Vad har ni för temp på köldbäraren in nu?
ska du jämföra med grannen måste ni ju ha lika långa slangar & göra av med lika mycke energi/ dygn & gärna lika kraftiga värmepumper.jag har ju bergvärme så mina siffror har du ingen nyta av, men jag ligger på 5 grader efter en dryg halvtimme
Sedan kan sägas att det skiljer allt som oftast 4 grader mellan in och ut
Hej igenSedan kan jag ju fråga (vilket man måste då man inte begriper nått ) varför tex idag då det är en temp kring 0:an ute värför har jag då en frmledningstemp på 52-54 grader??//Daniel
Ineffekten till vp inkl cp är 2115W vid följande temperaturer på VP:kb_in 0,5ºkb_ut -2,5ºvb_f 35ºvb_r 28,9ºOch enligt min egen mätning med Lämpömittari:kb_f 3,3ºkb_r 0,9ºvb_f 32,4ºvb_r 24,3ºKan man dra någon slutsats mha ovanstående temperaturer och den ingående effekten till pumpen? Cirkpumparna drar240W tillsammans, enligt kamstrupmätaren(kollat då kompressorn ej var i drift)
Loggern SKA visa rätt, jag tror mer på den.Jag skickar inte några givare som visar mer än 0.25 °C fel.
Citat från: pricken skrivet 27 november 2006, 09:24:16Ineffekten till vp inkl cp är 2115W vid följande temperaturer på VP:kb_in 0,5ºkb_ut -2,5ºvb_f 35ºvb_r 28,9ºOch enligt min egen mätning med Lämpömittari:kb_f 3,3ºkb_r 0,9ºvb_f 32,4ºvb_r 24,3ºKan man dra någon slutsats mha ovanstående temperaturer och den ingående effekten till pumpen? Cirkpumparna drar240W tillsammans, enligt kamstrupmätaren(kollat då kompressorn ej var i drift) Möjligen kan det verka underligt att VP visar för låga värden på KB men för höga på VB.Kompressorns effekt 2115-240 = 1875 W verkar något hög vid dina värden på KB och VB. Är värdena på VB mätta mitt under en värmecykel eller alldeles i början? Som jämförelse har jag dagsfärska mätvärden på min likvärdiga VP, vid KB in 5,8° och VB fram 37,8°. Delta-T ungefär som dina. CP drog då 275W, kompressorn bara 1675W och totalt under 16 min gick det 0,52 kWh. Enligt Nibe skall din kompressor vid 3,5/35° dra ca 1,67 kW.
Skall ändå göra ett test på givarna, visst är det ±0º i krossad is?
Du ska se att det är Nibe´s givare som får bita i gräset Thumbsup
Enligt Nibe skall din kompressor vid 3,5/35° dra ca 1,67 kW.
I morse med minus 4,6 hade jag 4,30 in och 0,30 ut.Är det normalt med sån stor diff med så lite köld? (2*300m 1230-10).Tobias
Men framledningen är inte så hög, ikväll med lite under nollan så var den beräknade 35 den faktiska 39 (gm-53) kbin 4 kbut 0,10Det är väl inte så hög fram?
Du lär nog aldrig se den tempen, och om du gör det i år så lär det inte inträffa nästa år......
Till att börja med, imponerande att klara -31 utan tillskott!
Hjälp, jag har KBin -1.3 KBut -2.6 det kan väl inte stämma??? Jag har ett hål på 120m och kör en Nibe 1230-6.
Kul me ett så snabbt svar, men har trots detta blivit lite stirrig kring dessa värden från VPn .Den verkar inte klara av att pressa fram mer än 48.8gr VB och gradminuterna står still på ett värde av -229.Vad göra? Tacksam för all hjälp till injustering så att den kan få vila lite med för nu har den gått i 28tim i sträck!? Detta var ett underbart forum där tipsen haglar men har kanske ställt in något lite galet, vad vet en nybörjare
Citat från: VF-forever skrivet 25 januari 2007, 19:05:00Kul me ett så snabbt svar, men har trots detta blivit lite stirrig kring dessa värden från VPn .Den verkar inte klara av att pressa fram mer än 48.8gr VB och gradminuterna står still på ett värde av -229.Vad göra? Tacksam för all hjälp till injustering så att den kan få vila lite med för nu har den gått i 28tim i sträck!? Detta var ett underbart forum där tipsen haglar men har kanske ställt in något lite galet, vad vet en nybörjare Du har lite väl liten diff kb. Sträva efter att ligga på 3º. Vilket läge har du på KB pumpen? Vad har du för diff vid kompressorstopp och om du sätter meny 9.2.12 till "TILL"? helst skall du ha samma temp på kbin o kbut.På varma sidan så skall alla termostater vara öppna, och så skall du sträva efter 7º i diff mellan fram och retur, efter säg 10min drift.Min VP orkar inte heller mer än 47-49º på fram, men det räcker för att hålla kåken varm vid svinkyla. Däremot så har det blivit ganska svalt inne nu när det blivit varmare ute. Det är väl kylan i väggarna som tränger in. Nu skulle man haft en innegivare, helt klart!
VB diff ligger på 5.7 bra eller dåligt?KB pumpen som jag tror e den inre av de två innanför skalet står på 1 och den yttre som då borde gissnings vis vara VB pumpen står på 3.Kan man justera pumpens läge under drift eller måste man vänta till stopp som verkar dröja tills mildare väder kommer???/ VF (Jonas)
Kan jag aktivera 9.2.12 utan någon risk för haveri eller så?
Sista titten innan natten tar vid för mig.KB -1.1/-2.6Godnatt Cirkulationspumpen e den första va, lite mycke olika uttryck för samma saker tycker jag.Men ska man lära sig kinesiska blir det väl lite språkförbistring kan jag tro
VF-foreverIngen fara om den går i veckor utan att stanna!!Kompressorn tycker det är helt ok.Värmen blir billig som stryk Thumbsuppricken.. det bjuder jag på så gärna! Ingen blir glad av en massa tillskott! Skulle det bli -40 får du väl elda några vedträn
In: 13Ut: 9I slutet på VV-produktionen