Jag har ett hus med en modern uthyrningsdel tillbyggd som uppenbarligen har en annan värmekurva än gamla delen av huset. Att få lagom varmt i såväl gamla delen som uthyrningsdelen verkar svårt. I väntan på att bygga om så det blir två klimatsystem som går att reglera separat undrar jag om man kan koppla in två innegivare?

Toppen vore om bergvärmepumpen en Nibe F1255 kunde ta medlet av de bägge innegivarna? Kan man koppla dem parallellt? Alternativt om man iaf kan koppla in bägge på olika ingångar men att den ena bara loggar temperaturen så man kan hålla lite koll men att den styr på den andra.

Att bara styra på utgivaren verkar hopplöst då de olika delarna i bostaden verkar ha helt olika värmekurvor.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31221
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dubbla innegivare
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 09:45:39 »
Frågan är vilken del som kräver lägst kurva?
Om den nya delen behöver lägre kurva så sätter man en undershunt (ECS40/41) på denna så kan denna styras av både egen rumsgivare och egen kurva.

Men som en akut åtgärd så kan du tillfälligt styra värmen med termostaterna där det blir för varmt.
Detta kommer tillfälligt orsaka fler start/stopp på grejerna, men är det under en begränsad tid så är det OK.
« Senast ändrad: Idag kl. 09:47:47 av Carl N »
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad PatrikLarsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dubbla innegivare
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 11:07:35 »
Ja precis tanken är en ECS40/41 men det hinns inte med nu.

Problemet är lite att ibland är det varmare i gamla delen pga solinstrålning och ibland varmare i uthyrningsdelen.

Frågan är nog mer om man kan koppla in fler innegivare än en. Skulle gärna få lite historik på hur rumsvärmen är över tid för bägge utrymmena. Med en riktig ECS40/41 kopplar man in dess innegivare i ECS40/41 eller i själva pumpen? Tycker att det vore snyggt med grafer samlade för bägge i pumpen men det kanske inte fungerar så(?)

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4493
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Dubbla innegivare
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 17:21:01 »
ECS har egen innegivare och givaren kopplas till den, inte till pumpen.
Jag har en gammal F1245-12 med ECS för ett separat hus och ECS reglerar bara shunten där, påverkar mig veterligt inte alls hur VP kör.
Jag har en RMU40 plus en innegivare i huvudbyggnaden. Innegivaren sitter i källaren och jag har monterat en switch i höljet på den så jag kan koppla bort den. Om jag har innegivaren inkopplad är det den som används för regleringen. Om jag kopplar bort den används RMU40. Jag gissar det funkar på samma sätt på F1255.
Jag rekommenderar tank och termostater på radiatorerna.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!