Hej på er alla,

Går i funderingar på att byta ut en befintlig LLVP Panasonic CE-9LKE tillverkningsår 2012 i en stuga på Öland med byggår -79. Yta ca 70kvm +30kvm övervåning.
Nuvarande LLVP verkar fungera som den ska vad jag kan förstå. Den lyfter temperaturen ca15°C mellan insugsluft ca23°C och utblås ca38°C vid utetemp ca 0°C. Det blir en jämn påisning utan ränder över kylflänsarna på utedelen vid max värme och max fläkt. Avfrostning tid ca12min.
Vi upplever dock att den börjar få det jobbigt att hålla inomhustemperaturen ca21-22°C redan vid några minusgrader samtidigt som den då börjar avfrosta ganska ofta ca2ggr/h. Ska väl villigt erkänna att fläkten heller inte körs på max p.g.a. att den helt enkelt väsnas för mycket när man är där.
Underhållsvärmen är ställd på 16°C då det är den lägsta temperaturen som går att ställa på denna modell vad jag förstått. Detta gör ju att det är lite onödigt varmt för underhållsvärme med tanke på dagens elpriser i SE4. Total elförbrukning ca 4000kWh/år så det är inga dramatiska siffror men många bäckar små...
Ingen separat mätare för LLVP så svårt att säga hur mkt som är direkt värmerelaterat.

När man frågar google/AI så kommer ME Hero 2.0 LN35 och Panasonic HZ25ZKE upp som lämpliga förslag. Skiljer ca 4000:- till HZ25 fördel installerat och klart. Dock endast 2års garanti i det fallet då det inte är en pro-installatör jag fått prisuppgiften från. Annars skiljer det inte mer än ca2000:- med full 5årsgaranti.

Funderingar som ni gärna får hjälpa till att besvara:
1. Ska man byta befintlig LLVP i "förebyggande syfte"? :)
2. Vilken av de föreslagna ska man då välja, eller någon helt annan? Finns det någon funktion eller annat att tänka på som kan vara avgörande. Det som är uppmärksammat är att HZ25 har två läge för underhållsvärme 8°C resp. 15°C enligt manualen men hittar motstridig info på nätet att den är steglös. Någon som kan bekräfta vad som gäller?
Hero har jag inte hittat annat än att den är steglös från 10°C och uppåt. Förmodligen hade det varit optimalt att ha 12-13 grader i det här fallet för att det inte ska bli för kallt på övervåningen.
3. Är någon av luftförbättringsteknikerna Nanoe X och Plasma quad plus bättre än den andra och märker man någon skillnad alls med dessa funktioner?
4. Har någon av dessa en bättre möjlighet att rikta luften sidledes ut från innerdelen? Den sitter idag i ett hörn av vardagsrummet och önskvärt är att kunna behålla samma plats och rikta ca 45° snett ut.

Några tankar från er mer erfarna eller innehavare av dessa LLVPar?
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
SV: Byta befintlig LLVP
« Svar #1 skrivet: 15 november 2026, 18:57:10 »
I och med att utedelen blir frostvit utan frostlösa band på utedelens flänsar så har du förmodligen tillräckligt med köldmedel.

Men vad har du för fart på utedelens fläkt - går den som du minns i samma fart som tidigare, inte satt på någon lågljudsläge med långsammare fart på fläkten - går fläkten långsammare så är det mindre med luft genom utedelen, temperaturen sänks mer och det frosta på mer och ger mer ofta avfrostningsperioder än om utedelens fläkt går på max. samma sak att det inte finns löv och annat som täcker en del av flänsarna.

Skall man få ut hög till max värmeeffekt ur en LLVP så måste fläkte vara igång på max då om innerdelen blir för varm för att det är för lite luft igenom gentemot beställd effekt och ändå måste vara under en max temperatur runt 50 grader C , så dras kompressorfarten ned och med det lägre effekt.

Jag förutsätter att du rengjort nätfiltren på innerdelen - då det inte behövs särskilt mycket damm på dessa för att luftgenomflödet skall minska drastiskt på alla farter och är det mycket igensatt  så är fläktfarten bara volymen på oljudet utan att luftflödet ökar speciellt mycket mer när man höjer fläktfarten.

Titta också på att det inte byggts upp mycket damm på flänspaketets flänsar bakom filtren.  fläkttrumman  också känd att med tiden packa på sig hårt packad damm på sina vingar och  det gör att det tappar fart och styrka i luftflödet

Fläktrumman är svårast att rengöra då det ofta krävs att plocka ur den ur innerdelen medans flänspaketet kan man prova att rengöra  med först  diskmedelsvatten i en blomflaska  för att väta upp och få ned ytspänningen, därefter med en ångtvätt typ den man köper billigt på jula/biltenma, med slang och böjd munstycke, och blåser på alla flänsar och efter det skölja av flänsarna med några blomsprayflaskor med vatten - sätt en vit degbytta där inomhusdelens kondens normal droppar ur vid utedelen så kommer du där se om och hur mycket skit som faktiskt kommer ur innerdelen vid rengöringen.

Det finns de som provat att köra med ångtvätten på fläkttrumman på plats och snurra segment för segment för att få bort dammet på dess vingar - men gör det på egen risk och klä in omgivningen med handdukar

Är man osäker på allt detta så kanske man får köpa från tex. de som installerat anläggningen en gång i tiden en ordentlig rengöring av innerdelen.

---

Med andra ord är det troligen inte någon större problem med den befintliga maskinen och man bör inte inte döma ut förrän man vet hur den fungerar efter en större rengöring på damm och skräp både i inne och utedel samt utedelens fläkt inte är nedskitade med fastsittande damm på dess vinkanter och vingytor, fungerar och går med den farten som den brukar..

ofta finns det YT-filmer i hur man rengör innerdel på just din modellserie av AC/LLVP  (ofta med produktreklam av sprayer i samma film) - även om jag tycker att man först prova med diskmedelsvatten och ångtvätt först.



Utloggad Daniel.

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 201
  • Karma +0/-0
SV: Byta befintlig LLVP
« Svar #2 skrivet: 15 november 2026, 19:37:33 »
Tack för åtgärdsförslag! tummenupp
Innerdelen är grundligt rengjord i mina mått mätt :)
-Nätfiltren är rengjorda/tvättade.
-Flänspaketet är renblåst och därefter sprayat med vatten och luftvärmepumpsrengöring.
-Fläkttrumman har varit urplockad och grundligt rengjord.

Precis som du säger så fanns det rejält med smuts i flänspaketet och på fläkttrumman!
Med detta gjort så tror jag inte det går att få innerdelen i bättre skick.

Utedelen rengjordes i höstas så även här tror jag allt är i sin ordning gällande smuts etc.
Har inte noterat något ovanligt gällande hastigheten på utedelens fläkt.
Har dock inte full koll här ska sägas då jag inte vet hur snabbt den kan eller ska snurra mot det jag sett och noterat.

Den har dock inte visat över 39°C i utblåstemp när jag mätt. Max värme och fläkt och 10-15 min efter avfrostning.
« Senast ändrad: 15 november 2026, 19:43:21 av Daniel. »
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.

Utloggad PR400

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Byta befintlig LLVP
« Svar #3 skrivet: 15 november 2026, 23:44:30 »
Svar på några av dina frågor.
1. Nej
2. Gällande Panasonic är det från. 8⁰ till 15⁰ dvs steglös.
3  Nanoe X och Plasma quad plus, tror du inte kommer att bry dig om du inte är väldigt pollenallergisk. Men min uppfattning är att Panasonic har fördel med sin teknik.
4. Fördel Mitsubishi mot Panasonic.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!