Författare Ämne: Daikin Altherma 3 GEO EGSAX10DA9W – ONECTA tappar kontakten vid styrning  (läst 225 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad arnej

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag har en Daikin Altherma 3 GEO, modell EGSAX10DA9W, med inbyggd LAN-adapter BRP069A61.
Pumpen styrs via utegivare och väderberoende värmekurva, utan rumsgivare. Inställningen för husvärmekontroll är [2.9] = 0 (framledningstemperaturstyrning).

Jag har problem med fjärrstyrningen via Daikins ONECTA-app.
Det går utmärkt att läsa temperaturer, driftdata och inställningar från pumpen. Om jag exempelvis ändrar värmekurvans offset direkt på pumpens display syns ändringen även i ONECTA.
Däremot fungerar det inte att ändra inställningar från appen.
När jag exempelvis försöker ändra värmekurvans offset från +2 till +3 °C händer följande:

- ONECTA tappar kontakten med värmepumpen under cirka 2–3 minuter.
- När anslutningen kommer tillbaka är offset fortfarande +2 °C.
- Något felmeddelande visas inte i appen.

Jag har även provat att aktivera kraftfull varmvattenberedning via ONECTA. Det ger samma beteende: anslutningen försvinner tillfälligt och kommandot genomförs inte.
Jag använder också Home Assistant med Daikin Onecta-integrationen, version 5.0.2. Där fungerar avläsningarna, men skrivkommandon ger motsvarande problem.

Firmwareversionerna enligt diagnostiken är:
- LAN-adapter: 436CC180000
- Hydromodul: ID8691
- Användargränssnitt: v04.02.00

Jag har sett att Daikins äldre dokumentation anger rumsgivarstyrning som ett krav för appstyrning. Jag har provat att välja detta, men eftersom jag saknar rumsgivare får pumpen fel U8-03. Efter återgång till framledningstemperaturstyrning fungerar pumpen normalt igen.

Är det någon som har erfarenhet av ONECTA med just EGSAX10DA9W och BRP069A61?
Min gissning är att detta problem kanske även gäller andra varianter i denna pumpgeneration.

Ska det gå att ändra värmekurvans offset och styra varmvattenfunktioner via appen även när pumpen styrs med utegivare och framledningstemperatur? Eller finns det någon särskild konfiguration eller känd firmwarebegränsning som kan förklara beteendet?

Alla erfarenheter och förslag är välkomna.

Tack på förhand!
/Arne


Utloggad mikaelkorhonen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Det beteendet – att läsning fungerar men skrivkommandon får LAN-adaptern att tappa kontakten ett par minuter – låter mer som en firmwarebugg än ett inställningsproblem. Eftersom även Home Assistant drabbas pekar allt på BRP069A61 eller hydromodulen. Jag skulle be installatören kontrollera om det finns nyare firmware till LAN-adaptern och annars lyfta det med Daikin Service tillsammans med dina versionsnummer. Tills vidare är displayen på pumpen den säkra vägen för ändringar, som du redan märkt.

Utloggad arnej

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Installatören var jag själv och där finns ingen firmware att hämta  :)

Med tanke på att elpriserna förväntas ligga på höga nivåer under en längre tid funderar jag på hur jag kan minska uppvärmningskostnaderna utan att försämra värmepumpens verkningsgrad alltför mycket.

Då jag inte kommit längre med styrningen via Onecta har jag därför börjat fundera på andra sätt att elprisoptimera min värmepump. Jag breddar därför frågeställningen lite och hoppas att någon har erfarenheter att dela med sig av.

Problemen med Onecta är egentligen bara ett exempel på varför jag helst vill undvika molnberoende lösningar. Det hade varit en oerhört elegant lösning om Onecta fungerat, men nu är det som det är. Andra externa lösningar, som exempelvis Ngenic som gått i konkurs, återuppstått, och dessutom innebär löpande kostnader, lockar inte heller.

Mina förutsättningar:
- Villa i Stockholm (SE3), byggd 1999, 180 m², platta på mark. Total elförbrukning cirka 8 000 kWh/år.
- Bergvärmepump med väderkompenserad värmekurva och varmvattenberedare, ingen rumsgivare.
- Vattenburen golvvärme i betongplatta, separat cirkulationspump och fyr­rörs-knäpptank.
- Golvvärmeslingorna har reglerbara ventiler med bypass.
- Separat effektmätare på hela värmepumpen, ansluten till Home Assistant. Eltillsatsen är blockerad. Sedan februari 2026 har pumpen förbrukat 2 324 kWh. Under maj–augusti har vi ingen husuppvärmning, men aktiv golvkyla. Vi är två personer i hushållet.

Några tänkbara sparmöjligheter:

1. Smart Grid SG1 (relästyrd): Eftersom jag saknar rumsgivare kan jag inte använda Smart Grid för att lagra extra värme i huset (som jag förstår). Däremot kan SG1 användas för att tillfälligt stoppa både värme- och varmvattenproduktionen under dyra timmar. Jag kan ha missuppfattat hur Smart Grid fungerar, rätta mig gärna.

2. Påverka utegivaren (ungefär som Ngenic): Jag har undersökt möjligheten att elektroniskt simulera utegivarens NTC-motstånd för att indirekt kunna höja eller sänka framledningstemperaturen genom att påverka värmekurvan. Utegivaren verkar vara en NTC på 20 kΩ vid +25 °C.

3. Lagra värme i betongplattan: Utnyttja golvvärmens tröghet genom att värma lite extra när elen är billig och minska värmeproduktionen när den är dyr.

4. Styra golvvärmeslingorna: Eventuellt prioritera olika delar av huset beroende på värmebehov och elpris.

Min största fundering är hur mycket man faktiskt tjänar på detta. En inverterstyrd värmepump arbetar ju normalt effektivast med låg framledningstemperatur och jämn drift. Om vi tvingar den att arbeta hårdare under billiga timmar kanske en del av vinsten försvinner genom sämre COP, högre framledningstemperatur och eventuellt fler start/stopp (i SG1 fallet).

Jag inser att besparingspotentialen i mitt fall kanske inte är särskilt stor med tanke på den redan låga förbrukningen. Men med stora prisskillnader mellan olika timmar borde det ändå finnas något att hämta. Dessutom är det ju ett intressant tekniskt projekt i sig.

Hur har ni andra gjort?
Har ni erfarenhet av liknande styrning, och framför allt – har ni kunnat mäta någon verklig besparing?

/Arne

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 2679
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!