Författare Ämne: Kölbärartemperaturer IVT Greenline C7  (läst 860 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Bergan

  • Gäst
Bergan
Kölbärartemperaturer IVT Greenline C7
« skrivet: 03 november 2026, 21:37:43 »
Har en IVT Greenline C7 från 2001. Ha idag noterat att köldbärare ut ligger högre än köldbärare in, även när kompressorn gått en stund. Cirka 4,2 resp 2,4 grader. Det produceras uppenbarligen värme och radiatorerna är varma, verkar ej heller ha använts något tillskott senaste tiden enligt loggen. Ska man anta att det enbart är fel på tempgivare eller bör man gå vidare med något? För någon vecka sedan var värdena mer logiska, dvs några grader klägre temp på köldbärare ut.

Utloggad EvertL

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Kölbärartemperaturer IVT Greenline C7
« Svar #1 skrivet: 04 november 2026, 00:29:55 »
Ja, det är högst sannolikt att du fått kondens som krupit in i givaren och degraderat den. Väntar du ytterligare, så kommer den sannolikt att snart visa helt galna värden, typ 30-50 plusgrader.
Givarna styr ingenting, så det är ju inte helt nödvändigt att byta. Men det är ju trevligt att ha korrekta värden.
Min givare för utgående gav upp efter ca 10 år.
När jag bytte, så satte jag kopparhylsan på nya givaren uppåt, originalgivaren var monterad neråt och med kablarna uppåt från fabrik, vilket ju medförde att kondensen hade lättare att krypa in.
« Senast ändrad: 08 november 2026, 14:44:21 av EvertL »
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2276
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
« Senast ändrad: 04 november 2026, 07:03:07 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten (1-3 m3/år).
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Solpaneler 10 kWp + 35,8 kWh batteri
Acktank Nibe 300 med 1 kW elpatron.
Home Assistant styr alltihop.

Förbrukningar:
2025 tot: 6530 kWh inkl elbil 1200 kWh, inkl luftvp 841 kWh (7,4°C)
2024 tot: 6834 KWh, inkl luftvp 801 kWh. (7,0°C)
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh (6,6°C)
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh (7°C)
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Bergan

  • Gäst
Bergan
SV: Kölbärartemperaturer IVT Greenline C7
« Svar #3 skrivet: 20 november 2026, 08:45:37 »
Jag upplever nu att värmepumpen går nästan hela tiden när det blivit lite kallare ute (runt 0 till ett par minus, kommit en del snö senaste dagarna). Temp inne 21-23 grader och upplever att radiatorerna är varma i princip konstant. Tillskottet verkar ha gått in 2 timmar senaste veckorna. Enligt Eon-appen ligger uppvärmning + varmvatten på nästan 800 kW redan för november. Är ett äldre hus med mestadels äldre fönster på nedre plan så finns säkert en del värmeförluster.

Är det något man bör försöka undersöka vidare på något sätt eller kan det vara normalt för en så pass gammal BVP?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 10046
  • Karma +19/-4
SV: Kölbärartemperaturer IVT Greenline C7
« Svar #4 skrivet: 20 november 2026, 09:13:22 »
För 25 år sedan var det vanligt att man dimensionerade värmepumpen så att elpatronen behövde gå in vid några minusgrader i mellersta Sverige. Det kan vara helt normalt men det beror på var huset ligger, hur stort det är och hur det är isolerat.

Kolla hetgastemperaturen (GT6) när pumpen värmer huset. Den temperaturen ligger ca 30-35 grader över temperaturen för utgående värmebärare när allt är som det ska.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Bergan

  • Gäst
Bergan
SV: Kölbärartemperaturer IVT Greenline C7
« Svar #5 skrivet: 20 november 2026, 09:41:59 »
Tillskottet har ju dock enl. loggen bara varit igång två timmar totalt senaste veckorna trots att pumpen gått nästan kontinuerligt? Men man får kanske förvänta sig att det blir mer elpatron när det kryper nedåt då.

GT6 (kompressortemp, står inte hetgas?) ligger på 88,1 just nu vid drift. Dessa värden visas just nu:

GT1: från 46,5 (nuv 43,0)
GT6 kompressortemp: 88,1
GT8 värmebärare ut: 49,9
GT9 värmebärare in: 44,4
GT10 köldbärare in: 0,4
GT11 köldbärare ut: 2,6 (här får man väl misstänka felvärde?)

Inget tillskott aktivt senaste gångerna jag kollat.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 10046
  • Karma +19/-4
SV: Kölbärartemperaturer IVT Greenline C7
« Svar #6 skrivet: 20 november 2026, 09:58:35 »
Kompressortemperatur och hetgastemperatur är samma sak i det här fallet. GT6 är inte mycket att säga om med tanke på att värmebärartemperaturerna är höga.

Vad är det för typ av radiatorer i huset? Om det är runt noll grader ute tycker jag det är hög värmebärartemperaturer men det kan bero på att runt 22 grader inne.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Bergan

  • Gäst
Bergan
SV: Kölbärartemperaturer IVT Greenline C7
« Svar #7 skrivet: 20 november 2026, 10:34:48 »
Det är huvudsakligen äldre enkla panelradiatorer, så sannolikt inte särskilt effektiva. Samtliga verkar dock värmas på bra.

Har egentligen inte behov av att ha 22+ inne, så kan ju försöka sänka värmekurvan lite. Skulle du säga att det är vanliga värmekurvan eller finjusteringen man ska börja med?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5465
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kölbärartemperaturer IVT Greenline C7
« Svar #8 skrivet: 20 november 2026, 19:19:58 »
Det är huvudsakligen äldre enkla panelradiatorer, så sannolikt inte särskilt effektiva. Samtliga verkar dock värmas på bra.

Har egentligen inte behov av att ha 22+ inne, så kan ju försöka sänka värmekurvan lite. Skulle du säga att det är vanliga värmekurvan eller finjusteringen man ska börja med?

Börja inte med att ändra kurvan, utan finjustera -  2 C ner, samt att du får vänta ett dygn efter varje ändring.
Med att sänka på finjusteringen, gör att vattentempen ut i huset sänks med nedsänkt värde. Så är det 45 C ut nu och justeras - 2 C blir det 43 C ut.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 1958