« Svar #45 skrivet: 05 februari 2007, 15:47:09 »
Har agerat rörmockare i helgen och lyckats få ihop systemet igen ;D
Men ej provat om det blir mindre knäppningar än.

Någon som vet hur mycket effekt man kan koppla på utgången där växelventilen sitter kopplad utan att något 'brinner upp'?
Eller man kanske ska sätta ett relä för säkerhetsskull.

Ska ha tag på lite elprylar imorrn, sen j-vlar ska vi se vad som händer. Om inget annat kommer ivägen.
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).

Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader

Utloggad mso

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: Knäpper trots volymförstorare
« Svar #46 skrivet: 05 februari 2007, 22:41:01 »
Hej , är det pumpen så talar vi max 100w och det är nog bara att hänga dit /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad Elva

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 225
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Knäpper trots volymförstorare
« Svar #47 skrivet: 06 februari 2007, 16:05:16 »
Japp de e pumpen.

Ska se om det står något på reläna är jag öppnar VPn
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).

Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader

Utloggad Elva

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 225
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Knäpper trots volymförstorare
« Svar #48 skrivet: 06 februari 2007, 20:02:05 »
Polaren som jag skulle 'handla' av idag var inte hemma men jag provade att köra 'manuell styrning' till pumpen.

Växelventil på - stickpropp i väggen
Springa upp från källaren o höra, inga knäppningar
Ner i källaren o vänta tills tempen börja närna sig stopp
VP stanna - stickproppen ur väggen
Upp som f-n igen, o inga knäppningar nu heller

Risken finns att jag missat någon knäppning på vägen upp. Men innan så kunde man nästan krypa upp och endå höra dom.

 studs studs studs


Tackar för alla tips och ideer jag fått härifrån.
Vad skulle jag gjort utan detta forum, köpt nya element för ett antal 10Kkr för det var var installatören rekomendera innan ja hitta en volymtank o koppla in.
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).

Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader

Utloggad mso

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: Knäpper trots volymförstorare
« Svar #49 skrivet: 07 februari 2007, 08:16:19 »
När du lägger in pump kabel (fas+nolla) på plintarna 6 o 7 som är med fjäderspänne som trycks in med en liten mejsel för att lossas så ta lös växelventilskabeln och tvinna ihop den med pumpkabeln före du trär in den i plinten..
mvh/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad mso

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: Knäpper trots volymförstorare
« Svar #50 skrivet: 12 februari 2007, 14:40:22 »
Polaren som jag skulle 'handla' av idag var inte hemma men jag provade att köra 'manuell styrning' till pumpen.

Växelventil på - stickpropp i väggen
Springa upp från källaren o höra, inga knäppningar
Ner i källaren o vänta tills tempen börja närna sig stopp
VP stanna - stickproppen ur väggen
Upp som f-n igen, o inga knäppningar nu heller

Risken finns att jag missat någon knäppning på vägen upp. Men innan så kunde man nästan krypa upp och endå höra dom.

 studs studs studs


Tackar för alla tips och ideer jag fått härifrån.
Vad skulle jag gjort utan detta forum, köpt nya element för ett antal 10Kkr för det var var installatören rekomendera innan ja hitta en volymtank o koppla in.

Hej , har du kopplat in det permanent än??
Vi vill veta om det blev bäst!!! ::)
Mvh/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad Elva

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 225
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Knäpper trots volymförstorare
« Svar #51 skrivet: 12 februari 2007, 23:45:42 »
Ja visst är den inkopplad. Funkar super studs

Kommer loggbilder senare på både med och utan c-pump om någon är intresserad (min loggburk la av för ett par dagar sen)

Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).

Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Knäpper trots volymförstorare
« Svar #52 skrivet: 13 februari 2007, 22:15:19 »
Ja visst är den inkopplad. Funkar super studs

Kommer loggbilder senare på både med och utan c-pump om någon är intresserad (min loggburk la av för ett par dagar sen)



Håller med om det att om man jämnar ut fördelningen av värme så att då VV laddning är klart det ej rusar direkt ut i ett kallt system utan sakta följer med den redan cirkulerande radkretsen så blir det mindre knäppningar. Så en extra cirk pump hjälper till i systemet.  :,v(

Detta jag skriver hatar Bertil/Rickard och andra som ej vill ha extra cirk pumpar i systemet.

Jag själv har 3 st cirk pumpar som går alltid + 1 st som står stilla och kör igång vid då jag shuntar ut värme från min ack tank. (sommartid för golvärme i poolhus).

MIna pumpar:

1......VP cirkpump CP1
2......Golvvärmepump CP2
3.......Elpanne pump

Varje pump till sitt rätta ändamål med hast inställning III/I/I.
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35931
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Knäpper trots volymförstorare
« Svar #53 skrivet: 13 februari 2007, 22:40:42 »
Jag har bara en cirkpump på varma sidan och inga knäppningar.

Som lösning mot knäppningar kan det väl iofs vara värt det att sätta in en extra pump, men inte innan man uttömt de möjligheterna som är gratis, d.v.s se till att inga rör ligger an mot spånskivor, t.ex. i vägg-genomföringar, smörja upp klammer/fästen o.s.v.

Du behöver inte hata mig bara för att jag tycker det är slöseri med pengar att ha flera cirkpumpar i system som inte kräver det.
Ditt system kanske kräver det som det nu är uppbyggt, och då skall du naturligtvis ha flera cirkpumpar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad mso

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: Knäpper trots volymförstorare
« Svar #54 skrivet: 14 februari 2007, 08:01:34 »
Ja visst är den inkopplad. Funkar super studs

Kommer loggbilder senare på både med och utan c-pump om någon är intresserad (min loggburk la av för ett par dagar sen)



Håller med om det att om man jämnar ut fördelningen av värme så att då VV laddning är klart det ej rusar direkt ut i ett kallt system utan sakta följer med den redan cirkulerande radkretsen så blir det mindre knäppningar. Så en extra cirk pump hjälper till i systemet.  :,v(

Detta jag skriver hatar Bertil/Rickard och andra som ej vill ha extra cirk pumpar i systemet.

Jag själv har 3 st cirk pumpar som går alltid + 1 st som står stilla och kör igång vid då jag shuntar ut värme från min ack tank. (sommartid för golvärme i poolhus).

MIna pumpar:

1......VP cirkpump CP1
2......Golvvärmepump CP2
3.......Elpanne pump

Varje pump till sitt rätta ändamål med hast inställning III/I/I.

Elva har bara pumpen igång när vvb laddas och då pratar man glödlamps effekt typ en timme om dan och inga knäppningar.  ;D / Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad Elva

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 225
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Knäpper trots volymförstorare
« Svar #55 skrivet: 21 februari 2007, 18:43:50 »
Lite loggbilder som jag lovat.

Mörklila linje är tilloppet till elementen.

www.elvaracing.se/vp/VV_med_extern_c-pump.png

www.elvaracing.se/vp/VV_utan_extern_c-pump.png
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).

Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 654
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!