0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.
Off-topic: Brinner cement vid 3 minusgrader ? Vill gjuta plintar nu.
Hej Gano !ungefärliga värden/tempraturer i en modern L/L kondensor, på full-last.(R410A)hetgasen som sprutas in håller ca 70-75 ºC ,under sin väg genom kondensorn kyls gasen tills den kondenserar ,ca 52 ºC(drygt 30 bar). om vi har kallt inne samt innedel på maxhastighet kanske vi kan underkyla med 10 ºC(optimistiskt i verkligheten, då vi har ganska varmt runt innedelen). men OK. detta skulle ge en vätsketempratur på 42 ºC.tempratursänkningen som krävs på vätskan innan den börjar hämta energi i utedelen/förångaren(=förångas) själ COP.alltså: en sänkning av vätskan från 42 ºC till -15 ºC, kräver/upptar en större del av förångaren som annars kunde använts till förångning och överhettning, än en sänkning från t.e.x 38 ºC till -15 ºC.all underkylning av vätska är tillgodo för COP:et.det är därför den går med högre COP vid lägre innetemp och högre fläkthastighet.skillnaden är att ett avisolerat vätskerör gör detsamma fast utomhus.vill klargöra det där med underkylning o överhettning!underkylning = extrakylning av redan utkondenserad vätska (kondensorn).överhettning = extravärmning av redan förångad gas (förångaren)båda är lika viktiga för COP:et eftersom det gör att tempraturen på mediet kommer närmare nästkommande fas (fodras mindre energi för att uppnå nästa fas)hoppas det blev begripligt.mvh.ACE
Tyvärr så lyckas jag inte överföra resultatet bildmässigt (pg.a att bilderna/graferna inte går att öppna igen utan mitt program.)