Har själv en F1256 med 2 parallella borror, fungerar utmärkt. Dessa är vardera på ca 85m och olika långt till dessa borror, 5 resp 15 meter. Ofta går köldbärarpumpen på mycket låga värden, typ 10-30%.
Jag misstänker att dina Tascosetter begränsar flödet för mycket. Vad händer om du exempelvis skruvar upp båda på mycket mer flöde. Vad blir det för hastighet på köldbärarpumpen i det läget? Troligtvis mycket lägre och samtidigt mindre dT, vilket är målet.
Jag ställer mina borror med hjälp av vanliga flervarvs justerbara ventiler och kan ej avläsa flödet. Dessa går att ställa mellan 0-10, och för att ge en fingervisning, står den ena på 4.0 0ch den andra på 3.2
Jag skaffade 2 bra termometrar, laboratorietermometrar. Stack in dem genom hål i köldbärarens isolering mot metalldelar på ventilerna och kontrollerade köldbäraren temperaturer. Ströp ned tills det låg på i princip exakt samma 1/10C temperatur på brine. Då har du fördelat flödet bra. Men som utgångsläge tror jag du strypt båda borrorna för mycket, och därför kämpar pumpen med 100%.
Målet är ju egentligen att få ut förhållande vis samma temperatur på de båda borrorna, inte exakt samma flöde.