« Svar #60 skrivet: 03 december 2004, 17:53:26 »
Jag måste ändå slänga in en aspekt utöver slitage när det gäller antal start/stopp.
Med delar av huset under renovering och med en Thermia  D12:a gick pumpen i "taket" vid utetemp under -10 och tillåtet gradminutunderskott ställt på -70. Alldeles för liten volym att jobba mot samt liten elementarea. Börvärdet låg kring 50.
Efter att ha ställt tillåtet gradminutunderskott till -40 slapp pumpen gå i "taket" och klarade av att jobba av underskottet utan eltillsats. Fick dock ca 2 starter/timme i stället för 1.
Rippes idé med en av utetemperaturen styrd "gradminutkurva" låter inte så dumt i det fallet. Mer element är givetvis ännu bättre men ändå... :)


nu är jag inte med, vadå gå i taket?
om el tilskottet går i för att du ändrat gradminutrarna så beror ju detta på att du ej ändrat gradminutrarna för eltillskottet tilräckligt mycke.  ???
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till åtminstånde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad JohanH

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Grundläggande Fakta Nibe 1215-7
« Svar #61 skrivet: 03 december 2004, 18:14:08 »
Nu var jag kanske lite för förenklande. Pressostaten löste ut för högtryck pga för hög temp och pumpen såg jätteledsen ut :'( för att den inte förmådde värma mer fast den har så många kW.
Detta ledde till en negativ spiral som slutligen fick igång tillskottet. Med den lilla volym som fanns sjönk gradminuterna som en sten så fort kompressorn slagit av. Ändå så måste ju kompressorn vila sina 20 minuter osv.
Man kom helt enkelt för långt ut i svängarna...
Eltillskottet är ställt på max, om det nu var -900 eller nåt.
226 kvm från 1963. Blandat gamla högtempkonvektorer med nya kompaktradiatorer. Villavent FTX med dubbla vattenbatterier. Thermia Diplomat 12 och 210m hål.

admin

  • Gäst
admin
Re:Grundläggande Fakta Nibe 1215-7
« Svar #62 skrivet: 03 december 2004, 18:52:22 »
Mitt resonemang gäller naturligtvis värmesystem som fullt ut fungerar med den värmepump man installerat.

Ditt system är undantaget som bekräftar varför vissa av styrdatorns parametrar finns till - det går att få det att fungera trots att systemet inte är anpassat för värmepumpsdrift.

Det fungerar inte bra, men tillverkarna behöver inte få massor av reklamationer på halsen, istället får de byta ut en kompressor efter några år - och tjäna ännu mer pengar!

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Grundläggande Fakta Nibe 1215-7
« Svar #63 skrivet: 03 december 2004, 19:51:47 »
JohanH

Citera
Nu var jag kanske lite för förenklande. Pressostaten löste ut för högtryck pga för hög temp och pumpen såg jätteledsen ut

Exakt samma har jag stött på hus under tillbyggnad, en Thermia pump.
vi monterade in en gammal VVB som ack, sen gick den lugnt och fint.
Den har dom nytta av även nu när huset är klart, nya system är ju extrema lågvolymsystem.
Acken är bara på 150L, men det är otroligt hur länge den ger effekt efter VP stopp det kan jag rekommendera.
stigen från vp kopplad i botten på vvb, sen ut till radiatorerna via toppen på vvb.
Vid pumpstopp funkar skiktningen perfekt, det kalla vattnet lägger sig i botten.

När vårsolen kan det bli samma sak om man låter tempen regleras med termostatventiler, eller med rumstermostater i varje rum kopplade till golvvärme!!!
Allt stänger tillslut då löser VP på HP pressostaten.
Inge bra som sagt och pumpen tycker nog inte heller det är kul!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Rippe

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det man inte minns, har inte hänt!
Re:Grundläggande Fakta Nibe 1215-7
« Svar #64 skrivet: 05 december 2004, 15:18:03 »
ehh.....det blev en ganska omfattande debatt kring det här med svängningar. Men jag tror att lägger ner detta spår och ber att få återkomma med något annat någon annan gång.

Rippe
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.

Utloggad Rippe

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det man inte minns, har inte hänt!
Re:Grundläggande Fakta Nibe 1215-7
« Svar #65 skrivet: 09 december 2004, 08:59:04 »
Men nu har jag vaknat till igen. Eftersom jag fortfarande befinner mig inom ramen för mitt huvudämne (grundläggande fakta) fortsätter jag här.

Efter en hel del grubblande bestämde jag mig för att trimma lite för att "känna mig för" en aning. Jag ökade VP-gradmin från 60 till 80 och passade på att öka TS-gradmin från 300 till 400. Allt annat oförändrat (stopptid 20 min, osv, osv).
Efter att ha kört så ett antal dagar med relativt konstant utomhustemperatur (runt noll grader) kan jag konstatera att antal start/stopp sjunkit något. Just nu ligger jag runt 20 starter per dygn. Ju kallare det blir dessto mindra antal starter. Min plan var att ligga kvar här tills jag får prova vid kallare väderlek. Jag är nyfiken på hur den uppför sig med el-tillskottet.

MEN nu kommer frågan: Direkt efter uppstart (typ 27 november) låg KB in i pumpen på +1 och KB ut ur pumpen på -1. Då ställde jag ner farten på KB-pumpen från 3 till 2. Ganska snart ökade KB in till +2. Sedan har jag ganska konstant legat på +2 och -1. MEN igår (alltså nästa två veckor efter uppstart och ca två dagar efter ändringen av VP-grad min) låg värdena på +1 och -2. Temperaturen i borrhållet har sjunkit en grad!.

Kan detta vara en tillfällighet eller finns det ett samband med någonting? Att man kan förvänta sig en sådan utveckling efter ett tags drift. Eller har det att göra med mina små justeringar (låter ju ganska otroligt)?

Jag har sökt på forumet men har inte hittat något inlägg som passar in på detta.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Grundläggande Fakta Nibe 1215-7
« Svar #66 skrivet: 09 december 2004, 11:07:29 »
Rippe
Borran kyls av ganska kraftigt första månaderna den är i drift. sen sänks tempen lite mera det första året.
Sen har man en marginal sänkning den upphör efter ca 5 år, sen stabiliseras tempen "för all framtid".
Mycket förenklat....

Din temp verkar vara helt ok, du kommer nog att se +-0 in oxå. Men det är helt ok.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Rippe

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det man inte minns, har inte hänt!
Re:Grundläggande Fakta Nibe 1215-7
« Svar #67 skrivet: 09 december 2004, 11:48:14 »
OK Bertil låter ju bra.

Vad tycker du förresten om mina små justeringar som jag beskrev:

Citera
Efter en hel del grubblande bestämde jag mig för att trimma lite för att "känna mig för" en aning. Jag ökade VP-gradmin från 60 till 80 och passade på att öka TS-gradmin från 300 till 400. Allt annat oförändrat (stopptid 20 min, osv, osv).

Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Grundläggande Fakta Nibe 1215-7
« Svar #68 skrivet: 09 december 2004, 12:00:42 »
Jorå du kan nog testa med -100 också, men kolla vid drift så den "äter" upp alla gradminuter innan stopp..
Det finns en liten fälla om man har liten vattenvolym.

Kolla meny 10
Klipp ur mont/skötsel

VB diff VP 13 grader
Diff VP-TS    3

Nås 13 graders diff mellan är o börvärdet då stängs pumpen och ev kvarvarende gradminuter nollställs. Då uppnås inte värmebalans.
Meny 1
VB-Fram 47(52) °C

Sen kanske du kan känna en liten tempsänkning ( tex -0,5 grader) innan tillskottet går in men det är väl bara bra för det kostar ju en slant och kan va värt att undvika.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Rippe

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det man inte minns, har inte hänt!
Re:Grundläggande Fakta Nibe 1215-7
« Svar #69 skrivet: 09 december 2004, 13:03:37 »
OK. Det där med max diff är jag med på sedan tidigare. Men hur kom......

Citera
Meny 1
VB-Fram 47(52) °C

...in i bilden?

Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Grundläggande Fakta Nibe 1215-7
« Svar #70 skrivet: 09 december 2004, 13:09:12 »
Du starta rena stormen   :o ;D ;D
Hmmm bara för att visa vart du ser är o börvärdet på framledningen. På ex. är det ju 5 graders diff.

Men det visste du ju, det är ordning och reda på dig.  ;D

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Rippe

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det man inte minns, har inte hänt!
Re:Grundläggande Fakta Nibe 1215-7
« Svar #71 skrivet: 09 december 2004, 13:57:46 »
BERTIL!

Sådan koll har jag faktiskt!
Men tack ändå. Då vet vi.

Återkommer med mer när jag har något matigt.

Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.

Utloggad ingo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Grundläggande Fakta Nibe 1215-7
« Svar #72 skrivet: 09 december 2004, 14:03:41 »
Gäller "VP diff 13°" bara när det är 13° över börvärdet? Vad händer om det är tvärtom 13° under börvärdet?
Tvångsstartas pumpen då???
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Grundläggande Fakta Nibe 1215-7
« Svar #73 skrivet: 09 december 2004, 14:42:11 »
 ingo

Helt rätt då poppar gradminuterna direkt upp till startvärdet, osså startar pumpen.

Du kan både starta och stanna vp med rumsgivaren!!!
genom att höja eller sänka börvärdet så når man oftast max difftemp... samma mad tillskottet.
Man kanske tycker att NU börjar det bli svalt vrid upp max en liten stund då har gradminuterna ökats och tillskottet går....
Mmmmmm  ytterligare ett argument för rumsgivare  ;)
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Rippe

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det man inte minns, har inte hänt!
Re:Grundläggande Fakta Nibe 1215-7
« Svar #74 skrivet: 22 december 2004, 10:36:10 »
Nu forstätter vi denna TUNGA tråd!

Nu har jag kört mina senaste inställningar (ni kommer ihåg: VP-gradmin -80 och TS-gradmin -400, övrigt fabriks) ett tag och kan konstatera följande:

Vid högre temperatur (typ plusgrader ute) har antal start/stopp minskat. Som mest ligger jag runt 20 per dygn. De senaste två dagarna har det varit kallare (runt -10). Då har jag gjort följande observationer:

Pumpen gör väldigt få start och stopp. Ett dygn gick den faktiskt hela dygnet utan att ha slagit av en enda gång.

På två dygn till tillskottet i en timme. Om jag fattat det hela rätt så byter en timme TS räknaren en timme med 6 kw. Men eftersom den (troligen) bara gått i med första steget (2 kw) så betyder det att den haft 2kw steget inkopplat i 3 timmar (2*3 = 6 = 1 timme på räknaren).
Detta är mindre tillskott än vad jag hade förra gången det var kallare.

Jag kan dock konstatera att jag inte tycker det är samma "stuns" i värmen som det var när jag körde med fabriksinställningarna på TS-gradmin. Skulle gissa på 0,5 grader lägre inomhustemperatur jämfört med tidigare.
Detta faktum gör mig lite förvånad. Dels för att mina justeringar får betraktas som små och dels för att jag än så länge inte kört i -30 graders utomhustemperatur (vad händer då?).

Påminnelse: Kurva 9 som tidigare och ingen inomhusgivare.

Råd, tips, observationer?
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!