Hej!Eftersom det funkat tidigare och jag gissar att du inte ändrat inställningarna nu? så är det inte inställningarna på värmepumpen som är fel.Några saker att kolla.Lossa termostaterna på elementen och kolla att piggen på ventilen fjädrar ut som de ska, man få trycka på piggen med nått verktyg, kolla att den rör sig.Om inte kan man knacka på ventilen eller med en tång försiktigt lirka med piggen utan att dra den utåt, den kan lossna helt om man tar i och drar.Piggen rör sig fint på alla 5 element..Har golvvärmen egen cirkpump vid shunten? I så fall kan ökat flöde på denna ställa till det, kolla om nån har ändrat här?Det finns bara en cirkpump och ingen har ändrat någonting. Sen är flödesinställningarna på en 730 lite skumma:Kör du på värmebärarpumpens hastighet i Auto så är det 5.1.14 som bestämmer flödet, "Rad+golvvärme" ger lägst flödet, jag brukar rekommendera att inte använda detta.Om golvvärmen har egen cirkpump så bör du välja "Radiator", om golvvärmen inte har egen så är det "Golvvärme" som är bäst.Valde "golvvärme" under snart 24 timmar men ingen skillnad. Men man kan även köra hastigheten på pumpen i manuellt fast läge via 5.1.11