Svar på några av dina frågor. 1. Nej2. Gällande Panasonic är det från. 8⁰ till 15⁰ dvs steglös.3 Nanoe X och Plasma quad plus, tror du inte kommer att bry dig om du inte är väldigt pollenallergisk. Men min uppfattning är att Panasonic har fördel med sin teknik. 4. Fördel Mitsubishi mot Panasonic.
Tack för svar, låter bra att det är steglös temperatur mellan 8°-15°. Vet du möjligtvis om även fläkthastigheten är justerbar eller blir den fast på hög nivå oavsett temperatur?
Tack för åtgärdsförslag! Innerdelen är grundligt rengjord i mina mått mätt -Nätfiltren är rengjorda/tvättade. -Flänspaketet är renblåst och därefter sprayat med vatten och luftvärmepumpsrengöring.-Fläkttrumman har varit urplockad och grundligt rengjord.Precis som du säger så fanns det rejält med smuts i flänspaketet och på fläkttrumman!Med detta gjort så tror jag inte det går att få innerdelen i bättre skick.Utedelen rengjordes i höstas så även här tror jag allt är i sin ordning gällande smuts etc.Har inte noterat något ovanligt gällande hastigheten på utedelens fläkt. Har dock inte full koll här ska sägas då jag inte vet hur snabbt den kan eller ska snurra mot det jag sett och noterat.Den har dock inte visat över 39°C i utblåstemp när jag mätt. Max värme och fläkt och 10-15 min efter avfrostning.
Du har nog gjort vad som går, är problemen störst när ni kommer till stugan och fort vill få upp värmen eller är det problem hela tiden även när det gått över till underhållsvärme på typ söndagen när ni skall hem (det är först efter ett par dygn som huset börja kännas 'hemtrevligt' när alla väggar,tak och golv fått upp värmen och börja stråla tillbaka värmen igen) ? Vid vilken temperatur i rummet mätte du 39 grader C - är det typ 15 grader C när man börja köra på max värme så är det inte säkert att lufttemperaturen ens når över 40 grader ur innerdelen vid full blås utan först när rummet blivit varmare. Vid 0 grader och några grader kallare och det är nära 100% Rh utomhus så isar det på fort även för normalt fungerande maskin - speciellt om man kör på 'boost' eller liknande för snabb uppvärmning när man tex kommer till stuga och fort vill ha upp värmen då effektuttaget ur flänspaketet i utedelen är mycket högre och flänspaketet är kanske över 3 grader kallare än luften än senare för underhållsvärme på söndagen när man skall åka hem och kompressorn går mycket långsammare med kanske runt 1 grader kallare temperatur på flänspaketet än utomhustemperaturen. - ju större temperaturdiff - ju mer frostar det vid nära 100% Rh fuktigt utomhusluft.Är det mycket kallare så bär luften mindre med vatten och kanske inte heller så nära 100% Rh och med det tål flera grader lägre på flänspaketet än luften utan att det frostar på så mycket ---Du får ut och titta medans den kör en cykel och se om det är uttalat bandning av frost under lång tid innan det till slut blir helt frostat på utedelens flänsar - är det bandning länge så kan det vara indikation av köldmedelsbrist.
Kan inte hitta någon bra info om hur snett ut Panasonic respektive ME kan blåsa luften. Någon som har verkligen erfarenhet vilkenav dessa som kan få iväg luftströmmen mest sidledes?Konstaterar att nuvarande blåser ganska rakt ut även att den är ställd max ut åt sidan.
Om det är två större band men inte helt vitfrostat över hela ytan när avisningen startade vid +2 grader C så skulle jag nog ta ut en kylnisse för att kolla fyllningen och eventuell leta läcka och åtgärda det. Är det brist på köldmedel så blir mängden kondenserad köldmedier igenom expansionsventilen betydligt mindre och flashgasar (dvs man bör höra ett sus och gurgel under drift, såvida kompressorn inte överröstar det hela under gången) och också betydligt kallare då sugtrycket i evaporatorn är lägre för att mindre med gasmassa pumpas ut gentemot aktuella sugvolymen i kompressorn och den lägre temperaturen gör att det frosta på mer de ytor i flänspaketet som ännu fortfarande är vätt av flytande köldmedel innanför sina rör men kyler inte alls på resten av sträckan när köldmediet har torkat upp helt. Ett ytterligare sätt att kolla innan man ringer för service är att ställa ned temperaturen när det är varmt i huset så att kompressorn stannar helt, inte bara går långsammare, är att efter kompressorstoppet lyssna i hur länge det går i tiden innan det börja fräsa/gurgla när det sista av kondensatet går ut från innerdelen ut till utedelen. Detta hörs olika mycket på olika maskiner, och kanske behöver lista ut i vad för ljud man skall lyssnar efter - men susar/gurglar det direkt när kompressorn stannar (och kanske också medans kompressorn arbetar) och inte väntar från 2-3 sekunder till 15-20 sekunder innan det börja höras - så är det signatur på att det är köldmedelsbrist.En standardfylld maskin med relativt korta ledningar (säg 5 meter) så bör det vara tyst i ett antal sekunder efter att kompressorn stannat innan man hör ett gurgel/sus när kompressorn stannat, då med kortare rörledningar så finns det lite mer köldmedelnsreserv i systemet än när rörlängden är maxad då det oftast är fylld för att klara upp till 15 meter rörlängd med rimlig reserv kvar..
Lamellerna på ME premium modeller är djupare än på Panasonic och därmed åtminstone teoretiskt bättre kan rikta luftströmen, men vinklingen i grader på lamellerna i sidled är tämligen lika.Du skriver att innerdelen sitter i ett hörn, är det inner eller ytter hörn?Om det är ett innerhörn så är det lättare för luftströmmen att följa väggen är det ett ytterhörn misstänker jag att luftströmmen kommer "räta upp sig" efter ett par meter oavsett.