Hej
Jag har en XE9EKE som är dryga 2 år, återförsäljaren har gått i kk. Men jag ser att någon här har en instruktioner hur man byter lager på denna maskin och vilket lager man bör köpa. Lagerbyte börjar bli aktuellt.
Tackar på förhand
Mvh Michael   min mail adress är ej dold  mws@spray.se
Villa 170kvm 2 plan i Stockholm, nyinstallerad Nibe F750 + Tilluftsmodulen SAM40.

Utloggad Hotlips

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Friskt kopplat - hälften brunnet!
SV: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel
« Svar #121 skrivet: 01 januari 2009, 14:44:51 »
Hej!
jag är ännu en i raden med missljud i innedelen. E9DKE har jag (Panasonic). Mycket tacksam för manual hur man monterar ur motorn. Har börjat med kört fast!!
Panasonic E9 DKE

Utloggad Intruder@1400

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel
« Svar #122 skrivet: 01 januari 2009, 16:27:19 »
prova denna länk

http://www.citcop.se/vanligafragor/bilder/Byte_flaktmotor_citcop.pdf

är i.o.f sig till en ckp men de kanske byts på samma sätt?

/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.

Utloggad Hotlips

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Friskt kopplat - hälften brunnet!
SV: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel
« Svar #123 skrivet: 01 januari 2009, 18:49:06 »
Jag hade den manualen. Den var till en annan modell men funkade ganska bra ändå. Motorn är ute och isärtagen. Tog väl två timmar extra kanske...
Panasonic E9 DKE

Utloggad Hotlips

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Friskt kopplat - hälften brunnet!
SV: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel
« Svar #124 skrivet: 04 januari 2009, 17:00:17 »
Nu har jag fÃ¥tt ihop fläkten igen och med nya lager. Ett knepigt fel som uppstod var ett skumt knackande ljud som jag lokaliserade efter att ha tagit isär allt ett par gÃ¥nger extra; främre lagret satt inte fast i plÃ¥tkÃ¥pan utan kunde snurra. Jag tog en liten rörtÃ¥ng och klämde FÖRSIKTIGT pÃ¥ kÃ¥pan där lagret ska sitta. Nu fick jag pressa pÃ¥ kÃ¥pan lite hÃ¥rdare pÃ¥ motorn och se! Oljudet borta och nu tuffar och gÃ¥r den gamla E9DKE:n igen som den ska!  Thumbsup

Total kostnad (utan arbetet) ca 130 kr och då ingår en ny avdragare, en ny tennsug och två lager. Gött!! Nu kan jag köpa tre kubikmeter ved för pengarna och spara ännu mer.
Panasonic E9 DKE

Utloggad Laird_Magnus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel
« Svar #125 skrivet: 07 januari 2009, 14:23:42 »
Hej.

kan någon skicka en instruktion hur man byter lager på en CS-E9CKP.
Har oljud och servicefirman vill ha ca 3500 för att byta motor. Garantin har gått ut så klart.

Tackar på förhand.

Magnus


Utloggad Intruder@1400

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel
« Svar #126 skrivet: 07 januari 2009, 18:56:30 »
Hej.

kan någon skicka en instruktion hur man byter lager på en CS-E9CKP.
Har oljud och servicefirman vill ha ca 3500 för att byta motor. Garantin har gått ut så klart.

Tackar på förhand.

Magnus



Du tror inte du skulle kunna klicka på länken ca 3 inlägg upp..... Sc:,h

/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.

Utloggad Laird_Magnus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel
« Svar #127 skrivet: 09 januari 2009, 13:07:20 »
Ligger mycket i vad du säger.

Man får tacka.

Trevlig helg

Utloggad a.astviken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel
« Svar #128 skrivet: 21 januari 2009, 13:37:25 »
Hej!
Har kollat lite på olika trådar men fotfarande har frågor.
Jag har CS-HE9DKE från maj 2005 som sen 2 månader låter illa.
1. Kan jag använda samma instruktioner som finns här för att demontera motor och byta kyllager i den?
   Köpt den frÃ¥n lokalinstallatör som har använt finsk distributör och de hävdar att garanti gäller inte längre för HE9
2. Jag är rätt händig men kan ingenting om kyllager.... 608ZZ, SKF, FAG608 eller ABEC-5 säger mig inte så mycket, tyvärr...
   Det är som jag fattad :) Biltema: 41-450 och 41-452  En del säger att man ska köpa som har bättre kvalité (bÃ¥de keramiska eller vanliga) men
jag behöver hjälp med företag och artikelnummer (eller storlek för att välja rätt)

Kan nÃ¥gon hjälpa mig med uppgifter?  Är det samma motor i HE9 som pÃ¥ andra modeller som man pratade här?

Mvh

Kanske blivande kyllager expert :)  Alex
// Mvh
   Alex

Utloggad a.astviken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel
« Svar #129 skrivet: 23 januari 2009, 15:18:45 »
Nu förstÃ¥r jag alla de beteckningar :)  Man lär sig.... Det blir Clas Ohlsoon som nästa steg..
// Mvh
   Alex

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 35037
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel
« Svar #130 skrivet: 23 januari 2009, 15:47:20 »
Du, fråga inte efter kyllager, utan fråga efter kullager - annars vet de nog inte vad du är ute efter.
Man lär sÃ¥ länge man lever!  ;)

Rapportera gärna hur det går för dig.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad a.astviken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel
« Svar #131 skrivet: 24 januari 2009, 10:01:07 »
 :( :-[
Tja.... har inte mycket att säga... Har också stora problem med kylen... Termostat pajade

Återkommer med resultat när jag byter kullager
// Mvh
   Alex

Utloggad Genki

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 510
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel
« Svar #132 skrivet: 25 januari 2009, 17:56:00 »
:( :-[
Tja.... har inte mycket att säga... Har också stora problem med kylen... Termostat pajade

Återkommer med resultat när jag byter kullager

Jag har en service manual för HE9 maskinen och där beskrivs hur man byter fläktmotor. Är du intresserad av den ?

Utloggad raptus

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel
« Svar #133 skrivet: 25 januari 2009, 20:20:16 »
Legg den ut her da vel Genki , vi er nok flere som vil vite det .
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .

Utloggad Genki

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 510
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel
« Svar #134 skrivet: 26 januari 2009, 18:57:31 »

Dum fråga, men hur lägger jag in den på smidigast vis ?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!