Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 426860 gånger)

0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Panasonic E9

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #615 skrivet: 18 december 2006, 00:27:20 »
Gäller detta problem bara E-maskinerna?
Bör man va orolig även om man har en TE?

Med allt ert snack är det ju nästan så man ångrar att man valde just Panasonic..  :(

Ja bara E-maskinerna. TE har scrollkompressor, så du kan sova lungt i många år framåt. :)

Utloggad Harken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 790
  • Karma +5/-2
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #616 skrivet: 18 december 2006, 08:06:12 »
Angående hålet. (Det vertikala hålet)

Fjädern går alltså inte in eller ut genom det hålet. Fjädern förs in radiellt mot vingen och komprimeras innan kompressorn förs ner i sitt skal. Sedan pressar fjädern mellan vinge och skal och ligger på plats i det andra hålet (horisontella hålet). Det vertikala hålet uppger Bosse är till för hetgas (med litet olja i) och det verkar stämma. Det kan behövas för tryckutjämning, men framförallt tror jag att det är en enkel produktionsteknisk lösning på hur spåret för vingen skall sluta och detta utan skarpa brottanvisningar. Det är svårt att fräsa ett spår som slutar snyggt och det kan också hända att spänningarna här är sådana att man inte vill ha brottanvisningar.

ppwpp

  • Gäst
ppwpp
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #617 skrivet: 18 december 2006, 08:41:10 »
Hmm...

Om det nu skulle va problem med fjädern bör det väl hända när som helst, inte bara när det blir minusgrader ute.
Skillnaden i förångning mellan +4°C och -3°C är ju inte så pass stor att det bör påverka oljeåterföringen.

Utloggad Harken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 790
  • Karma +5/-2
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #618 skrivet: 18 december 2006, 08:45:58 »
Precis. Frågan är om det verkligen händer endast vid frost eller om det har med att VP:n inte används förrän då eller att folk rapporterar först när de fryser eller vad...

ppwpp

  • Gäst
ppwpp
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #619 skrivet: 18 december 2006, 08:47:25 »
För oss har alla rapporter kommit in när termometern står på -°C.
En senast idag!

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 9089
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #620 skrivet: 18 december 2006, 09:10:02 »
Nu kom nästa köldknäpp med -grader och som ett brev på posten så ramlar det in nya H16, denna gång dock endast maskiner tillverkade 2006.1 och 2006.5
mvh
TS
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Harken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 790
  • Karma +5/-2
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #621 skrivet: 18 december 2006, 09:25:05 »
ppwpp; Jag tvivlar inte på att alla rapporter kommer vid minus, men går pumpen bara sönder vid minus och krdes den på plu innan?

ts-f; Om detta är en trend, kan det vara så att alla defekta 2005 redan sorterats ut och nu kommer 2006? Kan man hoppas att felfrekvenserna stannar runt eller under 1% då? Hur många har du fått rapport på och hur stor andel är det?

Pucko73

  • Gäst
Pucko73
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #622 skrivet: 18 december 2006, 09:28:11 »
ppwpp; Jag tvivlar inte på att alla rapporter kommer vid minus, men går pumpen bara sönder vid minus och krdes den på plu innan?

ts-f; Om detta är en trend, kan det vara så att alla defekta 2005 redan sorterats ut och nu kommer 2006? Kan man hoppas att felfrekvenserna stannar runt eller under 1% då? Hur många har du fått rapport på och hur stor andel är det?

Min E9 som drabbades denna gång klarade förra köldknäppen vi hade här i sthlm med ned mot -7 grader som mest samt  blöt snöstorm som kläggade igen lamellerna så att den tokavfrostade stup i ett.  Så min har körts både vid pluss och minus.

ppwpp

  • Gäst
ppwpp
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #623 skrivet: 18 december 2006, 09:30:51 »
Harken: Enligt de rapporter jag fått in så har pumparna gått redan innan köldknäpp.

Utloggad Maxi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #624 skrivet: 18 december 2006, 09:48:06 »
Kan man inte se följande mönster ?

Alla (?) H16-fel indikeras vid avfrostning.

En del av H16-maskinerna slutar då att fungera.
Den andra delen fungerar därefter utmärkt efter omstart så länge de inte behöver avfrosta igen.
(Det har blivit varmare ute.) Men vid ny avfrostning kanske veckor senare rapporteras ny H16.

Så frågorna är:

Sker H16-felet vid avfrostning eller indikeras tidigare uppkomna fel först vid avfrostning?

Vad händer som gör vissa pumpar obrukbara (fjäderbrott) medan andra (första stadiets H16) jobbar vidare efter omstart så länge de inte ska avfrosta på nytt ?

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 9089
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #625 skrivet: 18 december 2006, 10:19:10 »
Till Harken.

Jag hoppas för min del att dom defekta maskinerna tillverkade 2005 har havererat färdigt nu men då jag har mycket maskiner i skåne och Göteborgstrakten så lär det med största sannolikhet dyka upp fler från år 2005.
Jag har straxt över 25 maskiner  H16 på E9/E12. Jag har inte kontrollräknat exakt hur många E9/E12 jag har sålt men jag har nog en felprocent nu på ca 4%, men som sagt den procenten kommer att stiga. Vissa maskiner har suttit uppe 1 år och ett par maskiner har endast suttit uppe någon månad.
mvh
TS
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Maranello

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-1
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #626 skrivet: 18 december 2006, 10:38:47 »
Igår fick jag H16-felet på min E12a (tillverkad 2005.6)  :-\

ppwpp

  • Gäst
ppwpp
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #627 skrivet: 18 december 2006, 12:43:21 »
Var precis på en panasonic CU PE9 CKE, samma där: H16.

Utloggad j:son

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #628 skrivet: 18 december 2006, 12:50:15 »
Gäller detta problem bara E-maskinerna?
Bör man va orolig även om man har en TE?

Med allt ert snack är det ju nästan så man ångrar att man valde just Panasonic..  :(

Ja bara E-maskinerna. TE har scrollkompressor, så du kan sova lungt i många år framåt. :)

Tack för det!

Min frostade av för första gången inatt (hade -1,1 ºC) och som många andra här har skrivit så höll jag andan.
Men den sparkade igång så fint efteråt och kompenserade det tillfälliga värmebortfallet genom att skapa lite härlig orkan i huset..  ::)

Sen blir man lite fundersam när det skrivs att åter start efter att pumpen varit avstängd är ett kritiskt ögonblick.
Min är ju avstängd när jag eldar. Använder bara fläktfunktionen.
Dags att uppdatera här.

ppwpp

  • Gäst
ppwpp
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #629 skrivet: 18 december 2006, 12:54:31 »
Alltså grejen är väl den att man inte ska vara nervös för att nåt händer. Pajar grejerna så ska ju återförsäljare / installatör åtgärda problemet vilket dom också gör. Är ju med största sannolikhet konstaterat att det är fel på kompressorerna, vad precis som händer är det väl delade meningar om.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren