Hej.
Har lite bekymmer/funderingar.
Har bytt ut värmepumpen nyligt och kompletteringsborrat.
Nu när pumpen börjar gå kontinuerligt på 20Hz så kör köldbärarpumpen >85%
Gjorde ett prov och manipulerade kurvan för att öka effekten, redan vid ca 35Hz är köldbärarpumpen 100% och deltat fortsätter öka mot 5-6gr.
Innan inväxling av andra borrhål körde köldbärarpumpen 36% som mest vid 20Hz och givetvis kallare köldbärartempar.
Kan det vara så att cirkulationspumpen är för klen för 2 Borrhål?
Setupen ser ut såhär.
Nibe S1256-13
Borrhål 1, 140m +7m till hål. 136m aktivt
Borrhål 2 160m +27m till hål. 156m aktivt.
Temp in stadigt 4.5-4.8gr oavsett last
Monterat med Tacosetter 10-30 l/min.
160m hål ställd på F och 140m på D och 2 l/min lägre flöde.
Totalflöde med 100% köldbärarpump 34l/min