Beror ju helt vilket hus det är, var det står och vilket effektbehov det har. När det är byggt, planlösning och hur det är isolerat. Sumo är ju bra för att de kan ge god värmeeffekt även när det är riktigt kallt ute. 35an drar knappast mer ström än 25an i sig utan det beror på husets värmebehov.
Sumo 25 ger bra effekt ned till -15 grader (4.8 kW) men tappar rätt mycket mellan -15 och -25 där den "bara" ger 3.2 kW.Så mycket beror på var i landet du bor.RW35 ger 4 kW vid -25
Du sitter egentligen på svaret själv då du har en FD25Har den räckt till värme och kylmässigt utan problem så finns ingen anledning att betala extra för en 35:aHögre värmeeffekt på RW25 än vad ni har idag men snarlik kyleffekt.
Den har funkat bra förutom de senaste 12-18 månaderna då varken värme eller framförallt kyla på sommaren har funkat.Ger RW35 mycket mer kyleffekt?
Jag bor i Södra Dalarna så det är väl 15-20 nätter per år som vi har under -15 grader.
Södra Dalarna har dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på runt -19,5 °C enligt Boverkets tabell så det är fint att ha en värmepump som fortfarande klarar av att ge skaplig effekt då och det gör Sumo.
Om det är 100 m2 i markplan så borde effektbehovet vid -19.5 ligga på ca 40 W/m2, eller 4 kW i effektbehov vid DUT.Det är rätt lindrigt att slippa hålla på att stötta med annat när det blir som kallast ute...
Är det småpengar i din plånbok för att gå upp till en 35:a är det bara köra på en sådan.Antar att det inte är ett rum på 100kvm utan flera rum inkl badrum där det troligen finns annan värmekälla så stöttning i vissa delar är nog oundvikligt oavsett modell om det är sjukt kallt ute och troligen även vid mildare väder.Antar att det även stiger upp värme från nedre plan som hjälper till.
De som klagat för oss har vi kunnat konstatera en lägre effektförbrukning än vad det borde vara på kompressorn, som om den inte varvar upp för fullt när det går under en viss gräns, typ vid -20 grader.Svårt att säga exakt när det blir tokigt, för att kunna säga det måste man ju testa maskinerna i labb, och ha tillgång till alla parametrar som styr kompressorn så man kan se exakt vilken/vilka givare och programrader som begränsar frekvensen eller vad det nu är som gör att de drar mindre ström än de borde.De ska normalt förbruka runt 9A även när det är riktigt kallt, men de vi konstaterat fel på har bara gått upp till 6-7 A och då blir ju uteffekten därefter.Vi har ingen aning om hur pumparna som de som INTE klagat köpt fungerar.Är det ett problem på alla maskiner i en viss serie så förutsätter jag att det blir åtgärdat av tillverkaren.Det du upplevt kring 0 grader är nog mer ett fysiskt fenomen, på bergvärmepumpar finns som regel en möjlighet att knäcka kurvan kring 0 graders utetemp, för vid den temperaturen upplevs innetempen låg även om det visar önskat värde på termometrarna, typ,.Man måste i alla fall köra ut en högre framledningstemp för att komforten inne ska bibehållas.VI har inte sett några tecken på problem i området 0 till -10 grader.Men som sagt, upplverer man att det bli kyligt inne så kanske man ska öka börvärdet en aning, eller köra fläkten manuellt.Det skull möjligen kunna bero på att du kör den i Auto, och att den kanske borde öka fläkthastigheten lite mer för att få spridning på luften.Vi har nog så vitt jag vet ingen som klagat på maskiner levererade innan oktober/november -23
De som klagat för oss har vi kunnat konstatera en lägre effektförbrukning än vad det borde vara på kompressorn, som om den inte varvar upp för fullt när det går under en viss gräns, typ vid -20 grader.Svårt att säga exakt när det blir tokigt, för att kunna säga det måste man ju testa maskinerna i labb, och ha tillgång till alla parametrar som styr kompressorn så man kan se exakt vilken/vilka givare och programrader som begränsar frekvensen eller vad det nu är som gör att de drar mindre ström än de borde.De ska normalt förbruka runt 9A även när det är riktigt kallt, men de vi konstaterat fel på har bara gått upp till 6-7 A och då blir ju uteffekten därefter.Vi har ingen aning om hur pumparna som de som INTE klagat köpt fungerar.Är det ett problem på alla maskiner i en viss serie så förutsätter jag att det blir åtgärdat av tillverkaren.Vi har nog så vitt jag vet ingen som klagat på maskiner levererade innan oktober/november -23
Vi har inte hört något i alla fall, och vi vet ju inte ens om det är utbrett eller bara någon maskin här och där som trilskas.
De två maskiner vi haft problem med har inte dragit full effekt (som de borde) när det blivit typ under -20 till -25 grader ute.Istället för ca 9 Ampere har de slutat på 6-7 A och då minskar ju uteffekten också.Vi vet inte hur mycket de strypt effekten när det varit ännu kallare ute, även vi har ju någon form av köldgräns där vi slutar felsöka maskiner.Det är rätt tufft att stå vid en utedel som fläktar luft som är -35 grader på dig...