Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: När startar EcoHeat kompressorn?  (läst 19404 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Avensis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
När startar EcoHeat kompressorn?
« skrivet: 04 februari 2007, 22:19:07 »
CTC arbetar med en temperaturdifferens i acktanken på 5 grader.
Startar kompressorn när diff=0 eller när framledningen sjunker under bör-värdet? Det första alternativet tydligen.

Jag har en framledning delta T på 7 grader.
Vattnet i bottnen blir snabbt 5 grader kallare, men det är massor av varmare vatten högre upp i tanken.
Kompressorn måste väl inte starta om fremledningstemp inte har sjunkit under bör-värdet?

Med lagom startfördröjning blir den temperaturdifferensen kompressorn arbetar med hela 10 grader, medan framledning bara sjunker på det lägsta ca 1,2 grader under börvärdet i ca 2 minuter.

När kompressorn så startar, arbetar den med vatten som är nästan lika kallt som returvatten och går längre tid  innan stop, då den nå har 10 grader differens att arbeta med. Fint för cop.


Det är bara ett litet problem. Startfördröjning är en konstant.  När utetemp varierar blir fördröjningen fel.

Vad kan jag hitta på för att lösa problemet?  Be CTC om att ha en styrenhet som bara startar kompressorn när framledningen sjunker mer än 1 grad under bör-värdet? Vad tempen i bottnen av tanken är, spelar jo absolut ingen roll  >:(
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.

Logger: Lämpömittari

Utloggad Millan69

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: När startar EcoHeat kompressorn?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2007, 22:52:21 »
Funkar det inte att öka tempdiffen mellan start o stopp i den kodade menyn? Om man har koden vill säga...
eller tänker jag fel. Liite kokt i huvudet efter vår tropiska helg *roflmao*
Mvh
Millan
CTC Ecoheat 7.5 170 m borra, 164 aktivt. Superisolerad kåk i Stockholm. 160+25 m2. Blir kul att se vad driften blir på detta.

Utloggad Avensis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: När startar EcoHeat kompressorn?
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2007, 23:55:30 »
Funkar det inte att öka tempdiffen mellan start o stopp i den kodade menyn?
Det kunde ha fungerat, men det finns ingen tempdiff att justera i den kodade menyn.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.

Logger: Lämpömittari

Utloggad Millan69

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: När startar EcoHeat kompressorn?
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2007, 08:37:55 »
Funkar det inte att öka tempdiffen mellan start o stopp i den kodade menyn?
Det kunde ha fungerat, men det finns ingen tempdiff att justera i den kodade menyn.
Mysko, har iofs inte kollat på pumpen men i min bruks står det med under "meny fabriksinst kodad"  (omnämnt som Diff K stt/stp  ºC)  på sidan 20. Gissar att vi har samma eftersom pumparna installerats tidsmässig lika.
Mvh
Millan
CTC Ecoheat 7.5 170 m borra, 164 aktivt. Superisolerad kåk i Stockholm. 160+25 m2. Blir kul att se vad driften blir på detta.

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: När startar EcoHeat kompressorn?
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2007, 09:44:19 »
Är det inte skillnad mellan tidigare versioner och V3:an ?  Känns som ni pratar olika generationer av ecoheat'en. 

De tidigare har inte möjligheten till att ändra start fördöjningen eller diff temperaturen.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-

Utloggad Avensis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: När startar EcoHeat kompressorn?
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2007, 09:57:19 »
Min software är ver_2 och daterad 03/2006.
Den har justering av alla parametrar utom delta T start/stopp.

Finns det nyare versjoner för ver_2?

Om et delta T justerad till 10 grader betyr att den startar på samma temp, men stoppar 5 grader högre, lösas inga problem. Och mest sannolikt är det sådan styret fungerar.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.

Logger: Lämpömittari

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: När startar EcoHeat kompressorn?
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2007, 10:21:46 »
CTC'n bryr sig inte om delta t mellan ingående och utgånde VB :)  den kolla bara vad som är framledningens bör värde och starta när den understig och att den dtått still under minst start fördöjningens angivna tid.

åtta raders display = V3
två raders display < V3
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-

Utloggad Avensis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: När startar EcoHeat kompressorn?
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2007, 10:33:39 »
Helt säker?

Min kompressor startar när bottenvattnet (kompressor_in) = fremledningbör och stannar när bottenvattnet (kompressor_ut) = fremledningsbör+5 grader.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.

Logger: Lämpömittari

Utloggad Snoopy32

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar - i princip !
SV: När startar EcoHeat kompressorn?
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2007, 10:46:11 »
Hej !

Min version 2(?, dock är den ej v3) beter sig så här:

VP startar när "Värmepump" Bör-Är >= 5 ºC
VP stannar när "Värmepump" Bör-Är <=0 ºC

MVH,
/Erland
Driftsstart 1/12 -05. CTC Ecoheat 8.5, 174m borra (varav 24 m foder, gick ej längre pga för mycket vatten). ca 240m2 i tre plan värmt till 21 gr. i Sollentuna. Vattenburet tvårörssystem, 31.000kW/år för värme+VV med elpanna.
Brine +2- +3 in, 0- -1 ut Framl.temp(-15)55gr, från vid 18gr

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: När startar EcoHeat kompressorn?
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2007, 10:50:19 »
Japp, när bör värde på framlengning "understigs", eller är lika med startar, kompressorn och går till bör +5 grader... Om det inte är så att startfördröjning kommer in och förlönger stoppet, underr dessa fall kan kompressorn starta när man har ett värde som understiger "bör".

skrev jag så dåligt :) jo kanske...
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-

Utloggad Avensis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: När startar EcoHeat kompressorn?
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2007, 10:58:18 »
Jag kan ha ärvärde på fremledningen som är samma som börvärdet och massa varmt vatten i mellersta delen. Det spelar ingen roll alls. Kompressorn startar när bottentemp sjunkit till framledning_bör.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.

Logger: Lämpömittari

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: När startar EcoHeat kompressorn?
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2007, 11:00:39 »
Bör värdet i nedredelen i tanken är samma som bör på framledning....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-

Utloggad Avensis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: När startar EcoHeat kompressorn?
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2007, 11:35:29 »
Bör värdet i nedredelen i tanken är samma som bör på framledning....
Men varför då? Det spelar väl ingen som helst roll vad temperaturen i bottnen är om framledning är lagom?

Vilken grund har man för att starta kompressorn innan det är absolut nödvändigt? COP-polisen gillar inte et sådant system.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.

Logger: Lämpömittari

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: När startar EcoHeat kompressorn?
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2007, 12:22:23 »
Rätt enkel bör i värmesystemet kan inte överstiga bör i undredelen av anken såvida att inte det tas vamarevatten från övre delen.

Och det gör inte ctc i onödan, då övre delen är en reserv.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-

Utloggad Avensis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: När startar EcoHeat kompressorn?
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2007, 13:20:55 »
Och det gör inte ctc i onödan, då övre delen är en reserv.
Men mellersta delen är ingen reserv. Om mellersta delen är varm nog, vilken roll spelar det då att tempen i bottnen är kallare än fremledning?
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.

Logger: Lämpömittari

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!