Effektbehovet är väl det maximala energibehovet vid den dimensionerande ute-temperaturen, här i Borås -18,6°. Effekttäckningern eller energitäckningen anger hur stor del av energibehovet under hela året som produceras av värmepumpen. När du kommer fram till 83%, så har du dividerat avgiven energi från pumpen vid +7°/35° med husets enegibehov vid -17-18°(vad DUT-temperaturen är i Kungsbacka vet jag inte).I min kalkyl anges energitäckningen till 88%, så dina 45% måste vara alldeles fel. Husets toppeffekt anges till 10,6 kW. Då du har ett lägre effektbehov och sannolikt en lägre DUT-temperatur, borde din enegitäckning vara högre än mina 88%.Sture
Jo det är det jag trodde men jag kan inte hitta effekterna vid olika temp. Det känns ju väldigt konstigt att uteffekten endast är 4 kW vid DUT vanliga pumpar har inte mycket lägre effekt vid lägre temp.är detta speciellt för L/V i kalkylen stog det att DUT = -10,1 jag tycker det ska vara ca -16