system.

Skall du köpa till en eller två avstängningsventiler lär det inte bli billigare, dessutom kan det vara svårt att justera flödet på en enkel avstängningsventil .

Jag skulle i alla fall ha kollat om det inte gick att byta ut själva radiatorkopplet .

Utloggad AlfM

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
Re:Nya Radiatorer
« Svar #11 skrivet: 07 december 2004, 16:54:09 »
OK!
Tack.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!