Det finns även självmontage med H-16 men dom verkar vara underrepresenterade i antal
Men slumpen spelar oss nog många spratt!
Jag fick svar från Panasonic ang oljemängden!
I gamla maskiner så har oljan lagt sig i ett tunt skickt på 0,072mm i rören och eftersom ytan är 1,25kvm så befinner sig 90ml olja där!
I nya kompressorer är oljemängden 320ml detta kan jag kontrollera när dom nya anländer!
Ett väl genomtänkt svar som jag givetvis kontrollerar och svaret var irriterat, med frasen ännu en gång förklarar vi!
Vid mätning så har mängden varit 190ml i kompressor och 30ml i slurkeburk (ny okörd kompressor av äldre datum)
På körd H-16 så är mängden 160ml i kompressor och 50ml i slurkeburk Dvs 10ml i resten av systemet.
Jag har för mig att ca 10%,15% befinner sig normalt i omlopp på kylmaskiner.
Till omloppet hör även slurkburken.
Kompressorerna anländer i början av januari.
Ett tips från Harken var att ställa om frågan till om jag ansluter en kompressor med 320ml så befinner sig redan 90ml i omloppet, det blir ju vanlig addition och skulle kanske bli lite enklare.
Hur som helst i början på januari så ger det sig om dom missförstår eller inte!