Tack för svaren!
"Vad händer om du provar att koppla in olika fasta motstånd istället för givaren? Ligger visningen kvar på runt -26

eller ändras den beroende på resistans?"
Är det bara att bryta strömmen och stoppa in en resistor med en resistans som ska motsvara det givaren ska ge på ett visst gradantal i kontakten för givaren istället? Givaren är väl bara en termistor?
"Så möjligtvis har kondensvatten letat sig in i ellådan och ställt till det med kortis på kraftkortet."
När det blev översvämning i den så droppade det på ellådan så mycket möjligt att vatten kom in där.
"Fungerar fläkten som den ska, brukar ej gilla att bli dränkt i vatten."
Den fick vatten i sig men det torkade jag ur ordentligt och den funkar som den ska.
Ibland när jag rattar runt så blir displayen svart och sen blank någon sekund och sen kommer det tillbaka så styrkortet verkar inte må helt hundra.
Jag har inte hunnit kolla närmare på saker än, borde få tid i helgen. Pumpen går som den ska just nu förutom att GT-6 visar typ -30 grader, så känner mig lite oroad för att starta om den då jag tänker att jag riskerar Motorstartskyddslarmet om pumpen inte kan få ordentliga värden från GT-6 vid uppstart.